Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
3001
Question Dépannage Climatisation : Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonsoir.
J'ai installé un trisplit Samsung : UE AJ052FCJ3EH + 2 AR07HSFSAWKN + 1 AR09HSFSBWKN
Deux fonctionnent parfaitement, alors que le troisième (1 AR07) a des performances très inférieures tant en chaud qu'en froid, la montée (ou descente) en température est excessivement lente (moins d'un degré à l'heure).
J'ai remarqué une grande différence de température entre les tuyaux : le plus gros est pratiquement brûlant alors que le plus petit est plutôt à température ambiante.
Merci de vos conseils.
J'ai installé un trisplit Samsung : UE AJ052FCJ3EH + 2 AR07HSFSAWKN + 1 AR09HSFSBWKN
Deux fonctionnent parfaitement, alors que le troisième (1 AR07) a des performances très inférieures tant en chaud qu'en froid, la montée (ou descente) en température est excessivement lente (moins d'un degré à l'heure).
J'ai remarqué une grande différence de température entre les tuyaux : le plus gros est pratiquement brûlant alors que le plus petit est plutôt à température ambiante.
Merci de vos conseils.
13 octobre 2015 à 23:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour,
Vous recevrez surement une réponse adéquate, je ne suis pas pro, mais comme c'est vous qui l'avait installé, soit un tube légèrement plié sur le Split qui freine le fluide frigorigène, soit une longueur trop importante de tube sur ce même Split !!
Le fait que la sortie est extrêmement chaude peut expliquer que le fluide ne circule pas correctement, maintenant je peux me tromper !
Cordialement, cathars
Vous recevrez surement une réponse adéquate, je ne suis pas pro, mais comme c'est vous qui l'avait installé, soit un tube légèrement plié sur le Split qui freine le fluide frigorigène, soit une longueur trop importante de tube sur ce même Split !!
Le fait que la sortie est extrêmement chaude peut expliquer que le fluide ne circule pas correctement, maintenant je peux me tromper !
Cordialement, cathars
14 octobre 2015 à 06:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour.
En principe, sauf quelques cas, sur un multi il y 90% de chance qu'il faille un complément de charge.
Afin de vérifier mes dires, couper les autres UI et mettre en fonctionnement que celle incriminée.
Laisser en fonctionnement 20/30 minutes afin d'optimiser les résultats et nous communiquer la température de soufflage.
En principe, sauf quelques cas, sur un multi il y 90% de chance qu'il faille un complément de charge.
Afin de vérifier mes dires, couper les autres UI et mettre en fonctionnement que celle incriminée.
Laisser en fonctionnement 20/30 minutes afin d'optimiser les résultats et nous communiquer la température de soufflage.
14 octobre 2015 à 16:56
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour,
Après 30 minutes, la température de soufflage est de 22°, la température ambiante 22° pour une consigne de 24° et le ventilateur tourne à vitesse minimale. Peut-être un problème de sonde de température ?
Après 30 minutes, la température de soufflage est de 22°, la température ambiante 22° pour une consigne de 24° et le ventilateur tourne à vitesse minimale. Peut-être un problème de sonde de température ?
15 octobre 2015 à 21:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
Si installation neuve, je ne pense pas qu'une sonde soit la cause du problème.
On recommande mettre la clim qui fonctionne mal en mode chaud température à fond et vitesse de ventilation à fond, laisser tourner pendant 20 minutes, mesurer la température de soufflage, après ce laps de temps mettre une deuxième UI en route idem, et ainsi de suite jusqu'à la dernière UI.
Nous communiquer les résultats.
26 octobre 2015 à 09:08
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour,
Après 20 mn avec température et ventilation à fond.
U1 : température de soufflage de 22°
Ventilateur vitesse très lente, j'ai ouvert la fenêtre : le ventilateur s'est remis en route et la température est montée à 25°
Après 40 mn
U1 : 25°
U2 : 50°
Après 60 mn
U1 : 23°
U2 : 35°
U3 : 35°
Après 20 mn avec température et ventilation à fond.
U1 : température de soufflage de 22°
Ventilateur vitesse très lente, j'ai ouvert la fenêtre : le ventilateur s'est remis en route et la température est montée à 25°
Après 40 mn
U1 : 25°
U2 : 50°
Après 60 mn
U1 : 23°
U2 : 35°
U3 : 35°
26 octobre 2015 à 19:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonsoir.
Effectivement il y a un souci sur l'UI 1 22°C de soufflage en fonctionnement seul ce n'est pas suffisant.
Une question y a t-il eu une mise en service effectuée par une société ? un complément de charge suivant les préconisations constructeur ?
Car en général sur un multi c'est presque obligatoire.
Qui nous amène à cette autre question qui sera ; les métrés de tubes, c'est à dire le métré le plus fin possible entre chaque UI et l'UE ainsi que le diamètre du plus petit tube (certainement du 1/4).
Éventuellement si vous avez un plan.
Effectivement il y a un souci sur l'UI 1 22°C de soufflage en fonctionnement seul ce n'est pas suffisant.
Une question y a t-il eu une mise en service effectuée par une société ? un complément de charge suivant les préconisations constructeur ?
Car en général sur un multi c'est presque obligatoire.
Qui nous amène à cette autre question qui sera ; les métrés de tubes, c'est à dire le métré le plus fin possible entre chaque UI et l'UE ainsi que le diamètre du plus petit tube (certainement du 1/4).
Éventuellement si vous avez un plan.
27 octobre 2015 à 17:47
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Dysfonctionnement UI sur trisplit Samsung Inverter
Bonjour.
Installation faite par moi-même, groupe acheté sur un site internet.
Les tubes sont des 1/4.
La longueur totale des liaisons est de 18 m (liaisons flare étanches et pré tirées au vide).
UI 1 : 5 m
UI 2 : 6 m
UI 3 : 7 m
Installation faite par moi-même, groupe acheté sur un site internet.
Les tubes sont des 1/4.
La longueur totale des liaisons est de 18 m (liaisons flare étanches et pré tirées au vide).
UI 1 : 5 m
UI 2 : 6 m
UI 3 : 7 m
28 octobre 2015 à 13:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 4. Court cycle climatisation Toshiba inverter
- N°6148 : Bonjour, Un climatiseur a mis en place chez moi une clim Toshiba. Trisplit alimentant trois unités intérieures. Une unité intérieure RAS M07PKVSGE pour ma chambre de 14 m². Depuis le début, j'ai un problème de court cycle...
- 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 6. Dépannage carte électronique climatisation inverter
- N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
- 7. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 8. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 9. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
- N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite