PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8177
Question Forum Climatisation : PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour.
Concernant la même PAC, une question différente à été réglée dans :
http://www.forum-climatisation.com/consigne-non-respectee.html#msg576559
Il m'a semblé préférable de poser la question en titre, dans cette la présente nouvelle URL
Récent possesseur et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de :
- 1 groupe extérieur MXZ-3F68VF
Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8 7,4 kW
Puissance absorbée totale 1,91 kW
- 2 Splits MSZ-AP
un 50VG(K) Puissance chauffage 5,8 kW
un 25VG(K) Puissance chauffage 2,5 kW.
je remarque de trop nombreux (à mon avis) cycles « Démarrage progressif, Marche à puissance trop élevée , Arrêt complet de la Pac "
Ces arrêts du compresseur sont constatés, lorsque je suis devant,
mais sont aussi matérialisés à l'intérieur par le passage des ventelles du split depuis leur position 45° vers le bas environ pendant le Chauffage, jusqu'à une position horizontale
ou, l'indication 19 W (seulement) qu'affiche un petit compteur d'énergie multifonction (acheté pour matérialiser le problème) installé dans le tableau de modulaire électrique de la maison.
Le 24/11/22 Split de l'étage avec consigne 16°C en service au début puis celui-là mis hors service ensuite,
dans la salle salon, toutes portes fermées
j'ai relevé, avec une consigne de 21°C et T°ext. 10°
à.............T° ambiante........T.°de reprise....... Puissance absorbée/
21:36..........20,9°C..................21,5°C ......................?
21:39..........23,0°C.................................................. ?
21:42.........20,9°C..................23,0°C ..............1 179 W
21:4 ? .................................................................465 W
21:49.....................................................................19 W
21:57..........20,7°C..................22,5°C ..............1 200W
22:00..........20,8°C..................23°C ...................460 W
22:01..........20,8°C..................23°C ...................350 W
22:03 ....................................................................19 W
22:12..........20,5°C..................22°C .............. .1 111 W
.............. ......................................................... .1 233 W
.............. ...............................................................475W
.............. ...................................................... 236/410W
................ ..............................................................18 W
22:24....................................................................892 W
22:42..........20,8°C.................22,5°C ..............1 085 W
22:5............20,7°C.................22,5°C ..............1 198 W
22:57..........20,7°C.................22,5°C ..............1 198 W..
RÉSUMÉ (d'après moi) :
Un fonctionnement avec beaucoup trop d'arrêts complets, quasiment un fonctionnement de ToR (tout ou rien) si ce n'étaient les redémarrages progressifs !
Anormal pour une PAC inverter (à variateur)
(Dans la précédente question, il a été remarqué un facteur de marche pratique de l'ordre de 23% environ en chauffage insuffisant pour des T° ext <8°C)
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Concernant la même PAC, une question différente à été réglée dans :
http://www.forum-climatisation.com/consigne-non-respectee.html#msg576559
Il m'a semblé préférable de poser la question en titre, dans cette la présente nouvelle URL
Récent possesseur et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de :
- 1 groupe extérieur MXZ-3F68VF
Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8 7,4 kW
Puissance absorbée totale 1,91 kW
- 2 Splits MSZ-AP
un 50VG(K) Puissance chauffage 5,8 kW
un 25VG(K) Puissance chauffage 2,5 kW.
je remarque de trop nombreux (à mon avis) cycles « Démarrage progressif, Marche à puissance trop élevée , Arrêt complet de la Pac "
Ces arrêts du compresseur sont constatés, lorsque je suis devant,
mais sont aussi matérialisés à l'intérieur par le passage des ventelles du split depuis leur position 45° vers le bas environ pendant le Chauffage, jusqu'à une position horizontale
ou, l'indication 19 W (seulement) qu'affiche un petit compteur d'énergie multifonction (acheté pour matérialiser le problème) installé dans le tableau de modulaire électrique de la maison.
Le 24/11/22 Split de l'étage avec consigne 16°C en service au début puis celui-là mis hors service ensuite,
dans la salle salon, toutes portes fermées
j'ai relevé, avec une consigne de 21°C et T°ext. 10°
à.............T° ambiante........T.°de reprise....... Puissance absorbée/
21:36..........20,9°C..................21,5°C ......................?
21:39..........23,0°C.................................................. ?
21:42.........20,9°C..................23,0°C ..............1 179 W
21:4 ? .................................................................465 W
21:49.....................................................................19 W
21:57..........20,7°C..................22,5°C ..............1 200W
22:00..........20,8°C..................23°C ...................460 W
22:01..........20,8°C..................23°C ...................350 W
22:03 ....................................................................19 W
22:12..........20,5°C..................22°C .............. .1 111 W
.............. ......................................................... .1 233 W
.............. ...............................................................475W
.............. ...................................................... 236/410W
................ ..............................................................18 W
22:24....................................................................892 W
22:42..........20,8°C.................22,5°C ..............1 085 W
22:5............20,7°C.................22,5°C ..............1 198 W
22:57..........20,7°C.................22,5°C ..............1 198 W..
RÉSUMÉ (d'après moi) :
Un fonctionnement avec beaucoup trop d'arrêts complets, quasiment un fonctionnement de ToR (tout ou rien) si ce n'étaient les redémarrages progressifs !
Anormal pour une PAC inverter (à variateur)
(Dans la précédente question, il a été remarqué un facteur de marche pratique de l'ordre de 23% environ en chauffage insuffisant pour des T° ext <8°C)
Qu'en pensez vous ?
Merci.
25 novembre 2022 à 21:05
Réponse 1 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
De plus quand on regarde vos reprises il n'y a pas d'écart quasiment donc tout va bien.
26 novembre 2022 à 09:06
Réponse 2 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Vous savez les docs techniques donnent des indications de température mais ne tient en aucun compte de l'humidité extérieure, donc un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés quand il fait humide que quand il fait sec, et donc son COP descend.
Et chaque maison est différente.
Et chaque maison est différente.
26 novembre 2022 à 09:09
Réponse 3 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour.
Merci pour vos réponses
Je me pose les questions suivantes.
1° A +10°C, les arrêts à environ 21:29, 22:03 et avant 22:24 sont ils explicables par des dégivrages ?
Je ne vois pas de ralentissement.
(*)1085/1188 W x 4 (ordre de grandeur du cop) = 4 300/4 700 W restitués
soit une marche à (4 700/5 800 ) 80% de la puissance totale alors que la T°ambiante est très proche de la consigne.
Merci pour vos réponses
Je me pose les questions suivantes.
Citation :
un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés quand il fait humide
1° A +10°C, les arrêts à environ 21:29, 22:03 et avant 22:24 sont ils explicables par des dégivrages ?
Citation :2 Aux alentours de 22:40 /22:57, avec le seul split de la salle-salon en marche, T°ambiante proche de la consigne et de la T° de reprise, comment expliquer la puissance absorbée en continu de 1 085/1 188 W (*)?
..une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
Je ne vois pas de ralentissement.
(*)1085/1188 W x 4 (ordre de grandeur du cop) = 4 300/4 700 W restitués
soit une marche à (4 700/5 800 ) 80% de la puissance totale alors que la T°ambiante est très proche de la consigne.
27 novembre 2022 à 09:36
Réponse 4 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour.
@Rama
La puissance de votre UI du salon est surdimensionnée.
Et par conséquent, vous travaillez en court-cycles en permanence
En mode auto c'est une catha !! Vous avez une puissance trop importante
Essayez avec le mode manuel avec la plus petite vitesse de ventilation, cela devrait réduire le fonctionnement en court-cycles.
Renseignez vous auprès de votre installateur; s'il peut programmer des vitesses de soufflage plus faibles pour vous éviter ce fonctionnement chaotique.
La température ambiante se mesure à 1,5 m à partir du sol , au milieu de la pièce à climatiser
Cordialement. JIMA
@Rama
La puissance de votre UI du salon est surdimensionnée.
Et par conséquent, vous travaillez en court-cycles en permanence
En mode auto c'est une catha !! Vous avez une puissance trop importante
Essayez avec le mode manuel avec la plus petite vitesse de ventilation, cela devrait réduire le fonctionnement en court-cycles.
Renseignez vous auprès de votre installateur; s'il peut programmer des vitesses de soufflage plus faibles pour vous éviter ce fonctionnement chaotique.
La température ambiante se mesure à 1,5 m à partir du sol , au milieu de la pièce à climatiser
Cordialement. JIMA
27 novembre 2022 à 11:59
Réponse 5 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonsoir et merci JIMA.
- une pièce de 39 m avec
3 murs donnant sur l'extérieur
2 portes-fenêtres doubles battants
1 porte fenêtre triple
1 porte intérieure donnant sur une entrée comportant un escalier vers l'étage formant appel d'air chaud dès que celle là est ouverte
- RT 1988.
Dans ces conditions confirmez vous votre première analyse ?
ou bien.....
Pour le travail, de la PAC, en cycle (trop) courts je vous rejoints totalement !
- facteur de marche à puissance significative de l'ordre de 23 %
qui avait été amélioré par abandon et augmentation de la vitesse Auto en 2ème vitesse (sur 4 possibles) à préciser quand les conditions météo s'y prêteront.
Ce que je constate après un arrêt est
- Un redémarrage très progressif,
- Une montée en puissance vers la maxi
et
- un arrêt brutal
rarement une marche prolongée à puissance réduite + ou - proportionnelle à l'écart entre T° de consigne et celle de reprise.
.
Citation :Elle a été dimensionnée par l'installateur pour
La puissance de votre UI du salon est surdimensionnée.
- une pièce de 39 m avec
3 murs donnant sur l'extérieur
2 portes-fenêtres doubles battants
1 porte fenêtre triple
1 porte intérieure donnant sur une entrée comportant un escalier vers l'étage formant appel d'air chaud dès que celle là est ouverte
- RT 1988.
Dans ces conditions confirmez vous votre première analyse ?
Citation :Est ce vraiment en connaissance ces 39 m², des pertes et de la RT que vous concluiez ainsi ?
Et par conséquent, vous travaillez en court-cycles en permanence
ou bien.....
Pour le travail, de la PAC, en cycle (trop) courts je vous rejoints totalement !
Citation :Mais pourtant, semble t il, déjà difficile de chauffer quand la T°ext < +7°/+6°C,:
En mode auto c'est une catha !! Vous avez une puissance trop importante
- facteur de marche à puissance significative de l'ordre de 23 %
qui avait été amélioré par abandon et augmentation de la vitesse Auto en 2ème vitesse (sur 4 possibles) à préciser quand les conditions météo s'y prêteront.
Ce que je constate après un arrêt est
- Un redémarrage très progressif,
- Une montée en puissance vers la maxi
et
- un arrêt brutal
rarement une marche prolongée à puissance réduite + ou - proportionnelle à l'écart entre T° de consigne et celle de reprise.
Citation :J'avais essayé, avec les mêmes résultats et en outre une obligation de remonter la consigne car dans en TPV l'écart ente T°ambiante et T° de reprise (mesurée par la sonde du split) augmente
Essayez avec le mode manuel avec la plus petite vitesse de ventilation, cela devrait réduire le fonctionnement en court-cycles.
Citation :Plus faible que la TPV (accessible à l'utilisateur) sur les 4 vitesses possibles d'un MSZ-AP50VG c'est l’arrêt
Renseignez vous auprès de votre installateur; s'il peut programmer des vitesses de soufflage plus faibles pour vous éviter ce fonctionnement chaotique.

Citation :C'est ainsi que je la mesure.
La température ambiante se mesure à 1,5 m à partir du sol , au milieu de la pièce à climatiser.
27 novembre 2022 à 22:40
Réponse 6 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour.
Quelles sont les longueurs d'installation de vos splits ?
La longueur entre l'UE et chaque UI ne doit dépasser 25m et la longueur totale ne doit pas dépasser 60m.
Y a-t-il eu un complément de gaz chargé par l'installateur (vous devez avoir le poids total de l'installation noté sur le rapport d'intervention) ?
Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Vous pouvez en sortir en rappuyant sur le bouton "emergency" ou bien sur n'importe quel bouton de la télécommande.
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?
Avez-vous un système connecté en Wifi qui permettrait de récupérer d'autres informations de diagnostics (pression haute/basse, températures mesurées par le système, etc...) ?
Enfin concernant votre problème de "température de consigne non respectée", vous avez peut-être le même soucis que j'ai eu avec mes LG à savoir qu'en multisplit, lorsqu'un split chauffe, le fluide circule quand même dans tous les autres splits, ce qui fait monter leur température interne. Cela impacte les sondes de mesure de température ambiante sont qui dans les splits et elles mesurent donc une température plus élevée qu'en réalité, d'où un arrêt prématuré du chauffage...
J'ai fini par sortir les sondes des splits.
Cordialement.
Quelles sont les longueurs d'installation de vos splits ?
La longueur entre l'UE et chaque UI ne doit dépasser 25m et la longueur totale ne doit pas dépasser 60m.
Y a-t-il eu un complément de gaz chargé par l'installateur (vous devez avoir le poids total de l'installation noté sur le rapport d'intervention) ?
Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Vous pouvez en sortir en rappuyant sur le bouton "emergency" ou bien sur n'importe quel bouton de la télécommande.
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?
Avez-vous un système connecté en Wifi qui permettrait de récupérer d'autres informations de diagnostics (pression haute/basse, températures mesurées par le système, etc...) ?
Enfin concernant votre problème de "température de consigne non respectée", vous avez peut-être le même soucis que j'ai eu avec mes LG à savoir qu'en multisplit, lorsqu'un split chauffe, le fluide circule quand même dans tous les autres splits, ce qui fait monter leur température interne. Cela impacte les sondes de mesure de température ambiante sont qui dans les splits et elles mesurent donc une température plus élevée qu'en réalité, d'où un arrêt prématuré du chauffage...
J'ai fini par sortir les sondes des splits.
Cordialement.
28 novembre 2022 à 11:28
Réponse 7 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonsoir et merci lagass
Êtes-vous sûr qu'il y en ait un sur les télécommandes des Mitsubishi Electric MSZ-APxxVG
Hors sujet ici,
D'accord avec votre analyse et solution.
Matériel neuf, je souhaiterais que ce soit fait par l'installateur.
J'ai réglé à peu près mon problème différemment comme expliqué ailleurs.
Citation :Longueur des tuyaux 2 x 11,50 m env. pour le split de l'étage et 2 x 10 m environ pour celui du rez de chaussée.
Quelles sont les longueurs d'installation de vos splits.
Citation :Je ne le sais pas.
Y a-t-il eu un complément de gaz chargé par l'installateur
Citation :Pas de rapport remis.
(vous devez avoir le poids total de l'installation noté sur le rapport d'intervention)
Citation :Je n'ai pas (ou ne connais pas) de bouton "emergency".
Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Êtes-vous sûr qu'il y en ait un sur les télécommandes des Mitsubishi Electric MSZ-APxxVG
Citation :Réponse quand j'aurais pu enclencher un tel test.
…......
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?
Citation :J'ai des modules Wifi mais je ne les ai pas encore déclarés sur l'application MELcloud et ne sais pas s'il est possible de récupérer des informations autres que celles "grand public".
Avez-vous un système connecté en Wifi qui permettrait de récupérer d'autres informations de diagnostics (pression haute/basse, températures mesurées par le système, etc...) ?
Citation :
Enfin concernant votre problème de "température de consigne non respectée", vous avez peut-être le même souci que j'ai eu avec mes LG à savoir qu'en multisplit, lorsqu'un split chauffe, le fluide circule quand même dans tous les autres splits, ce qui fait monter leur température interne. Cela impacte les sondes de mesure de température ambiante sont qui dans les splits et elles mesurent donc une température plus élevée qu'en réalité, d'où un arrêt prématuré du chauffage...
J'ai fini par sortir les sondes des splits.
Hors sujet ici,
D'accord avec votre analyse et solution.
Matériel neuf, je souhaiterais que ce soit fait par l'installateur.
J'ai réglé à peu près mon problème différemment comme expliqué ailleurs.
28 novembre 2022 à 21:02
Réponse 8 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Le bouton emergency n'est pas sur la télécommande, mais sur le split lui-même.
Il sert justement à pouvoir utiliser la clim à minima sans la télécommande (voir extrait du manuel utilisateur joint).
C'est étrange que vous n'ayez pas de rapport d'intervention, c'est obligatoire.
Sinon les installateurs ont aussi l'habitude de noter le poids chargé au niveau de l'UE (dans mon cas, c'est sur une étiquette à l'intérieur) pour faciliter le travail des collègues pour les interventions suivantes.
D'après vos longueurs, votre UE est suffisamment préchargée et n'aurait pas besoin de complément.
Une intensité trop élevée, une montée en puissance et un arrêt brutal peuvent faire penser à une haute pression trop élevée dans le circuit. S'il n'y a effectivement pas eu de complément, il ne s'agit pas d'un excès de fluide, donc il resterait la possibilité d'incondensable dans votre circuit (air, azote), suite à une installation mal réalisée (notamment sur la procédure de tirage au vide).
Étiez-vous présent lors de l'installation ?
Il sert justement à pouvoir utiliser la clim à minima sans la télécommande (voir extrait du manuel utilisateur joint).
C'est étrange que vous n'ayez pas de rapport d'intervention, c'est obligatoire.
Sinon les installateurs ont aussi l'habitude de noter le poids chargé au niveau de l'UE (dans mon cas, c'est sur une étiquette à l'intérieur) pour faciliter le travail des collègues pour les interventions suivantes.
D'après vos longueurs, votre UE est suffisamment préchargée et n'aurait pas besoin de complément.
Une intensité trop élevée, une montée en puissance et un arrêt brutal peuvent faire penser à une haute pression trop élevée dans le circuit. S'il n'y a effectivement pas eu de complément, il ne s'agit pas d'un excès de fluide, donc il resterait la possibilité d'incondensable dans votre circuit (air, azote), suite à une installation mal réalisée (notamment sur la procédure de tirage au vide).
Étiez-vous présent lors de l'installation ?
29 novembre 2022 à 07:50
Réponse 9 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonjour Climatisation 76.
Merci, j'attache beaucoup d'importance à vos réponses de professionnel
Je confirme ou précise, partant d'un chauffage normal :
- les volets des splits passent à l'horizontal donc ne chauffent brutalement plus
- la puissance étant passée de de 2200 ou de 1500 W (environ c'est variable) affiche alors environ 400 W pendant peu de temps
- le ventilateur du compresseur tourne alors à faible vitesse, sans aucune de trace de givre sur l'échangeur puis s'arrête complètement pendant peu de temps, puis il redémarre
- 2 ou 3 min après les volets des splits repassent en position chauffage (maintenant chez moi 45° vers le bas) et les splits entament un cycle de chauffage très progressif.
Difficile de penser à un dégivrage normal !
Que pensez-vous de :
Merci, j'attache beaucoup d'importance à vos réponses de professionnel
Citation :Curieux que vous n’ayez pas remarqué que ma clim ne ralentisse pas.
Pour moi rien de choquant, une clim inverter monte en pression puis ralenti au plus proche de la consigne et fini par s'arrêter.
Je confirme ou précise, partant d'un chauffage normal :
- les volets des splits passent à l'horizontal donc ne chauffent brutalement plus
- la puissance étant passée de de 2200 ou de 1500 W (environ c'est variable) affiche alors environ 400 W pendant peu de temps
- le ventilateur du compresseur tourne alors à faible vitesse, sans aucune de trace de givre sur l'échangeur puis s'arrête complètement pendant peu de temps, puis il redémarre
- 2 ou 3 min après les volets des splits repassent en position chauffage (maintenant chez moi 45° vers le bas) et les splits entament un cycle de chauffage très progressif.
Citation :Citation de ce que j'avais indiqué avant le relevé que vous commentez "relevé, avec une consigne de 21°C et T°ext. 10°".
... les docs techniques donnent des indications de température mais ne tient en aucun compte de l'humidité extérieure, donc un groupe peut givrer plus facilement à 5 degrés.
Difficile de penser à un dégivrage normal !
Que pensez-vous de :
Citation :
une montée en puissance et un arrêt brutal peuvent faire penser à une haute pression trop élevée dans le circuit. S'il ne s'agit pas d'un excès de fluide, donc il resterait la possibilité d'incondensable dans votre circuit (air, azote), suite à une installation mal réalisée (notamment sur la procédure de tirage au vide) ?
29 novembre 2022 à 09:33
Réponse 10 du forum clim
PAC Inverter ne fonctionne t-elle pas quasiment en Tout ou rien ?
Bonsoir lagass, Bonsoir à Tous.
Voici les résultats ce 29/11/22 par T°ext +9°C, avec volontairement le seul split de la Salle en service :
Heure Puis. Consommée.......T°ambiante..................Consigne.....T° de Reprise
14:10 .......................................19°8 °C stabilisée..........21°C
14:14 Arrêt manuel
14:28 Emergency (2 appuis) 19,4°C
14:35 750W (augmente)
14:36 1 009 W
14:37 1 079 W
14:43 1 242 W
14 52 1 472 W..........................20,2°C
14:59 La ventilation du split ralentit, est-ce suite aux 30 min écoulées ?
Sans intervention sur la télécommande depuis 14:28 :::
15:04 1 464 W.........................20°C...............................21°C.........................24°C
Citation :
Pouvez-vous aussi essayer le mode test en appuyant 2 fois sur le bouton "emergency" (pour être en mode chaud).
Ce mode dure 30min avec une fréquence fixe pour le compresseur et pour les ventilateurs (et non en régulation).
Est-ce que ça chauffe plus vite/mieux dans ce mode ?
Voici les résultats ce 29/11/22 par T°ext +9°C, avec volontairement le seul split de la Salle en service :
Heure Puis. Consommée.......T°ambiante..................Consigne.....T° de Reprise
14:10 .......................................19°8 °C stabilisée..........21°C
14:14 Arrêt manuel
14:28 Emergency (2 appuis) 19,4°C
14:35 750W (augmente)
14:36 1 009 W
14:37 1 079 W
14:43 1 242 W
14 52 1 472 W..........................20,2°C
14:59 La ventilation du split ralentit, est-ce suite aux 30 min écoulées ?
Sans intervention sur la télécommande depuis 14:28 :::
15:04 1 464 W.........................20°C...............................21°C.........................24°C
29 novembre 2022 à 22:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite