Question forum dépannage climatisation : Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour,
Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA.
Évidemment impossible de joindre le SAV Airton.
Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends pas de relai s'enclencher.
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
Charles85
Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA.
Évidemment impossible de joindre le SAV Airton.
Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends pas de relai s'enclencher.
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
Charles85
25 novembre 2015 à 18:44
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonsoir.
E5 = erreur com entre UI et UE.
Certainement un problème de carte soit UE soit UI mais le plus souvent celle de l'UE.
Par contre bon courage pour trouver les pièces.
Pas cher au début mais on ne s'y retrouve pas du tout par la suite.
E5 = erreur com entre UI et UE.
Certainement un problème de carte soit UE soit UI mais le plus souvent celle de l'UE.
Par contre bon courage pour trouver les pièces.
Pas cher au début mais on ne s'y retrouve pas du tout par la suite.
25 novembre 2015 à 20:48
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonsoir,
Que le SAV Airton soit aux abonnés absents est proprement scandaleux ainsi que les pratiques commerciales de B-D.
Que le SAV Airton soit aux abonnés absents est proprement scandaleux ainsi que les pratiques commerciales de B-D.
25 novembre 2015 à 21:05
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour Charles,
Pour info le clignotement 1/Sec = protection power module (IPM) mais cela n'est pas précis, en fait 3 cartes sont connectées à l'IPM, dont le PFC et les problèmes peuvent être soit une des 2 ou les 2, la grande carte recevant les infos en provenance de l'IPM le PFC étant géré par l'IPM.
A cela s'ajoute 2 modèles de TAC 12 - 2009 et 2010, voir l'année sur l' U.ext l'électronique est différente !
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner j'autorise le forum à vous communiquer mes coordonnées.
Cordialement.
ALBRE37.
Pour info le clignotement 1/Sec = protection power module (IPM) mais cela n'est pas précis, en fait 3 cartes sont connectées à l'IPM, dont le PFC et les problèmes peuvent être soit une des 2 ou les 2, la grande carte recevant les infos en provenance de l'IPM le PFC étant géré par l'IPM.
A cela s'ajoute 2 modèles de TAC 12 - 2009 et 2010, voir l'année sur l' U.ext l'électronique est différente !
Si vous n'arrivez pas à vous dépanner j'autorise le forum à vous communiquer mes coordonnées.
Cordialement.
ALBRE37.
27 novembre 2015 à 06:24
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour,
Merci de votre proposition d'aide, que j'accepte bien volontiers.
Pour être plus clair, voilà les symptômes :
- Lorsque j'enclenche le disjoncteur, les 2 leds rouges de l'UE clignotent 1 fois/sec
- Je mets en marche le climatiseur mode chaud, après quelques secondes le ventilateur démarre mais pas le compresseur. La led rouge de la carte principale devient fixe mais la led du module de gauche (probablement IPM) continue de clignoter.
A noter, je n'ai plus de code erreur.
Il s'agit très certainement d'une défaillance d'une carte, surtout que le phénomène est apparu après un orage.
La difficulté que je rencontre est de trouver les pièces détachées. Fullmoon est quasiment impossible à joindre et une recherche internet ne donne rien (Ruking).
Avez-vous une source pour trouver les pièces ou les réparer ? La réf de l'UE est 405597
Encore une fois, merci de votre aide.
Bien cordialement,
Charles
Merci de votre proposition d'aide, que j'accepte bien volontiers.
Pour être plus clair, voilà les symptômes :
- Lorsque j'enclenche le disjoncteur, les 2 leds rouges de l'UE clignotent 1 fois/sec
- Je mets en marche le climatiseur mode chaud, après quelques secondes le ventilateur démarre mais pas le compresseur. La led rouge de la carte principale devient fixe mais la led du module de gauche (probablement IPM) continue de clignoter.
A noter, je n'ai plus de code erreur.
Il s'agit très certainement d'une défaillance d'une carte, surtout que le phénomène est apparu après un orage.
La difficulté que je rencontre est de trouver les pièces détachées. Fullmoon est quasiment impossible à joindre et une recherche internet ne donne rien (Ruking).
Avez-vous une source pour trouver les pièces ou les réparer ? La réf de l'UE est 405597
Encore une fois, merci de votre aide.
Bien cordialement,
Charles
27 novembre 2015 à 09:41
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour,
Pourriez-vous me communiquer les coordonnées de ALBRE37.
Merci,
Cordialement,
Charles85
Pourriez-vous me communiquer les coordonnées de ALBRE37.
Merci,
Cordialement,
Charles85
27 novembre 2015 à 10:30
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour charles85,
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Cordialement, Patrice.
Voilà c'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Cordialement, Patrice.
27 novembre 2015 à 11:34
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Invité

Bonjour,
J'ai les mêmes soucis que Charles85 avec ma clim Airton tca12chsa/zi.
Pourrai-je avoir les coordonnées de ALBRE37 svp ? Merci d'avance.
J'ai les mêmes soucis que Charles85 avec ma clim Airton tca12chsa/zi.
Pourrai-je avoir les coordonnées de ALBRE37 svp ? Merci d'avance.
23 juin 2016 à 12:30
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour,
Comme déjà répété souvent sur le forum, il va être difficile, voire impossible, de vous communiquer les coordonnées de qui que ce soit, car vous n'avez pas créé de compte sur le forum, donc pas d'adresse email pour vous envoyer les coordonnées.
La solution, créez un compte et répondez ensuite à ce message.
Et après accord d'ALBRE37 nous vous ferons parvenir ses coordonnées.
Cordialement.
Patrice
Comme déjà répété souvent sur le forum, il va être difficile, voire impossible, de vous communiquer les coordonnées de qui que ce soit, car vous n'avez pas créé de compte sur le forum, donc pas d'adresse email pour vous envoyer les coordonnées.
La solution, créez un compte et répondez ensuite à ce message.
Et après accord d'ALBRE37 nous vous ferons parvenir ses coordonnées.
Cordialement.
Patrice
23 juin 2016 à 12:52
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Désolé ! Je suis déjà inscrit sous le pseudo alain82, une erreur de manipulation étant nouveau sur le forum, je maîtrise pas très bien.
23 juin 2016 à 17:49
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Ok pour mes coordonnées à Alain82.
Bonjour Alain82
Je suis actuellement en déplacement et serais disponible que fin septembre pour vous dépanner, dans un premier temps assurez-vous en ouvrant le groupe ext. que la pipe de refoulement en sortie du compresseur (cp) ne soit pas fissurée, (pas de trace de gras) après il me faudra l'année de fabrication, voir sur l'u. ext. c'est sur la petite plaque signalétique.
Lorsque vous m'enverrez votre mail en direct, dites-moi si vous avez des compétences en électronique, si oui ce serait plus facile.
Cordialement.
AB37
Bonjour Alain82
Je suis actuellement en déplacement et serais disponible que fin septembre pour vous dépanner, dans un premier temps assurez-vous en ouvrant le groupe ext. que la pipe de refoulement en sortie du compresseur (cp) ne soit pas fissurée, (pas de trace de gras) après il me faudra l'année de fabrication, voir sur l'u. ext. c'est sur la petite plaque signalétique.
Lorsque vous m'enverrez votre mail en direct, dites-moi si vous avez des compétences en électronique, si oui ce serait plus facile.
Cordialement.
AB37
24 juin 2016 à 05:20
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Bonjour Alain82,
C'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Cordialement.
C'est fait nous venons de vous faire parvenir l'adresse mail de "ALBRE37".
Cordialement.
24 juin 2016 à 06:38
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
Merci cordialement.
26 juin 2016 à 23:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
- N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
- N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
- 4. Erreur 05 clim réversible Airton 12chsa/zi
- N°3869 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Airton 12chsa/zi en 2011 pour une location vacances, elle n'a marché environ qu'une année entière au total. Aujourd'hui elle affiche erreur 05 au bout de 3 minutes sur le...
- 5. Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7
- N°2667 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes questions de ce genre sans vraiment trouver mon bonheur, voici mon souci : à la mise en route, le mode clim ou chauffage ne démarre plus et le panneau d'affichage au bout de 2 à 3...
- 6. Erreur E5 Unité Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°4288 : Bonjour, Ma climatisation affiche un code E5 sur mon installation Airton TAC-12CHSA/ZI Celle-ci est composée d'un Split réversible intérieur et un groupe extérieur ! En démontant le capot de l'unité extérieure, j'ai...
- 7. Code erreur E5 sur clim Airton TAC-18CHSA/ZI
- N°3478 : Bonjour. Je possède depuis 7 ans un climatiseur AIRTON TAC-18CHSA/ZI réversible que j'utilise uniquement en froid. Après des travaux dans ma maison l'été dernier avec ponçage de plâtre le démarrage de cette année a fait...
- 8. Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI
- N°2788 : Bonsoir. Problème climatisation Airton modèle DC inverter STAR 09CHSA/ZI Problème de code erreur E0 suite à un appel au SAV, pas moyen de réinitialiser la télécommande et je n'arrive plus à les joindre... Le code...
- 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°3353 : Bonsoir, Au vue des connaissances du membre ALBRE37 en réparation de carte, et n'ayant toujours aucune réponse du SAV Airton serait-il possible d'obtenir l'adresse mail de ALBRE37 si l'administrateur est d'accord ainsi que...
- 10. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
- N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite