Bonjour.
Je vous écris car je rencontre un problème avec ma climatisation réversible Mitsubishi en position hiver (mode chauffage).
Lorsque je règle la température à 21 degrés, la température intérieure continue d'augmenter jusqu'à atteindre 22, 23, voire même 24 degrés sans jamais s'arrêter.
Pourriez-vous m'indiquer comment je pourrais corriger ce problème ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
Je vous écris car je rencontre un problème avec ma climatisation réversible Mitsubishi en position hiver (mode chauffage).
Lorsque je règle la température à 21 degrés, la température intérieure continue d'augmenter jusqu'à atteindre 22, 23, voire même 24 degrés sans jamais s'arrêter.
Pourriez-vous m'indiquer comment je pourrais corriger ce problème ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
22 janvier 2024 à 09:23
Réponse 1 du forum climatisation
Non respect température de consigne clim Mitsubishi
Bonjour.
C'est quoi comme modèle ?
C'est quoi comme modèle ?
22 janvier 2024 à 11:23
Réponse 2 du forum climatisation
Non respect température de consigne clim Mitsubishi
Merci.
Le modèle est MSC-GA35VB.
Le modèle est MSC-GA35VB.
22 janvier 2024 à 16:38
Réponse 3 du forum climatisation
Non respect température de consigne clim Mitsubishi
Bonjour.
C'est pour quel type de pièce ?
Pour un 1er avis, je dirai que la sonde de reprise prend un air plus froid que celle de la pièce, le trou de passage des tubes est-il bien rebouché ?
C'est pour quel type de pièce ?
Pour un 1er avis, je dirai que la sonde de reprise prend un air plus froid que celle de la pièce, le trou de passage des tubes est-il bien rebouché ?
23 janvier 2024 à 09:14
Réponse 4 du forum climatisation
Non respect température de consigne clim Mitsubishi
Bonjour,
Je ne pense pas que cela vienne de l'installation car ce modèle a plus de 16 ans.
Il faudrait vérifier où est positionné l'appareil. Par exemple, si le split est au-dessus de la porte et que celle-ci reste ouverte, il y a un apport complémentaire de froid venant du couloir.
Par ailleurs, généralement, les climatiseurs ont une hystérésis d'environ 2 à 3°C. Cela signifie que pour une température demandée de 21°C, ils vont démarrer à environ 19,5°C/20°C et s'arrêter vers 22°C/22,5°C.
Ensuite, la prise des températures s'effectue sur ce modèle en haut, sur le côté droit de l'appareil.
Je ne vois pas de dysfonctionnement.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je ne pense pas que cela vienne de l'installation car ce modèle a plus de 16 ans.
Il faudrait vérifier où est positionné l'appareil. Par exemple, si le split est au-dessus de la porte et que celle-ci reste ouverte, il y a un apport complémentaire de froid venant du couloir.
Par ailleurs, généralement, les climatiseurs ont une hystérésis d'environ 2 à 3°C. Cela signifie que pour une température demandée de 21°C, ils vont démarrer à environ 19,5°C/20°C et s'arrêter vers 22°C/22,5°C.
Ensuite, la prise des températures s'effectue sur ce modèle en haut, sur le côté droit de l'appareil.
Je ne vois pas de dysfonctionnement.
Cordialement,
maclimatisation.com
23 janvier 2024 à 10:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
- 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
- N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
- N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
- 8. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 9. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 10. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite