FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6713

Question Forum Climatisation : Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Bonjour à tous,

Petite question pour les pros que vous êtes ! biggrin
Lors de l'installation d'un split dans une maison où il y a 10 cm de laine de verre (entre le placo et le mur extérieur), doit-on passer les tuyaux frigo :
Entre le pare-vapeur et le placo ? cas N°1
ou
Entre le mur ext et la laine de verre ? cas N°2.

Dans le cas N°1 Il semblerait que l'on voit le passage des tuyaux avec une caméra thermique (donc ce serait moins efficient pour l'isolation).

Au plaisir de vous lire.
Cordialement.
03 janvier 2021 à 08:29
Réponse 1 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Jlma,
Où placer les tuyaux ? Sachant que les tuyaux sont dans leur gaine isolante, je dirais peu importe tant qu'on n'abime ni leur gaine ni l'isolation du mur ni le pare vapeur.

Outre les éventuels problèmes de pose dont vous ne faites pas état, j'aurais une préférence pour le n°1 car bien qu'isolés, les tuyaux font partie de l'échangeur de chaleur intérieur.

Ce n'est que le point de vu d'un "non-pro", attendons d'autres réponses.
03 janvier 2021 à 14:19
Réponse 2 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Comme Tam. En effet, les pertes thermiques des tuyaux contribueront au chauffage cas n°1, ou partiront dans la nature cas n°2. Juste du bon sens.
03 janvier 2021 à 17:05
Réponse 3 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Merci pour vos réponses.
En effet, la caméra thermique avait "vu" des câbles électriques derrière le placo.
Et on voyait bien une différence de températures au passage des câbles.
Donc d'après vous, on ne verrait rien à la caméra thermique là où passe les tuyaux frigo ?
04 janvier 2021 à 09:49
Réponse 4 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je suis très surpris que l'on puisse "voir" des câbles électriques derrière du placo!! Cela voudrait dire que la section des fils est insuffisante... ou alors que la caméra est extrêmement sensible, au point de voir des différences d'une fraction de degré...

D'une manière générale, une isolation freine le passage des calories ou des frigories. Dans un milieu confiné (laine de verre), la chaleur va réchauffer l'isolant des tuyaux, et avec le temps l'isolant va à son tour réchauffer le placo, donc oui vous verrez les tuyaux, sans doute mieux que les câbles précités.
04 janvier 2021 à 17:55
Réponse 5 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Privilégier le côté où il y aurait le moins d'écart de température, si non condensation en fonction du mode de fonctionnement.
Ça serait pour une utilisation en chauffage ou clim et chauffage ?
Cordialement.
04 janvier 2021 à 20:48
Réponse 6 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Re bonjour.
Je viens de retrouver la photo.
On voit le bouton à la verticale de la trace bleue.
Je pensais que c'était plus évident que cela, en fait la trace bleue correspond au passage de la gaine du mur au plafond et doit donc comprimer la laine de verre dans son "virage à 90°".

@adeclim
Les 2 mon général !
Habitant Toulouse, je vais privilégier le mode chauffage (qui sera le plus utilisé).

Cordialement.
JLMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
photo caméra thermique

06 janvier 2021 à 12:30
Réponse 7 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bon, il va falloir décoder!!

"on voit le bouton à la verticale de la trace bleue"... Ah bon? Quel bouton? Et il faudrait mettre une flèche dessus, je ne vois pas l'endroit auquel vous faites allusion.

Question d'un ignare... Le bleu, c'est plus froid ou plus chaud que le rose?... Vers la droite on voit une trace verticale qui pourrait correspondre à une frontière de bandes de laine de verre. Donc plus froid à cet endroit.
06 janvier 2021 à 15:03
Réponse 8 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Voici qui devrait être mieux !
Oui, le bleu veut dire + froid.

Pour résumer voici la photo "thermique" avec un câble électrique.
Et donc la question qui fait l'objet de ces échanges : Lors de l'installation d'un split dans une maison où il y a 10 cm de laine de verre (entre le placo et le mur extérieur), doit-on passer les tuyaux frigo :
Entre le pare-vapeur et le placo ? cas N°1
ou
Entre le mur ext et la laine de verre ? cas N°2.

Au plaisir de vous lire.
JLMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
flir 20161129t225703 zize v2

06 janvier 2021 à 17:08
Réponse 9 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

"En effet, la caméra thermique avait "vu" des câbles électriques derrière le placo". OK, j'ai enfin compris ce que vous vouliez dire. Je pensais que c'est l'échauffement des câbles que la caméra repérait, mais en fait c'est la perturbation de l'isolation, qui du coup est moins bonne à l'endroit des câbles, et qui fait que ceux-ci apparaissent plus froids...

Cela dit je ne change rien à ma position en réponse 2, et Tam ne changera pas la sienne en réponse 1.

Cordialement, Dom.
07 janvier 2021 à 09:32
Réponse 10 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Merci pour vos réponses.
Bonne année à tous !!!!!
JLMA
11 janvier 2021 à 17:12
Réponse 11 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

JLMA
Membre inscrit
JLMA
10 messages
Re.
J'ai eu une réponse d'un pro et en plus .... c'est un pointilleux !
Concernant les splits : Tu passes les tuyaux entre le pare vapeur et le placo ? ou entre la laine de verre et le mur ?
Les liaisons frigorifique entre le mur et la laine de verre ainsi tu minimises la nuisance sonore due au passage du fluide frigorigène dans les liaisons, pas de risques de déperdition, ils sont isolés.

Bonne continuation à tous.
Jean-Luc
22 janvier 2021 à 08:51
Réponse 12 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pas du tout d'accord avec lui. L'isolant des tubes est "minimum syndical", de l'ordre de 5-7mm sauf erreur, et quand on a un delta T de 80° entre le cuivre le les parpaings, je vous garantis que les calories trouvent leur chemin sans qu'on leur explique. En mettant les tuyaux juste derrière le placo, les calories qui s'évadent chauffent le placo, ce qui est quand même mieux! :-)
22 janvier 2021 à 19:07
Réponse 13 du forum climatisation

Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Pour JLMA, maintenant que vous avez eu nos avis d'utilisateurs "avertis" et celui d'un pro "pointilleux", pouvez-vous nous donner votre position face à ce choix à faire ? Ou déjà fait ?
23 janvier 2021 à 19:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Cintrage courbure tuyaux frigorifiques derrière placo
    N°7205 : Bonjour à tous. Je souhaite installer moi même un bi-split Daikin Sur le split de la chambre du bas, je dois faire trois cintrage de 90 degrés sur les tubes frigorifiques. Les tuyaux (frigorifique et condensat) passeront...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split
    N°3477 : Bonjour, C'est mon premier message sur le forum, d'avance merci pour le temps que vous prendrez à ma requête. Je suis en train d’aménager mes combles et je souhaite mettre une clim split. J'ai fait passer un tube...
  • 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 8. Régulation en dents de scies compresseur climatisation Sanyo
    N°3633 : Bonjour à tous, J’aimerais clôturer la question 3610 : Configuration avec des splits non utilisés parce qu’elle est devenue trop trop chargée, délayée et ambiguë. On n’arrive plus à cerner l’essentiel. Ce...
  • 9. Passage liaison monosplit réversible dans comble
    N°4877 : Bonjour. L'isolation sur les cuivres des liaisons suffisent pour un passage dans des combles ou il faut rajouter dessus de l'isolant en rouleau adhésif sur toute la longueur qui traverse les combles ? Par avance...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Passage tuyaux frigorifiques devant ou derrière la laine de verre ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite