Question climatisation : Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra me dépanner.
J'ai fait installer en 2006 un PAC aérothermie Prothea avec thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Je l'avais éteint pour l'été n'étant pas à la maison et là quelle erreur.
Lorsque je l'ai remis en marche un petit symbole en forme de soleil entouré d'un cercle qui veut dire sur la notice (indication du mode d'attente de chauffage) avec en plus à la place de l'affichage de l'heure un code E 01 qui clignote.
Lorsque j'essaie de rallumer à l'interrupteur le ventilateur extérieur se met en marche, ça commence à chauffer et au bout de 3 ou 4 minutes le thermostat m'affiche ce que je vous ai décrit sur les lignes précédentes.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour me dépanner car je voudrai rallumer mon chauffage car j'ai un bébé à la maison et je n'ai que 18 degrés actuellement, ce n'est pas très chaud.
En attente, merci d'avance pour me dépanner.
Je suis nouveau sur le forum et j'espère que quelqu'un pourra me dépanner.
J'ai fait installer en 2006 un PAC aérothermie Prothea avec thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Je l'avais éteint pour l'été n'étant pas à la maison et là quelle erreur.

Lorsque je l'ai remis en marche un petit symbole en forme de soleil entouré d'un cercle qui veut dire sur la notice (indication du mode d'attente de chauffage) avec en plus à la place de l'affichage de l'heure un code E 01 qui clignote.
Lorsque j'essaie de rallumer à l'interrupteur le ventilateur extérieur se met en marche, ça commence à chauffer et au bout de 3 ou 4 minutes le thermostat m'affiche ce que je vous ai décrit sur les lignes précédentes.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour me dépanner car je voudrai rallumer mon chauffage car j'ai un bébé à la maison et je n'ai que 18 degrés actuellement, ce n'est pas très chaud.
En attente, merci d'avance pour me dépanner.

26 octobre 2014 à 12:24
Réponse 1 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
D'après ce que j'ai trouvé ce serait un manque d'eau, donc de débit, la pompe de circulation se met-elle en service ?
Remettre de l'eau pression 1/1.5 bar et voir si l'installation se remet en fonctionnement.
D'après ce que j'ai trouvé ce serait un manque d'eau, donc de débit, la pompe de circulation se met-elle en service ?
Remettre de l'eau pression 1/1.5 bar et voir si l'installation se remet en fonctionnement.
26 octobre 2014 à 17:53
Réponse 2 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
Oui la pompe de circulation se met en service et ma pression est bonne.
Donc je vois pas ce qui bloque.
Oui la pompe de circulation se met en service et ma pression est bonne.
Donc je vois pas ce qui bloque.

26 octobre 2014 à 21:38
Réponse 3 Remettre en marche PAC
Problème thermostat Sanyo RCS TM 80BG
Bonsoir.
Alors peut-être le flow switch, organe de sécurité qui dit que le débit est normal sur l’installation à l'enclenchement, ou tout du moins qu'il y a du débit (circulation d'eau).
Une pression ne veut pas forcement dire que la pompe n'a rien du tout. Il faut savoir le delta P c'est toujours difficile à déterminer car beaucoup de manipulation, démontages et contrôles qui peuvent donner un avis contradictoire.
Un embouage est parfaitement possible, et assez fréquent.
Normalement il y a un filtre sur le circuit d’eau de circulation, soit installé par l’entreprise qui a effectué les travaux, soit d'office dans la machine donc prévue par le constructeur.
Le plus classique. Il faut l'ouvrir et nettoyer le petit grillage, si beaucoup de "boue" prévoir un désembouage de l'installation, avant de tout casser.
Alors peut-être le flow switch, organe de sécurité qui dit que le débit est normal sur l’installation à l'enclenchement, ou tout du moins qu'il y a du débit (circulation d'eau).
Une pression ne veut pas forcement dire que la pompe n'a rien du tout. Il faut savoir le delta P c'est toujours difficile à déterminer car beaucoup de manipulation, démontages et contrôles qui peuvent donner un avis contradictoire.
Un embouage est parfaitement possible, et assez fréquent.
Normalement il y a un filtre sur le circuit d’eau de circulation, soit installé par l’entreprise qui a effectué les travaux, soit d'office dans la machine donc prévue par le constructeur.
Le plus classique. Il faut l'ouvrir et nettoyer le petit grillage, si beaucoup de "boue" prévoir un désembouage de l'installation, avant de tout casser.

27 octobre 2014 à 17:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Thermostat Sanyo RCS TM 80 BG affiche cadenas
- N°7352 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une pompe à chaleur Sanyo SPW-CR484GVH56B et chauffage au sol. Impossible de faire démarrer le chauffage et le thermostat Sanyo RCS TM 80 BG affiche un cadenas. Le chauffagiste qui...
- 2. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
- N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
- 3. Thermostat connecté sur PAC Sanyo
- N°7492 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de discussion je ne trouve pas de réponse à ma question. Suite à l'achat d'une maison, le système de chauffage est le suivant : PAC air/eau de marque Sanyo (PAC i DC inverter...
- 4. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 5. Domotiser commande de clim filaire Sanyo RCS TM80BG
- N°7501 : Bonjour. Ma climatisation Gainable Sanyo est équipée d'un thermostat filaire Sanyo RCS TM80BG. Savez-vous si je peux le remplacer/le compléter par un thermostat connecté ? Je me dit qu'il contrôle l'unité intérieure et...
- 6. Réglage thermostat groupe extérieur climatisation Sanyo
- N°1861 : Bonjour, J'ai une climatisation Sanyo sap-cmmvr3144ehf. Je ne possède pas de notice d'emploi sur le groupe extérieur, à quoi sert le thermostat avec sonde +35° et -35°. Comment régler quand il fait froid et chaud...
- 7. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
- N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
- 8. Manuel technique et fonctionnement régulateur Sanyo RCS-TM80BG
- N°7304 : Bonjour. Je cherche désespérément le manuel technique d'un régulateur Sanyo RCS-TM80BG en français. Car je n'arrive pas à régler et faire fonctionner notre PAC (je l'ai en anglais mais ne comprends pas), je sais que c'est...
- 9. Standby mode sir pac Sanyo mecatherm beta 14
- N°9648 : Bonjour, voici le problème que je rencontre. J'ai une pompe à chaleur Sanyo SWP484CGH56C qui a fonctionné en mode froid sur plancher tout l'été. Cependant, lorsque je la mets en mode chauffe, elle affiche une icône...
- 10. Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
- N°2668 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles. J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier. Pour le séjour, c'est le terminal principal qui...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite