Climatisation AUX ne fonctionne plus
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4391
Questions Forum Dépannage Climatisation : Climatisation AUX ne fonctionne plus
Bonjour,
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus.
J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique.
Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge sur la carte verte et un led seul reste allumé sur la carte jaune. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête.
Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche quelqu'un qui pourrait éventuellement me vendre ces 2 cartes.
Carte verte : réf RZA-5171-056XX ------- ZL 7200275047328K101 (RoHS)
Carte jaune : réf RZA-4-517 ------- 5171-055-XX-1(D) (RoHS).
Merci de votre aide.
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus.
J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique.
Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge sur la carte verte et un led seul reste allumé sur la carte jaune. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête.
Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche quelqu'un qui pourrait éventuellement me vendre ces 2 cartes.
Carte verte : réf RZA-5171-056XX ------- ZL 7200275047328K101 (RoHS)
Carte jaune : réf RZA-4-517 ------- 5171-055-XX-1(D) (RoHS).
Merci de votre aide.
03 décembre 2017 à 09:49
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Climatisation AUX ne fonctionne plus
Bonjour.
Pour commencer, on ne peut savoir s'il y a une fuite de gaz si on n'a pas retiré le gaz avec un groupe de transfert et avec une bouteille de transfert, car si le poids de gaz est bon, on réinjecte le dit gaz donc en poids suivant les préconisations constructeur.
Je ne sais pas ce que le tech a fait mais apparemment ce n'est pas bon du tout pour la suite des événements.
C'est quoi ces températures affichées sur la 3ème photos, "5°C et 19°C" car s'il y a 5°C chez vous et que vous demandez 19°C ou inversement l y a un problème de sonde (peut être ?) ou encore d'affichage ?
N'allez pas trop vite en conclusions et achat de quoi que ce soit surtout en occasion avec cette marque un peu à la flanc.
Pour commencer, on ne peut savoir s'il y a une fuite de gaz si on n'a pas retiré le gaz avec un groupe de transfert et avec une bouteille de transfert, car si le poids de gaz est bon, on réinjecte le dit gaz donc en poids suivant les préconisations constructeur.
Je ne sais pas ce que le tech a fait mais apparemment ce n'est pas bon du tout pour la suite des événements.
C'est quoi ces températures affichées sur la 3ème photos, "5°C et 19°C" car s'il y a 5°C chez vous et que vous demandez 19°C ou inversement l y a un problème de sonde (peut être ?) ou encore d'affichage ?
N'allez pas trop vite en conclusions et achat de quoi que ce soit surtout en occasion avec cette marque un peu à la flanc.
04 décembre 2017 à 18:30
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Climatisation AUX ne fonctionne plus
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mais je peux vous assurer que le gaz est bien dans la clim (avis de plusieurs techniciens).
D'autre part j'ai appelé le Service après-vente distributeur de cette clim AUX (Éts Vial à Marseille).
Qui a pu me répondre et me dire que cela venait de la carte verte réf : 5171-055-XX1(D) RoHS RZA -4-517
Les leds rouges 1 et 3 clignotent en même temps (photo n°2).
En ce qui concerne la façade avant de l'unité intérieure, 5° représente l’extérieur et 19° l’intérieur de la maison.
J'ai pu vérifier les températures avec une autre clim qui se trouve au RDCH.
Si je veux réparer cette clim, plutôt que d'installer une autre, c'est que je vais quitter cette maison dans les deux ans qui viennent.
Donc pas d'investissement prévu.
Pour en revenir à la clim actuelle, cela fait de la ventilation mais pas de chaud ni de froid.
Mais je peux vous assurer que le gaz est bien dans la clim (avis de plusieurs techniciens).
D'autre part j'ai appelé le Service après-vente distributeur de cette clim AUX (Éts Vial à Marseille).
Qui a pu me répondre et me dire que cela venait de la carte verte réf : 5171-055-XX1(D) RoHS RZA -4-517
Les leds rouges 1 et 3 clignotent en même temps (photo n°2).
En ce qui concerne la façade avant de l'unité intérieure, 5° représente l’extérieur et 19° l’intérieur de la maison.
J'ai pu vérifier les températures avec une autre clim qui se trouve au RDCH.
Si je veux réparer cette clim, plutôt que d'installer une autre, c'est que je vais quitter cette maison dans les deux ans qui viennent.
Donc pas d'investissement prévu.
Pour en revenir à la clim actuelle, cela fait de la ventilation mais pas de chaud ni de froid.
04 décembre 2017 à 20:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Climatisation AUX ne fonctionne plus
Bonjour.
Bon et bien si le SAV est certain ainsi que les techniciens, à mon avis passez par la plateforme Vial pour les cartes, peut-être un peu plus cher mais plus sûr.
Bon et bien si le SAV est certain ainsi que les techniciens, à mon avis passez par la plateforme Vial pour les cartes, peut-être un peu plus cher mais plus sûr.
05 décembre 2017 à 17:43
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Climatisation AUX ne fonctionne plus
Bonjour,
Je voulais commander cette carte verte au service Après-vente de chez Vial.
Malheureusement le responsable m'a dit que Vial ne distribuait plus ces clim AUX depuis 2015 et qu'il n'avait plus de pièces de rechange.
Il m'a conseillé de voir sur internet des cartes d'occasion ou de faire réparer ma carte.
Je viens de mettre en rapport avec CMD Électronique, un établissement de la région de Bordeaux qui répare les cartes électroniques dont les clims.
Je crois que je vais démonter la mienne et leur envoyer pour qu'ils m'établissent un devis si cette carte est récupérable.
Sinon je continuerai à chercher sur internet.
Je voulais commander cette carte verte au service Après-vente de chez Vial.
Malheureusement le responsable m'a dit que Vial ne distribuait plus ces clim AUX depuis 2015 et qu'il n'avait plus de pièces de rechange.
Il m'a conseillé de voir sur internet des cartes d'occasion ou de faire réparer ma carte.
Je viens de mettre en rapport avec CMD Électronique, un établissement de la région de Bordeaux qui répare les cartes électroniques dont les clims.
Je crois que je vais démonter la mienne et leur envoyer pour qu'ils m'établissent un devis si cette carte est récupérable.
Sinon je continuerai à chercher sur internet.
05 décembre 2017 à 19:54
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Invité

Climatisation AUX ne fonctionne plus
Invité

Bonjour Carcassonne,
Je déterre ce sujet...
Avez-vous au final trouvé une solution pour votre clim ? J'ai la même clim et exactement le même problème...
Je déterre ce sujet...
Avez-vous au final trouvé une solution pour votre clim ? J'ai la même clim et exactement le même problème...
09 mai 2020 à 16:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 2. Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas
- N°8797 : Bonjour. Ma climatisation EIKO s'est soudainement mise à ne plus fonctionner. Le courant arrive bien, mais le moteur ventilateur et le compresseur ne se lancent pas. Je vous remercie de votre aide. Si quelqu'un avait une...
- 3. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
- N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
- 4. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
- N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
- 5. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 6. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
- N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
- 7. Clim Hitachi ne fonctionne pas en chaud
- N°7297 : Bonjour. J'ai une clim console double flux (RAF-50 NH4) sur un groupe extérieur RAC-50 NH4 installée en 2005 (a toujours parfaitement fonctionné). Elle fonctionne dans tous les modes sauf le chaud (donc fait parfaitement du...
- 8. Climatiseur Mitsubishi fonctionne qu'à partir de 3 splits allumés
- N°9582 : Bonjour à tous. J'ai mis en service l'unité extérieure 6 splits Mitsubishi MXZ-6F122VF et je n'ai constaté aucune fuite, tout est en bon état. Cependant, lorsque j'allume un split en mode froid, aucun air froid ne sort de...
- 9. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 10. Clim Firstline volet oscillation automatique ne fonctionne plus
- N°2416 : Bonjour. Je dispose d'une clim Firstline FSC12000CH, et depuis quelques temps, le volet oscillant ne fonctionne plus. Il y a t-il un moyen de réparer cette anomalie et comment procéder ? Je pense à un problème...
- 11. Clim Hitachi RAC-60NH4 ne fonctionne pas sur le mode chaud
- N°3707 : Bonjour. Sur ma clim Hitachi RAC-60NH4 le mode chaud ne fonctionne, plus la led 301 clignote 9 fois. Tous les autres modes fonctionnent, le code erreur indique : Erreur communication N ? (pas très explicite). Avez-vous une...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite