Problème liaisons préchargées clim Samsung
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6758
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème liaisons préchargées clim Samsung
Bonjour.
J'ai posé une clim Samsung AR35 avec un kit de liaisons préchargées en gaz r32, de 6ml, donc sans tirage au vide.
Résultat la clim chauffe très peu et givre en 10 minutes avec une température extérieure de 0 degré.
Quel est le problème ?
Merci pour vos conseils.
J'ai posé une clim Samsung AR35 avec un kit de liaisons préchargées en gaz r32, de 6ml, donc sans tirage au vide.
Résultat la clim chauffe très peu et givre en 10 minutes avec une température extérieure de 0 degré.
Quel est le problème ?
Merci pour vos conseils.
12 janvier 2021 à 11:03
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème liaisons préchargées clim Samsung
Bonjour,
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit très probablement d'un manque de fluide suite à une fuite. Il ne vous reste plus qu'à réussir à trouver un pro qui veuille bien intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2021 à 12:44
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème liaisons préchargées clim Samsung
La clim étant chargée de 550gr de gaz d'origine, ne pourrait-il pas y avoir trop de gaz à cause des liaisons préchargées en gaz.
14 janvier 2021 à 14:07
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème liaisons préchargées clim Samsung
Bonjour Migu, non il ne peut pas y avoir trop de fluide du fait des liaisons préchargées ces liaisons sont uniquement tirées au vide. Pour preuve, ces liaisons sont vendues pour plusieurs types de gaz.
Comment pourraient-elle être préchargées avec plusieurs gaz ?
Seule l'UE est préchargée pour une longueur donnée de canalisation.
Comment pourraient-elle être préchargées avec plusieurs gaz ?
Seule l'UE est préchargée pour une longueur donnée de canalisation.
14 janvier 2021 à 15:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Intérêt des liaisons frigorifiques préchargées
- N°9443 : Bonjour. Je m'interroge sur l'intérêt des liaisons "préchargées". Elles présentent le bénéfice d'éviter le tirage au vide. Mais en contrepartie, vu les dispositifs supplémentaires à chaque extrémité, j'imagine...
- 2. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
- N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
- 3. Liaisons préchargées tirage au vide ?
- N°9041 : Bonjour. J'espère trouver ici un retour d'expérience ou au moins des informations. Pour planter le "décors" je suis électrotechnicien reconverti dans l'informatique et j'ai, il y a fort longtemps posé quelques Splits......
- 4. Absence de liaisons préchargées dans pack climatisation
- N°1174 : Cet été, j'ai commandé un pack de climatisation avec liaisons préchargées à une société (Paris 19ème). J'ai bien reçu les éléments sauf les liaisons. Sur appel de ma part, ils me confirment que celles-ci étaient hors de...
- 5. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 6. Avis sur climatisation prêt à poser avec liaisons pré-chargées
- N°1662 : Bonjour, je compte installer prochainement une pompe à chaleur réversible Mitsubishi (1 Groupe MXZ 3B54VA + 2 unités MSZ GE22VA + 1 unité MSZ GE35VA) dans trois chambres de 23, 19 et 12 m². Les Ets Énergie Clim à Pérols...
- 7. Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
- N°3001 : Bonsoir. J'ai installé un trisplit Samsung : UE AJ052FCJ3EH + 2 AR07HSFSAWKN + 1 AR09HSFSBWKN Deux fonctionnent parfaitement, alors que le troisième (1 AR07) a des performances très inférieures tant en chaud qu'en froid, la...
- 8. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 9. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 10. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite