Question Forum Climatisation : Section de câbles électriques pour unité extérieure

Papinho
Membre inscrit
Papinho
2 messages
Bonsoir tout le monde !!!!

J'ai une question pour les experts que vous êtes !!!
Bon... Je dois installer une quadri split mais j'ai une sortie de câbles électriques pour l'unité extérieure en section 2,5 mm² qui sont directement connectés sur un disjoncteur différentiel de 20A.
Pour info je n'ai rien d'autre connecté sur ce disjoncteur, il n'y aura que l'unité extérieure dessus.
Cela fera-t-il l'affaire pour une MXZ-4E83VA (c'est du Mitsubishi) ?
En vous remerciant de vos infos !!!!!
30 janvier 2019 à 21:10
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Section de câbles électriques pour unité extérieure

Hugo76
Membre inscrit
Hugo76
132 messages
Bonsoir,

La section recommandée et le disjoncteur sont marqués dans le manuel d'installation.
La section 2.5mm² supporte jusqu'à 5300W de pic de puissance absorbée donc si la ligne est dédiée jusqu'au compteur cela devrait aller. Le disjoncteur 20A est autorisé sur cette section. Le 32A est interdit.
Attention si vous ne faites pas la mise en service par un professionnel, zéro garantie.
30 janvier 2019 à 22:25
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Section de câbles électriques pour unité extérieure

Papinho
Membre inscrit
Papinho
2 messages
Merci Hugo76 pour la réponse !!!

C'est bien un Pro qui va effectuer l'installation.
Mais avant, je voulais vérifier avec le Forum si mon câblage allait supporter cette unité extérieure car en vérifiant sur le site du constructeur il préconise du 4 mm² avec un disjoncteur en 25A.
Donc si je peux éviter de retirer une ligne ça m'arrange. tongue
31 janvier 2019 à 08:34
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Section de câbles électriques pour unité extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La protection recommandée par le constructeur est de 25 A, donc le 2.5² est insuffisant. Le 4² étant aussi cher que le 6 mm² ce dernier serait serait beaucoup plus approprié.
31 janvier 2019 à 19:12
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Section de câbles électriques pour unité extérieure

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
La documentation d'installation précise disjoncteur de 25A et 3 noyaux de 2.5mm².
Le 2.5mm² est prévu pour une puissance absorbée de 3,500kW jusqu'à 78ML et ce en tenant compte d'une chute de tension de 5% et d'un facteur de puissance de 0,8.
Donc avec une machine qui va tirer 2kW avec des pointes à 2,5kW on est large.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 janvier 2019 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 7. Conseils installation unité extérieure climatiseur
    N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
  • 8. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 9. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
>>> Résultats suivants pour : Section de câbles électriques pour unité extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurprecarite energetiqueraccord climatisationdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite