FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Code AA Pac Daikin Altherma

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5347

Question Forum Climatisation : Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Bonjour.

J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net.
J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient.
J'ai appuyé sur le bouton pour réinitialiser la protection thermique.
N'ayant aucun résultat j'ai enlevé le caoutchouc et essayé d'appuyer sur le bouton rouge mais il semble déjà enfoncé.
J'ai testé à ce niveau entre les deux électrodes et le circuit semble fermé.
D'après le manuel le fusible serait HS. Comment en être sûr et comment le changer ?

Sinon j'ai démonté le panneau électrique de droite. J'ai fait un test en mettant le SS2-2 sur off. Plus de code AA.
Le problème viendrait de l'ECS.
Les disjoncteurs sont OK.
Par contre une question : il y a une diode verte qui se trouve sur cette carte mère qui clignote. Est-ce normal ?
J'attends avec impatience votre aide et vous remercie par avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur AA PAC Daikin Althermacode erreur AA PAC Daikin Altherma

02 juin 2019 à 20:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
L'unité extérieure fonctionne. L'eau chaude arrive jusqu'à la vanne 3 voies puis est orientée vers le chauffage maison et on dirait vers le ballon aussi.
Les tuyaux entrée et sortie du ballon sont un peu chauds. Je n'y comprends rien.
D'habitude quand je demande l'ECS l'icône du circulateur n'apparait pas.
Il n'apparaît que lorsque je demande le chauffage.
Dernière remarque : il arrivait que le chauffage se déclenchait intempestivement.
Je ne sais pas si c'était un symptôme avant coureur.
02 juin 2019 à 22:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

A tout hasard, mesurez la résistance de l'élément chauffant (230V / 6 kW), normalement environ 8 ohms. Mesurez aussi sur la carte entre les 2 soudures qui mènent à la sécurité de la photo 2, normalement 0 ohm (sinon problème câble ou connecteur). J'imagine que vous avez visité le site : http://drdaikin.com/Home/Error/aa

Les tuyaux peuvent être un peu chauds au voisinage du ballon, simple conduction thermique.

Cordialement, Dom.
03 juin 2019 à 07:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
AA = surchauffe chauffage. Vérifier la valeur de la sonde de température.
03 juin 2019 à 17:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
@ PL.
La valeur de la sonde ECS est 3 tirets. D'après les forums c'est une valeur erronée. Quelle valeur rentrer et comment ?

@ Dom.
Avec calibrage 2000 j'ai 18 (20k j'ai 0.018). Je n'ai pas trouvé où mesurer les 2 soudures qui mènent à la sécurité.
Comment tester la chaîne de sécurité et surtout qu'est-ce c'est et où la trouver ?
J'ai aussi appuyé sur Q2L bouton se trouvant sur le ballon.
Mais toujours code erreur.

Dans les forums ils parlent de klaxons qu'est-ce que c'est ? Où les trouver ?
Merci à vous.
03 juin 2019 à 18:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Rectificatif klixons.
Calibrage à 200 j'ai 18.5 ohms.
03 juin 2019 à 20:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour mesurer une sonde il faut sur ohmmètre, débrancher la sonde hors tension, effectuer cette mesure ; nous donner l'info avec la température effective du moment.
03 juin 2019 à 20:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pour vos 18 ohms, il se peut que l'élément chauffant comporte 2 résistances de 18 ohms chacune, et qu'une seule soit visible de cette manière (l'autre serait mise en route par un relais?...). La puissance c'est la tension au carré divisée par la résistance. D'où R = U2 / P, soit 52900 / 6000 = 8.8 ohms. Combien de fils arrivent sur l'élément chauffant? 2 ou 3 (sans la terre)?

Votre sécurité de la photo 2 est reliée à la carte par un câble qui se termine par un connecteur mâle. Le connecteur femelle de la carte a 2 soudures au verso, c'est là que je suggère de mesurer. Profitez en pour inspecter toutes les soudures.
04 juin 2019 à 00:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Bonsoir.
Il y a 2 fils sur l'élément chauffant.
A proximité il y a un fil vert qui vient de la protection thermique.
J'ai du mal à trouver le connecteur mâle et encore moins le femelle.
J'ai testé par contre au niveau de la barrette de la carte l'arrivée des 2 fils qui viennent de la protection thermique du chauffage.
C'est passant. Mais problème au niveau du relais de pompe K4M ou le courant ne passe pas.
Mais d’après un collègue le problème viendrait uniquement des groupes de sécurité.
Il m'a parlé de fusible plongeant shocked je ne comprends pas grand chose en électricité voire rien du tout.
Je vous fais parvenir une photo de la carte. Merci encore.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code aa pac daikin 5code aa pac daikin 6

Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
04 juin 2019 à 21:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
@ PL
Désolé mais je ne sais pas comment faire pour mesurer la valeur de la sonde. Je dois retirer la sonde du ballon et puis ...
Avec le multimètre calibré à 200 ohms ?
Si vous pouviez m'expliquer je suis archi nul en électricité. cry
Merci encore.
04 juin 2019 à 21:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

En fait, ce que j'appelle connecteur, vous appelez ça barrette!

Pour tester une résistance, utilisez le calibre de l'ohmmètre qui donne la valeur la plus précise. Par exemple une résistance de 123.4 ohms en calibre 200 ohms donnera 123--0.12--00.1--000 en calibres 2k, 20k, 200k et 2000k respectivement. Une autre de 12.34k gagnera à être testée en 20k en non en 200k ou 2000k.

Pour tester la sonde du ballon, il suffit de débrancher ses 2 fils au niveau de la carte et faire comme ci-dessus. Cela dit, je ne connais pas spécialement Altherma et ne peut guère vous aider plus sans schéma.

Concernant les 18 ohms, peut-être que c'est détecté comme défaut par le système, mais ce n'est pas obligé. Refaites la mesure, mais auparavant court-circuitez les 2 fils de l'ohmmètre, la valeur affichée (en général entre 0.1 et 0.6 ohm) devra être retranchée de la mesure de la résistance.

05 juin 2019 à 11:36
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Je peux vous faire parvenir ceci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage Pac Daikin Althermadépannage Pac Daikin Althermadépannage Pac Daikin Altherma

05 juin 2019 à 14:10
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Le fil de la sonde ne semble pas aller au connecteur (barrette) mais directement au X9A.
Photo. Est-ce que je peux débrancher en tirant dessus pour avoir accès aux 2 bornes ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage Pac Daikin Altherma

05 juin 2019 à 14:29
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bon, on a un problème de vocabulaire. Avec ma sémantique, vous pincez entre vos doigts un câble (composé de 2 fils), au bout de ce câble vous avez un connecteur mâle, que l'on peut séparer du connecteur femelle soudé sur la carte.

X9A reçoit donc bien la sonde ou thermistance. Sa valeur dépend de sa température, et décroît d'environ 3% à chaque °C de plus.
05 juin 2019 à 18:51
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
J'ai testé à 2000k et j'ai 274 ohms.
Sonde enlevée du ballon donc température 22 degrés environ.
05 juin 2019 à 19:36
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Vous voulez dire 274 kOhms. Le valeur ne paraît pas aberrante dans la mesure où cette thermistance travaille à température élevée. Vérifiez qu'en la chauffant un peu elle baisse de valeur comme stipulé plus haut.
05 juin 2019 à 21:55
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Je reviens vers vous après un déplacement de 3 semaines.
Un chauffagiste est passé mais n'a pas vérifié la chaîne de sécurité.
Il est resté surpris par le fait que la PAC produisait de la chaleur mais envoyait tout sur le chauffage.
Est-ce que la vanne trois voies si elle dysfonctionne peut entraîner un code d'erreur AA ?
J'attends vos réponses.
Le réparateur se documente et doit me rappeler.
Je vous tiendrai au courant.
Merci.
24 juin 2019 à 18:22
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir à toutes et à tous.

Histoire de faire le tri entre les causes probables pourriez-vous faire une photo ou un schéma du circuit hydraulique ?
Le fait que l'eau est dirigée à la fois sur l'ECS et le chauffage cela indique que la V3V a un souci de positionnement.
La V3V sur votre circuit est purement sélective.
Cad : elle n'est pas là pour réguler mais uniquement pour envoyer l'eau à 100% vers l'ECS (priorisation ECS) ou à 100% vers le chauffage.
C'est probablement son positionnement qui crée le défaut mais pour en être certain il faut quelques détails.
Votre PAC est couplée à quoi comme émetteur ? Radiateurs haute température, basse température ? plancher chauffant, ventilo-convecteur ?
Positionnement de la vanne dans le circuit hydraulique ?
Dans le cas d'un PC y a t-il un aquastat de sécurité ou une sonde qui envoie l'information à la carte de gestion ?
Donnez-nous le maximum d'informations pour que nous puissions faire le tri parmi les causes possibles.
Cordialement.
25 juin 2019 à 00:50
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
La PAC est couplée à des radiateurs basse température.
Je vous envoie des photos le plus précisément possible.
Pour info j'ai déjà eu un problème avec le cervo moteur de la vanne 3v qui s'était enlevé de son support.
Je ne sais pas pourquoi.
C'est pour cela que j'ai mis un collier pour qu'il ne s'enlève plus. Il n'y a qu'un ergot sur lequel le fixer.
J'ai pu tester la sonde du ballon (aquastat ???).
En suivant les fils jusqu'à la carte. C'est passant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20190625 12431015614596163719605234971561459731053959989488


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
15614598846631268367701

25 juin 2019 à 12:52
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
La vanne 3 voies fuit au niveau de l'axe.
Je suis obligé de la tourner manuellement pour arrêter la fuite.
Y a t-il un autre problème en plus ? dizzy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite vanne 3 voies

25 juin 2019 à 13:04
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
J'ai repositionné la vanne trois voies et le servomoteur identique à l'installation initiale grâce au livret.
Quand je demande l'eau chaude sanitaire tout est envoyé sur le chauffage.
Ce qui est bizarre enfin pour moi, c'est que la PAC fonctionne par cycle très court, 3 minutes max.
Là je viens de demander le chauffage et au bout de 2 minutes code erreur 7h c'est-à-dire problème de débit d'eau.
Je vais vérifier la marche à suivre.
Pourtant j'ai toujours 2 bars de pression au mano.
26 juin 2019 à 08:28
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma


Invité
invité
Re-bonjour.
Apparemment le problème venait du groupe de sécurité du ballon. Ql2.
Il fallait réarmer avec force. Le code erreur a disparu.
J'en ai profité pour démonter le ballon et enlever le calcaire environ 3kg.
J'ai changé le vase d'expansion. Pas celui de l'unité intérieure de la PAC.
J'ai démonté la vanne 3 voies pour comprendre le positionnement (démontage de l'axe uniquement).
Elle est un peu érodée sur le dessus. Par contre toujours un problème code 7h.
Quand je demande le chauffage le positionnement de la vanne trois voies et est correct mais le code 7h apparait.
De même quand je demande l'ECS une partie passe dans le circuit chauffage.
Si vous pouviez m'aider. Merci.
15 juillet 2019 à 20:30
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Puffy04
Membre inscrit
Puffy04
14 messages
Bonjour.
Je reprends mon post 5 ans après.

J'ai une PAC Daikin de 2007.
Tout allait bien jusqu'à en 2019 ou le code aa s'afficher sur le panneau LCD.
J'ai fait venir à l'époque un artisan qui au bout de 3 jours à trouver la panne.
Il s'agissait de la protection thermique du ballon ou groupe de sécurité je ne sais pas comment on dit.
Il devait me la changer mais comme il m'avait déjà pris à 400 € pour trouver la panne je me suis dit que j'allais le faire tout seul.

Finalement en appuyant fortement sur le bouton réinitialisation de la protection thermique, me voilà reparti pour 5 années.
Malheureusement depuis un mois je suis obligé de d'appuyer sur ce bouton pour le réarmement. Donc j'ai décidé d'acheter cette protection thermique qui d'après le professionnel était défaillante. Après l'avoir installé le problème persiste. Donc le problème ne vient pas de là ou pas ? !

J'ai remarqué que le mode surchauffage il me semble, c'est-à-dire la résistance qui vient au secours de la pompe à chaleur, se déclencher trop souvent.
Question : est-il possible que la résistance de mon ballon soit tellement entartré e que cela déclenche un dysfonctionnement et me fait apparaître le code AA ? Ou bien alors est-ce que cela n'a rien à voir ?
Il faut savoir qu'il y a 5 ans j'avais démonté cette résistance qui était très fortement entartré puisque j'ai enlevé environ 3 kg de calcaire dans mon ballon. J'avais remarqué à l'époque que la résistance commençait à être fatigué.
J'aurais voulu avoir vos avis.
Quelle pourrait être les autres causes de ce code d'erreur ?
Est-ce que mon ballon arrive en fin de vie ?

Dans un post sur ce même forum j'ai vu qu'une personne avait résolu ce problème qui venait du KPR .
Ou faut-il chercher ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement.
29 janvier 2025 à 11:09
Réponse 23 d'un contributeur du forum-climatisation

Code AA Pac Daikin Altherma

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur votre photo en haut, on voit (mal) le relais noté "KPR". On le voit mieux en question 6638, réponse 10.

Pour vos autres questions, je n'ai pas assez d'expérience sur ce type de machine pour vous répondre.
29 janvier 2025 à 12:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 2. Code erreur AA climatisation Altherma Daikin
    N°6280 : Bonsoir à tous. Ma PAC affiche subitement un code erreur AA. La référence est EKHBX007AC6V3. Il n'y a jamais eu d'ECS, donc il est bizarre que ce code s'affiche... J'ai essayé plusieurs fois d'effacer le code (affichage...
  • 3. PAC Daikin Altherma code erreur AE
    N°5029 : Bonsoir à tous, Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température. PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central. Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit,...
  • 4. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 5. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
    N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
  • 6. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 9. PAC Daikin Altherma erreur CO
    N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
  • 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
>>> Résultats suivants pour : Code AA Pac Daikin Altherma >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite