FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Problème température pièce clim Général Fujitsu

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4390

Question Forum Climatisation : Problème température pièce clim Général Fujitsu

serrure
Membre inscrit
serrure
12 messages
Bonjour,

J'ai une clim gainable Général Fujitsu taille 24 acg24ui-im avec 3 sorties pour une pièce de 50 m² avec un thermostat central et 3 chambres de 10 m² avec chacune leur thermostat et chacune leur sortie.
Quand les thermostats des chambres sont éteints le froid ou le chaud ne fonctionnent pas, je pense que c'est normal, par contre quand j'allume les thermostats des chambres la température est celle de la pièce principale et elle ne varie pas malgré que la température demandée soit différente de la pièce principale le chaud comme le froid.
Le pro qui l'a installée et qui a également réalisé l’électricité me dit que c'est normal ? cry
Cordialement.
02 décembre 2017 à 23:13
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo

Problème température pièce clim Général Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est une installation neuve ?
Il y a au total 6 sorties sur le plénum de soufflage ?
Normalement, vous devez avoir une commande centralisée qui vous autorise le M/A et la demande de température de la pièce principale, et la demande de chaud ou froid.
Puis soit une sonde de température seule ou et avec un bouton de commande qui va ouvrir ou fermer un registre afin de réguler chaque pièce.
Faites un essai en demandant une température élevée dans une chambre par ex et basse dans les autres et nous dire ce qui se passe en montée de température et dans l'ensemble des autres.
04 décembre 2017 à 16:29
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo

Problème température pièce clim Général Fujitsu

serrure
Membre inscrit
serrure
12 messages
Bonjour,
Il y a 8 sorties sur le plenum.
J'ai une commande centralisée dans la pièce principale et des commandes individuelles avec affichage température dans chaque chambre.
Si j'éteins la commande des chambres la clim fonctionne dans les chambres à température de la pièce principale, par contre si j'allume la commande d'une chambre et si je baisse la température par rapport à la pièce principale, la clim ne fonctionne pas mais si j'augmente la température par rapport à la pièce principale la clim fonctionne mais reste à la température de la pièce principale ?
J'ai l'impression que les commandes des chambres fonctionnent comme un simple interrupteur ???
Cordialement.
04 décembre 2017 à 21:58
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo

Problème température pièce clim Général Fujitsu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Donc c'est bien la commande principale de la pièce principale qui commande la température et le M/A de la PC.
Les sondes dans les chambres ne servent qu'à commander un volet d'ouverture / fermeture en fonction de la température demandée.
Une question : la reprise est-elle gainée ? c'est à dire reprend t-elle un volume dans votre pièce principale, ou en vrac dans les combles de votre maison ?
Une autre, le filtre est-il nickel ? propre ?
Vous est-il possible de prendre la température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement vitesse à fond et température au maxi ?
Si oui nous les communiquer.
05 décembre 2017 à 17:52
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo

Problème température pièce clim Général Fujitsu

serrure
Membre inscrit
serrure
12 messages
Bonjour,
La reprise est gainée elle se trouve au dessus de la porte d'entrée et le filtre est propre.
J'ai mis température maxi 30° pièce principale et chambres pendant 25 minutes bouche ouest 41° nord 40° sud 43° et dans les chambres elles soufflaient à 25° et quand j'ai baissé la température de la pièce principale à 19° ch1 est 35° ch2 est 35° ch3 sud 32° ???
Cordialement.
07 décembre 2017 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Optimiser pompe à chaleur Fujitsu General
    N°6672 : Bonjour à tous. Voilà, ma maison de 90m² est équipée d'une pompe à chaleur Fujitsu General Inverter gainable avec 2 bouches de soufflage dans la pièce de vie (salon/salle à manger/cuisine), une bouche dans chacune des 3...
  • 3. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 4. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 5. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 6. Avis pompe à chaleur marque Général
    N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
  • 7. Problème fonctionnement climatisation General Fujitsu
    N°5954 : Bonjour à tous, J’ai fait poser chez moi courant juillet des PAC air air Fujitsu qui me servent principalement de chauffage l’hiver. Pour le salon (cuisine dans le prolongement) environ 40-45m² : General AOG12LMCA de 3,4kW...
  • 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 9. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 10. Problème climatisation General Fujitsu LLCC
    N°4237 : Bonjour à tous. J'ai installé un mono split General Fujitsu LLCC juste avant l'été. Installé dans les règles de l'art. Avec bien évidemment rinçage à l'azote, test de pression, tirage au vide et fiche de mise en...
>>> Résultats suivants pour : Problème température pièce clim Général Fujitsu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurpanne split clim mitsubishiraccord climatisationpanne climatisation bv 1189



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales