Bonjour.

Je vais faire installer dans ma maison une unité extérieure : RAS-2.5WHVRP1 et une unité intérieure avec ECS : RWD-2.5RW1E-220S Hitachi.

J'ai installé 2 compteurs d’énergie (une pour l'unité intérieure l'autre pour l'unité extérieure) dans mon tableau électrique.
Je souhaiterai les raccorder à la PAC pour qu'elle m'affiche le conso sur la télécommande.
L'unité intérieure a un bornier pour y connecter des 2 compteurs (Entrée 7).
La notice dit qu'on peut utiliser cette entrée pour mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE) ou deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE). La PAC n'ayant qu'un seul bornier, comment connecter les 2 compteurs : en parallèle ou en série (je dirai en parallèle) ? mais dans ce cas comment la PAC "devine" si l’impulsion vient de la conso de l'UI ou du GE ?
Merci.
18 août 2022 à 11:02
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Citation :
borne 21 Entrée 7 (mesureur de puissance)
La mesure de la véritable consommation d'énergie peut se faire en connectant un mesureur de puissance externe. Le nombre d'impulsions du mesureur de puissance est une variable qui doit être réglée. Ainsi, chaque entrée d'impulsion est ajoutée au mode de fonctionnement correspondant (fonctionnement chauffage, refroidissement, ECS). Deux options possibles :
- Un mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE).
- Deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE).
2) le sujet "Quel Réglage Yutaki avec radiateurs" sur forumconstruire.
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.

Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
18 août 2022 à 15:47
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
Bonjour.
J'ai la même analyse que vous.

Le risque n'est pas d’avoir 2 impulsions exactement au même moment mais plutôt d'avoir les 2 unités qui consomment donc les 2 compteurs vont générer des impulsions, la PAC ne saura discriminer si c'est une impulsion de l'UI ou du groupe extérieur (mais c'est peut-être ce que vous vouliez dire).

Peut-être que la PAC ne fait fonctionner qu'une seule des 2 unités à la fois comme cela quand elle reçoit une impulsion elle sait qui est le consommateur...
18 août 2022 à 16:16
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour.
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joulemad).
19 août 2022 à 13:35
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
Bonjour,
Il y a aussi un ballon d'eau chaude dans l'unité intérieure avec des résistances qui sont activables, c'est cette partie que je voudrai bien dissocier : le chauffage d'un côté et l'ECS de l'autre.
Je pense qu'en fait la PAC ne saura pas le faire, ce qu'elle veut en entrée c'est 1 ou 2 power meter pour avoir la conso globale de la PAC.

Mais à lire d'autres forums, l'entrée power meter de cette PAC est nulle car c'est du 230v et les compteurs d'énergie du commerce acceptent moins de 100V.
Ça oblige à passer par un relais statique...
Ça devient une usine à gaz. Bizarre ce choix d'Hitachi.
19 août 2022 à 16:53
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
Bonjour
En fait ma PAC faut aussi ECS, donc je pensais qu'elle dissocierait le chauffage et la production d’ECS. Mais elle ne doit pas le faire, elle attend la conso globale de la PAC c'est pour ça qu'en mettant en parallèle les 2 power meter elle va voir la somme de conso.
De toute façon je viens de voir dans l'autre forum qu'elle attend une impulsion de 230V ce qui est non compatible des power meter du commerce (à moins d'ajouter transistor et relais statique...) Bizarre ce choix d'hitachi !
19 août 2022 à 16:57
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Chez Schneider, je vois par exemple le compteur monophasé A9MEM2105 dont la sortie impulsion est compatible 230Vac, à confirmer.
19 août 2022 à 17:16
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
Vous la trouvez où cette info ? je ne trouve rien dans les datasheets (j'ai actuellement des A9MEM2055).
19 août 2022 à 18:01
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Sur www.se.com
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21 sad
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
19 août 2022 à 20:15
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
Dans le manuel du 2055 je viens de trouver ça :
L’appareil est équipé d’une sortie à impulsions isolée optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 21 (émetteur).

Donc le A9mem2055 ne convient pas, alors que le 2205 oui.
20 août 2022 à 16:47
Réponse 10 du forum climatisation-climatiseur

Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

cocof
Membre inscrit
cocof
10 messages
J'ai récupéré la Doc de ma PAC il indique que le compteur A9MEM2105 convient ! C'est commandé.
22 août 2022 à 20:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 2. Consommation d'énergie trop importante climatisation
    N°3599 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici et je note des compétences très pointues des membres du forum. J’aimerais vous soumettre mon problème. Et vous remercier par avance pour vos avis. J'ai un problème à propos d'une...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
  • 5. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 6. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
    N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
  • 7. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 8. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
    N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
  • 9. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 10. Problème et code erreur Hitachi Yutaki
    N°5887 : Bonjour à tous, Je viens demander conseil ici car je désespère de refaire fonctionner un jour ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki RWM-5.0fs3E et RAS 5HVRNME-af Je m'excuse de la longueur de ce message. Cette machine a...
>>> Résultats suivants pour : Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversiblepanne carte electronique unite exterieure 02raccorder climatisationinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite