Question forum dépannage : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Bonjour,

J'ai lu pas mal de post dont la question 1993 :
Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche
Qui m'a beaucoup aidé.
J'ai un souci sur 2 consoles Hitachi RAK-18QH8 (W) (vendues par Thermoseme sous ref TIH 18 B) elles ne veulent plus s'allumer.
Elles sont reliées à une unité extérieure Thermoseme TE 145 A multi-split.
J'ai vérifié l'alimentation à la sortie de la console extérieure les 2 ne sont plus alimentées.
J'ai lu des posts où ça parlait technique, je suis un novice dans ce secteur de l'électronique.

Merci pour votre aide.
27 août 2016 à 11:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Romana Faro
Promenade dans un marché de Palerme en Sicile.
Photo réalisée avec smartphone.
27 août 2016 à 12:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La carte UE est HS elle ne donne plus d'alimentation sur les UI concernées.
27 août 2016 à 12:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Merci PL.

Petite précision : Je n'ai que 2 UI non alimentée sur 3 car j'ai 6UI en tout reparti sur 2UE (3 sur chaque), 2 UI de la même UE ne sont plus alimentés.
C'est à quoi je pensais en lisant les autres réponses sur le forum.
Dois-je faire appel à un professionnel et comment en trouver un fiable ?
Est-ce que c'est à la portée de tous de réparer ou remplacer la carte ?
Connaissez-vous des sites de pièces détachées ?
27 août 2016 à 15:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Voir question 2452 : 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi.
Au cas où vos cartes seraient différentes, et si vous voulez un peu plus d'aide, il vous faudra mettre une photo recto verso de la carte en panne. Attention, parfois une des alims de la carte tombe en panne à cause d'un moteur de ventilo qui a claqué.

Cordialement, Dom.

27 août 2016 à 16:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Bonjour Dom-Aom
J'ai lu la question désignée ci-dessus mais je ne comprends pas le langage technique employé.
Je n'ai que des connaissances basiques en électricité et électronique.
Je vais voir pour vous mettre photo des cartes et plan indiqué sur le couvercle.
Cordialement.
27 août 2016 à 16:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer une quelconque réparation, ne faites rien.
Cela ne pourrait qu'aggraver les choses.
Mais si les conseils de Dom vous inspire pourquoi ne pas les suivre ?....
27 août 2016 à 17:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Complément : une fois les photos mises à disposition, il faudra que vous fassiez des mesures sur la carte avec un multimètre. En avez-vous un, et si oui, savez-vous vous en servir avec brio?... Il faudra aussi un fer à souder et un peu d'esprit pionnier si ce genre de sport ne vous est pas familier. :-)

27 août 2016 à 19:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Bonjour Dom-Aom et PL.

Pour être franc avec vous, je ne me sens pas capable de changer un composant sur une carte électronique.
Je suis surtout là pour avoir un diagnostic valable et ne pas me faire avoir avec un commercial qui me revendrait de la marchandise non nécessaire et peut-être la changer moi-même.
Je partage aussi mes mésaventures pour aider peut-être quelqu'un qui serait dans la même situation que moi.

Je vous mets pas mal de photos des cartes (désolé pour la qualité de la photo des soudures) et je me suis fait un peu aider par mon beau-père pour les mesures avec son multimètre.
1) j'ai vérifié l'entrée électrique de l'UE : 220V
2) la sortie pour les UI : toutes en 35V sauf les UI 2 et 3
3) démontage des couvercles de l'UE hors tension !
4) mise sous tension de l'UE sans UI (du moins éteint !)
-> led 301 clignote rouge
-> led 302 et 303 éteintes
-> led 304 clignote vert
5) mise sous tension de l'UI 1
-> led 301 et 302 éteintes
-> led 303 rouge continu
-> led 304 clignote vert
6) les fusibles de 5 et 25A sont bons.
-> problème avec un des composants
Sur la photo des soudures j'ai encadré des soudures qui nous ont parues défectueuses ou ayant subies un coup de chaud.
Le problème vient-il de là ?
7) j'ai tout remonté !!

Autre question : qu'est-ce qu'un "varistor" et où se trouve-t-il ?
J'ai trouvé ma carte électronique sur le site pieces-clim.com connaissez-vous ?
Merci de votre aide.
Je tiens à finir ce topic et vous mettre le résultat final.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
cimg2786cimg2789cimg2791cimg2792cimg2795cimg2797 2sans titre

28 août 2016 à 16:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
28 août 2016 à 21:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Vos photos de carte correspondent à une machine RAM55, sachant que votre machine contient en fait deux RAM55. Du coup la question 2444
Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5 (et non plus la 2452) s'applique tout à fait à votre cas. Pour l'internaute en question (PaBe), la panne était due à IC1, donc le circuit qui vous a roussi localement votre carte. Il y a clairement une bêtise de conception sur cette carte, car le régulateur IC1 chauffe au delà du raisonnable, au point de roussir le circuit imprimé et... mourir!! Il est fort probable que le remplacement de IC1 va redonner du boulot à vos 2 UI au chômage, mais je vous conseille de faire comme PaBe, à savoir améliorer en plus le refroidissement de ce composant pour pérenniser la réparation.

Cordialement, Dom.
28 août 2016 à 23:29
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Bonjour
Désolé pour cette confusion.
Comment retrouver la véritable appellation sur des matériels vendus sous des marques autres que celle de constructeur ?
Comme je vous ai dit avant je ne pense pas faire la réparation de la carte moi-même.
Je pense changer la carte.
Petite précision : l'UE se trouve sur le pignon sud de la maison. Elle n'est ni abritée ni ombragée.
Merci.
29 août 2016 à 08:00
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non, il n'y a pas de confusion, je me suis peut-être mal exprimé, je voulais juste dire que dans votre machine, quels que soient son modèle et sa marque, vous avez 2 exemplaires de la carte qui se trouve dans la RAM55.

Au post 30 de sa question, PaBe mentionne qu'un changement de carte lui serait revenu à 400€, mais que changer IC1 ne lui a coûté que 11€. Après tout, vous faites ce que vous voulez de votre compte en banque... :-)

Cordialement, Dom.
29 août 2016 à 09:45
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Denis49
Membre inscrit
Denis49
6 messages
Bonjour.
Désolé du temps d'attente.

Voici les mesures collectées :
Sur CN3 :
11->10 0V
6->1 12V
3->1 0V
8->1 5V (j'ai fait attention au sens)

R714 15V
R713 6V

en R760 je me suis arrêté à la mesure 90KOhm
en R746 0.70hm
en R716 8.42KOhm

entre + ->AC1 160V
entre + ->AC2 154V
entre - ->AC1 160V
entre - ->AC1 155V

Entre les bornes 2 et 3 de IC1 et IC2 320V
Je n'ai pas trouvé le condensateur C731 et je n'ai pas de résultat cohérent pour les diodes.

Cordialement.
11 septembre 2016 à 14:21
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Comme vous vous en doutez, il y a mesures anormales, soit des problèmes réels, soit des problèmes de mesure de votre part.

Le 17V à 0 : R717 pourrait être coupée, ou D713 (plus probable, vu que R717 est un bout de fil).

Le +5V à 0 : Dans la mesure où le régulateur REG1 reçoit bien du 12V, soit il est HS soit il débite sur un court-circuit.

Le -5 qui serait devenu du +5 : difficilement compréhensible, je pense que vous avez inversé les fils de mesure, bien que dites avoir fait attention. Fil noir sur 1, vous devez lire MOINS 5V sur 8.

R713 à 6V à lieu de 35V. Vous dites plus haut "sorties pour les UI : toutes en 35V sauf les UI 2 et 3". Celles là étaient-elles à 0V ou à 6V? Normalement les borniers d'UI doivent avoir la même tension que celle aux bornes de R713.

Comme je le mettais dans le post que vous avez utilisé, "Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures." Si certaines mesures repassent bonnes c'est qu'il y a un problème sur l'autre carte.

R716 fait normalement 0.56 ohms. Si vous la voyez effectivement à plus de 8000 ohms, l'alim ne peut pas marcher et je me demande comment vous arrivez à lire quelques tensions non nulles. Les mesures de résistances doivent se faire courant coupé, sinon les tensions présentes sur les résistances altèrent complètement les mesures.

C731 : c'est le chimique le plus proche de IC1.

Je suggère donc de refaire les mesures en enlevant le câble qui relie les cartes. Pour le 35V, voyez si la tension (6V) augmente en déconnectant les câbles qui partent de l'UE vers les UI qui ne fonctionnent plus.

Cordialement, Dom.
12 septembre 2016 à 06:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
    N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
  • 3. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 4. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 5. Panne clim Hitachi RAK-18QH8 ni froid ni chaud aucun voyant
    N°8079 : Bonjour à tous,. Je vous explique ma situation. J'ai décider cette après midi de faire un nettoyage des filtres de mes climatiseurs Hitachi. Réf: RAK-18QH8 (W). Je voulais enlever le capot histoire d'enlever un petit peu...
  • 6. Codes défauts console extérieure multisplit Hitachi RAM70P4A
    N°3765 : Bonjour, Je recherche un document sur les codes défaut d'une console extérieure Hitachi 4 sorties installée en 2009. La console est en panne actuellement. Elle givre énormément à l'intérieur et risque de bloquer...
  • 7. Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8
    N°6085 : Bonjour. Depuis hier mon module intérieur ne fonctionne plus (Hitachi RAF-25QH8). Celui-ci est raccordé avec d’autres modules, qui eux fonctionnent très bien. Je ne comprend pas trop pourquoi, le module est resté ouvert...
  • 8. Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi
    N°3509 : Bonjour, Je possède 2 RAK-35QH8(W) et 4 RAK-18NH6A de chez Hitachi reliés sur un double bloc extérieur (voir photo). 1 RAK-35QH8(W) et 2 RAK-18NH6A fonctionnent correctement et sont reliés avec le bloc extérieur (partie...
  • 9. Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi
    N°8956 : Bonjour. Pour résumer ma précédente question, ma console ne s'allume plus après coupure de courant malgré son alimentation en 35 volts., mais j’entends tourner le ventilo, et la carte émet un bruit de tac tac...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
>>> Résultats suivants pour : Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite