Conseils installation climatiseur : Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
En ouvrant une goulotte pour inspection, 2 semaines après l'installation, j'ai remarqué une présence de condensation à l'intérieur de celle-ci. En fait, les raccords se faisant par la droite, et donc dans la goulotte, ils ne sont pas isolés car l'isolant fournis dans l'UI. n'était pas assez long.

Dans le but d'éviter cette production de condensats, et de protéger les câbles électriques, je songe à placer ceci autour des cuivres: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-d-isolation-diam-18mm-en-barre-de-1m-e8750?queryredirect=a_fp_manchon_d_isolation_diam_18mm__en_barre_de_1m&numpage=1

Est-ce bon ?
J'ai aussi remarqué des tâches noires qui apparaissent sur les raccords extérieurs, est-ce un phénomène normal ?

Merci.
Paul.
08 août 2014 à 14:45
Réponse 1 protection contre la condensation

Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui c'est très bien mais diamètre 18 pour du tube de 12.7 c'est un peut grand et vous ne résoudrez pas le problème.
Prendre le diamètre se rapprochant le plus de celui de vos tubes, ouvrir l'isolant tout du long l'installer puis le coller avec de la colle armaflex.
La bande isolante auto collante en rouleau est très bien aussi. Par contre pour les taches noires je ne vois pas.
Une photo ?
08 août 2014 à 16:08
Réponse 2 protection contre la condensation

Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
J'ai suivi vos conseils. Les manchons sont en fait vendus avec une bande autocollante qui une fois appliquée scelle les deux parties.
Pour ce qui est des taches, voici une photo avant l'isolation :
Cordialement,
Paul.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
manchons d'isolation

08 août 2014 à 20:59
Réponse 3 protection contre la condensation

Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. ce n'est pas grave un peut d’oxydation simplement, cela ne fera rien dans le temps.
Vous pouvez aussi effectuer cette isolation avec ce type de produit.
09 août 2014 à 20:36
Réponse 4 protection contre la condensation

Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour PL, je viens de me rendre compte en regardant la photo: le cuivre est légèrement pincé, non ?
Me conseillez vous la technique de la clé à molette ?
15 août 2014 à 15:34
Réponse 5 protection contre la condensation

Problème condensation sur cuivres des câbles électriques

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Non ça va.
Mais comme on dit "qui peut le plus, peut le moins". En frigo il faut toujours faciliter les choses = à vous de voir.
17 août 2014 à 14:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Calcul surprenant de câbles électriques ?
    N°6123 : Bonjour, Suite à la question 6109 : Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation Et un calcul surprenant qui amène à prendre une section de PE supérieure à celle de la phase d'une ligne monophasée, je...
  • 2. Ordre tuyaux et câbles électriques climatisation
    N°7186 : Bonjour. Quelle galère cette installation, si j'avais su, je ne me serais jamais lancé là-dedans. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui viendra faire la mise en service dans 10 jours et tout est en place quasiment. Par contre...
  • 3. Section de câbles électriques pour unité extérieure
    N°5205 : Bonsoir tout le monde !!!! J'ai une question pour les experts que vous êtes !!! Bon... Je dois installer une quadri split mais j'ai une sortie de câbles électriques pour l'unité extérieure en section 2,5 mm² qui sont...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Partage goulotte liaison frigorifique et des câbles électriques
    N°8399 : Bonjour. Peut-on faire circuler dans une même goulotte les câbles de liaison frigorifique et des câbles électriques ? Merci.
  • 7. Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
    N°2861 : Bonjour, Depuis hier j'ai la clim qui fuyait au niveau des tuyaux de cuivre. J'ai enlevé une partie de l'isolant en mousse grise et celui-ci est trempé et l'eau est très cuivrée. J'ai ouvert le clim et en enlevant la mousse...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?
    N°6713 : Bonjour à tous, Petite question pour les pros que vous êtes ! :biggrin: Lors de l'installation d'un split dans une maison où il y a 10 cm de laine de verre (entre le placo et le mur extérieur), doit-on passer les tuyaux...
  • 10. Passage de câbles 4 splits dans un trou
    N°9287 : Bonjour. Je me pose des questions concernant le trou en façade pour faire passer les câbles de 4 splits (liaisons frigo, alimentation, condensat). Est-ce que cela risque d'être très volumineux ? Combien de centimètres...
>>> Résultats suivants pour : Problème condensation sur cuivres des câbles électriques >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite