Problème clim LG multi
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
4729
Question forum dépannage climatisation : Problème clim LG multi
Bonjour.
J'ai un souci avec ma clim LG dès que je la mets en route elle souffle et se referme aussitôt et après elle clignote 11 fois en vert sur le premier voyant à gauche.
Merci.
J'ai un souci avec ma clim LG dès que je la mets en route elle souffle et se referme aussitôt et après elle clignote 11 fois en vert sur le premier voyant à gauche.
Merci.
27 mai 2018 à 16:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème clim LG multi
Bonjour.
11 X = défaut non reconnu UI, avec ça on est bien parti.
Aller sur votre UE nous dire combien de fois clignote la led verte et rouge. La réf des Unités serait un plus.
11 X = défaut non reconnu UI, avec ça on est bien parti.
Aller sur votre UE nous dire combien de fois clignote la led verte et rouge. La réf des Unités serait un plus.
28 mai 2018 à 18:32
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème clim LG multi
Bonjour.
La référence de mon UE c'est : multi A3UN216FA0
Mon unité intérieure AMNN076LQA0.ET et pour le voyant quand je l'allume reste vert mais je ne vois pas de rouge.
C'est l'unité intérieure qui clignote 11 fois et après elle arrête. Merci.
La référence de mon UE c'est : multi A3UN216FA0
Mon unité intérieure AMNN076LQA0.ET et pour le voyant quand je l'allume reste vert mais je ne vois pas de rouge.
C'est l'unité intérieure qui clignote 11 fois et après elle arrête. Merci.
28 mai 2018 à 19:26
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème clim LG multi
Bonjour. C'est bien un multi ? Sinon comme je vous l'ai dit, aller sur votre UE (unité extérieure) et regarder les leds verte et rouge et nous dire combien de X elles clignotent svp.
28 mai 2018 à 20:44
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Invité

Problème clim LG multi
Invité

Bonsoir,
Dans les notices techniques le clignotement des diodes s'arrête à 10 fois et pas 11 fois d'où la question de PL.
Cordialement.
Dans les notices techniques le clignotement des diodes s'arrête à 10 fois et pas 11 fois d'où la question de PL.
Cordialement.
28 mai 2018 à 23:32
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème clim LG multi
Bonjour.
Oui c'est bien multi.
Je vois juste une led vert qui est fixe mais pas de led rouge.
Oui c'est bien multi.
Je vois juste une led vert qui est fixe mais pas de led rouge.
29 mai 2018 à 20:58
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Problème clim LG multi
Ha oui j'ai trouvé la led rouge elle est éteinte, et la vert et allumé.
Merci
Merci
29 mai 2018 à 21:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim inverter multi split LG code défaut ch26
- N°3170 : Bonjour, Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des...
- 2. LG multi V reator ou bobine solénoïde supprimer ou modifier
- N°7170 : Bonjour à tous. Cher Dom, à votre clavier. J'interviens sur un LG VRF de marque multi V plus 2. J'ai deux groupes. L'un avait un problème avec sa carte de puissance, je l'ai réparé mais le problème qui se pose. Le 380V...
- 3. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 4. Quelle marque choisir en multi-splits
- N°56 : Bonjour, je souhaite installer un multi-splits et je ne sais pas quelle marque choisir : Daikin, Lg ou Mitsubishi ? De plus, que pensez-vous d'installer des splits dans chaque chambre ? Merci d'avance.
- 5. Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
- N°923 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ? J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon...
- 6. Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
- N°693 : J'ai un multi split LG 2 unités intérieures et sur une des unités j'ai un sifflement de gaz dans les tuyauteries, j'ai retiré le gaz et refais une charge correcte en fonction des données constructeurs et le sifflement persiste,...
- 7. Problème splits clim multi LG MS07AH2
- N°2194 : Bonjour, Je possède depuis Novembre 2008 une clim multi type LG. Tout fonctionne bien sauf 2 splits MS07AH 2,1/2,3 kW qui eux n'en font qu'à leur tête. Je me déclenche, je me déclenche pas, tout va bien ils vivent leur...
- 8. Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
- N°1173 : Bonjour J'ai une installation de marque LG multi split et quand j'ai fait faire l'étude de mon installation, ils m'ont fourni un groupe extérieur trop faible en puissance par rapport à la demande des 4 unités intérieures, il me...
- 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 10. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite