Question Forum Climatisation : Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.

Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG.
Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
Citation :
Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt
Avec mon multisplit LG MU5M40.UO2 (5 splits), je suis à 165W de consommation lorsque le groupe ne fait rien.
Effectivement c'est énorme. funk
Je précise que mon groupe n'a pas de cordon / résistance chauffante.
Cette puissance absorbée en pure perte est-elle confirmée par LG ?

LG fournit les consommations à l'arrêt de mon mono (son site de mémoire ?). Pour comparaison, les 3W voire 12W relevés sur cette fiche technique, sont très inférieurs.
A vérifier.

PS : Serait-il possible de mettre un lien ici à la fin du sujet précédent ?
Merci d'avance à la modération.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pc12sq

08 avril 2022 à 15:06
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour tam.
Citation :
Serait-il possible de mettre un lien ici à la fin du sujet précédent ?
Je n'ai rien compris ?
Cordialement. Romana
08 avril 2022 à 15:31
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Romana,
Ce serait bien de mettre en fin de question 6520 (la partie 2) un lien vers ici (la partie 3), comme par exemple :
La suite est disponible en suivant ce lien : http://www.forum-climatisation.com/p3-monitorer-fonctionnement-clim-lg.html

Merci.
08 avril 2022 à 19:02
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, étant sur un site d'entraide, je ne vois pas trop à quoi ce cela peut servir surtout LG, en tant que pro n'installant absolument pas du tout cette marque comme Airton d'ailleurs. Bon courage.
09 avril 2022 à 11:29
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour PL,
J'ai bien compris que vous n'avez pas LG sur votre carte de visite.

Si vous avez vu le message de Lagass concernant son multi et la fiche technique de mon mono ci-dessus, peut-être avez-vous en tête des conso au repos de clim que vous installez ? (objectif : comparer les modèles sur des bases chiffrées).
09 avril 2022 à 12:22
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour tam,
Concernant votre demande de lien sur l'ancien post, il sera mis au cours de la soirée.
Cordialement. Romana
09 avril 2022 à 14:04
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Merci Romana pour le lien depuis le sujet précédent smile

LG ayant supprimé l'affichage de la conso sur mon appli LG ThinQ, j'utilise une prise Wifi chinoise pour remplacer cette mesure (voir copie écran appli Tuya). 70 Wh maxi par jour ce qui fait une puissance de 3W en permanence.

Conclusion : conso conforme à la fiche technique précédente.

La prise chinoise permet aussi d'économiser cette conso au repos en mettant hors tension la clim par Tuya, ce que je ne fais pas...

conso mono lg au repos

09 avril 2022 à 17:27
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonsoir,
Grâce aux liens entre les sujets j'ai pu retrouver un message de juillet 2020 :
Citation :
Classement des splits 3,5 kW froid par une revue de consommateurs.
Sans surprise, Mitsubishi arrive en première place, la LG standard en 9ième.
Leur comparatif ne montre pas de différence flagrante entre les deux en ce qui concerne les vitesses de refroidissement d'une pièce, de chauffage, la conso annuelle en froid, en chaud.
Pour la conso en veille par contre, Mitsubishi fait mieux avec 0,3W contre 2,4W pour la LG standard.

10 avril 2022 à 23:14
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
En ces temps de sécheresse j'ai détourné l'évacuation des condensats pour récupérer cette eau perdue.

Résultats, le bidon de 5 litres installé déborde après une nuit de clim.
Fraicheur et source d’eau, bien content de ce monosplit smile
05 août 2022 à 11:23
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Test du fil de com UE/UI débranché.
1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI
http://www.forum-climatisation.com/monitorer-clim-lg-avec-lgmv.html - question 41:
Test complémentaire UI, suite à la question 7998 :
La phase 2) dure environ 2min45s. Pendant ce temps, l'UI répond parfaitement à la télécommande en mode ventilateur, la vitesse est ajustable à la demande, souffle et affichage UI.
Après ces presque 3 minutes, l'affichage CH-05 intervient, la ventilation se coupe et le volet se ferme. Il faut alors rebrancher le fil de com, sans quoi l'erreur CH-05 est bloquante, y compris en disjonctant la clim.
19 août 2022 à 16:10
Réponse 10 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
J'avais disjoncté trop peu de temps. Sans rebrancher le fil com, l'erreur CH-05 s'est effacée toute seule en disjonctant la clim suffisamment longtemps.
J'ai pu démarrer l'UI en mode froid, l'UI a mis 2min 25s pour afficher l'erreur CH-05.
Pendant ce temps, les changements de vitesse à la télécommande étaient bien reçus (afficheur UI) mais sans effet sur le souffle qui est resté faible.
19 août 2022 à 16:54
Réponse 11 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Suite à la question 8503 http://www.forum-climatisation.com/erreur-ch09-clim-reversible-lg.html, je suis allé voir l'eeprom d'une UI PC12SQ NSJ de 2019.
La mémoire est une 24LC16 débrochable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
24lc16b ui

18 mars 2023 à 20:03
Réponse 12 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Préventivement, le contenu de l'eeprom a été lu et archivé en fichier.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ch341a avec 24c16 ui lg

18 mars 2023 à 20:07
Réponse 13 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Après consultation d'une boutique en ligne de pièces détachées, LG ne fournit pas l'EEPROM seule mais la carte de cette UI, pour environ 110 €ttc.
Dommage car en cas d'erreur CH09, le remplacement de l'EEPROM est simple à tenter puisqu'elle n'est pas soudée mais sur un support dip8.
Pour le fun, j'ai commandé des mémoires vierges pour quelques euros. A suivre tongue
20 mars 2023 à 12:40
Réponse 14 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Test de fonctionnement avec et sans l'EEPROM de l'UI :

Sans l'EEPROM :
- à la mise sous tension de l'UE, l'UI émet ses 4 notes habituelles mais au bout de ~30s au lieu des ~9s avec l'EEPROM.
- en mode ventilation, l'UI démarre et s'arrête (bip habituels) avec la télécommande mais le volet ne s'ouvre pas.
- aucun message d'erreur ni sur l'UI ni sur l'appli LG A/C SMART DIAGNOSIS (peut-être n'ai-je pas attendu assez ?)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lg ac smart diagnosis avec et sans eeprom ui

01 avril 2023 à 21:11
Réponse 15 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Test de fonctionnement avec une EEPROM 24C16 programmée avec le dump de l'EEPROM d'origine : validé smile

A noter la nouvelle EEPROM 24C16 n'est pas vue comme la 24LC16 d'origine par mon application NeoProgrammer 2.1.0.19 et le programmateur CH314.
En effet le type de mémoire "I2C 24C16" est reconnu automatiquement par l'application avec la mémoire d'origine mais pas avec la nouvelle mémoire... Il a fallu le rentrer à la main avec cette dernière.

nouvelle eeprom programmee avec le dump original

01 avril 2023 à 21:33
Réponse 16 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

ooliver22
Membre inscrit
ooliver22
3 messages
Bonjour.

J’ai activé le wifi sur 1 UI mais je souhaite maintenant le désactiver.
J’avais trouvé une procédure avec 2 touches de la télécommande mais cela ne fonctionne pas, j’ai toujours les petites vagues wifi allumées sur le split.
Quelqu’un aurait une solution ou manip ?
En vous remerciant.
08 décembre 2023 à 10:30
Réponse 17 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Olivier.

Effectivement, je vis aussi avec ce symbole puisque j'utilise (très rarement) l'appli LG et plus du tout LGMV (aucune panne jusqu'ici).
En attendant une autre réponse, peut-être juste déconnecter le module dans l'UI pour éviter de plonger dans les manuels et trouver comment dévalider le Wifi ?
11 décembre 2023 à 14:25
Réponse 18 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

ooliver22
Membre inscrit
ooliver22
3 messages
Merci, savez-vous comment le déconnecter dans l'UI ?
Olivier
11 décembre 2023 à 21:50
Réponse 19 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
J'ai l'habitude de dire qu'en maintenance "quand ça marche, on touche pas".
Le capotage est fragile, faut forcer aux bons endroits et après avoir enlevé les vis éventuelles.
https://www.youtube.com/watch?v=VeqRWwk6wEA
12 décembre 2023 à 15:04
Réponse 20 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Contrairement à la vidéo précédente, hors tension, j'ouvre délicatement le volet mais ne le dépose pas.
12 décembre 2023 à 15:08
Réponse 21 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

ooliver22
Membre inscrit
ooliver22
3 messages
Merci beaucoup, est-ce le petit bloc plastique blanc qu'il démonte à 2h30 peut-être ?
Je préfère également éviter de démonter et je cherche toujours les commandes télécommande pour la désactivation...
14 décembre 2023 à 21:21
Réponse 22 du forum climatisation-climatiseur

Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Oui, il s'agit bien de ce module blanc.
15 décembre 2023 à 11:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 2. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 4. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 5. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 6. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
    N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
  • 7. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 8. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 9. Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
    N°5151 : Bonjour, Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB. Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas. Je me suis rendu compte de ce...
  • 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite