Bonjour,

J'ai une clim mono split Mitsubishi MSC-A12WV (froid uniquement) qui ne démarre plus.
Une action sur la télécommande met en route le split intérieur, le ventilateur tourne à fond quelques secondes et lumière verte clignote 3 fois et le groupe ne démarre pas.
Ce code erreur correspond à un défaut ventilateur, mais celui-ci fonctionne au départ !!
J'ai vérifié le groupe extérieur, il n'y a pas de carte électronique, arrive le 220v et doit arriver le 12v, mais il n'y a aucune tension continue qui doit commander le relais.
Les mesures sur le groupe et ventilateur sont bonnes, ainsi que les 2 condensateurs.
Je n'ai pas de tension 12v en sortie de la carte qui se trouve dans le split.
J'ai sorti la carte, mesurer tous les condos, RAS.
Comment est commandé le 12v ?
Pourquoi le ventilateur se met à fond au départ puis s’arrête ?
Le 12v est-il commandé par la thermistance ? Carte DM00J617
Merci.
24 juin 2018 à 19:23
Réponse 1 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Vous dites :
Citation :
J'ai vérifié le groupe extérieur, il n'y a pas de carte électronique, arrive le 220v et doit arriver le 12v, mais il n'y a aucune tension continue qui doit commander le relais.
Quel est le type de gaz ?
25 juin 2018 à 18:26
Réponse 2 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonjour.
Le Gaz est du R410A
Sur le groupe extérieur, il y a un câble 5 fils, 3 pour phase, neutre et terre et 2 qui pilotent un relais 12v qui commande en même temps le groupe et le ventilateur en 220v. Ce 12v continu est envoyé par la carte du Split intérieur.
26 juin 2018 à 07:47
Réponse 3 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
La charge sur votre groupe est de 0.830 kg de R410A c'est un multi split.
De quand date votre installation et quand a-t-elle été effectuée ?
Besoin de renseignements de votre part. Merci.
26 juin 2018 à 21:11
Réponse 4 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonjour.
L'installation doit avoir environ 12 ans, il n'y a qu'un seul split.
27 juin 2018 à 11:29
Réponse 5 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Votre ventilateur est probablement asservi en vitesse : un triac envoie de plus en plus de sauce jusqu'à ce que le tachymètre intégré au moteur donne la bonne fréquence (une ou plusieurs impulsions à chaque tour). Si le tachymètre est HS, ou le circuit de la carte sur lequel arrive le signal, alors la carte pense que le moteur ne tourne pas et arrête tout.

Avez-vous 2 câbles de 3 fils qui vont vers le moteur, 3 gros fils et 3 petits?

Cordialement, Dom.
27 juin 2018 à 13:08
Réponse 6 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonjour,

Sur le groupe extérieur arrive 5 fils. 3 fils ph, n et terre et 2 fils basse tension 12v qui commande un relais actionnant simultanément groupe et ventilateur. Pas de tachymètre, et aucune carte électronique sur le groupe extérieur, un simple relais commandé.
C'est celui-ci qui ne reçoit pas le 12v de la carte du split intérieur.
27 juin 2018 à 13:19
Réponse 7 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Je parlais du ventilo intérieur, qui monte à fond puis s'arrête!! Votre post initial, donc.
27 juin 2018 à 16:15
Réponse 8 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
OK, j'ai compris.
Je viens de redémonter la carte. Les résistance des 2 enroulements du ventilo sont bonnes (305 et 300 ohms).
Peut-on tester à l’ohmmètre les 3 fils du tachymètre (j'ai 3.5k 2,5k et 1,1kohms entre les 3 fils) avant que je commande la carte ?
Merci.
27 juin 2018 à 17:19
Réponse 9 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Avant de commander la carte, lisez la question 3052. :-)
Panne climatiseur Panasonic
27 juin 2018 à 23:29
Réponse 10 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonjour.
Effectivement je pense que la panne provient du tachymètre.
J'ai trouvé les mesures à faire, et j'ai du 5v en permanence en retour sur les fils jaune et gris.
J'aurais dû avoir en tournant 0v 5v 0v.
Ma question, est-ce qu'en démontant le moteur du ventilateur, le tachymètre se change séparément ?
Merci.
28 juin 2018 à 10:16
Réponse 11 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonjour.
J'ai démonté le moteur. Je trouve pas la même réf sur le net.
Peut-on mettre un autre moteur avec les mêmes caractéristiques.
Il n'y a pas de vis de démontage, ça a l'air moulé.
Ci-joint la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur clim Mitsubishi

28 juin 2018 à 11:31
Réponse 12 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Avez-vous essayé d'utiliser une résistance 10-22k entre signal et masse, puis entre signal et 5V? Le moteur pourra éventuellement être sauvé avec cet artifice, mis en oeuvre avec succès dans l'autre question.

Je n'ai jamais démonté/ouvert de tel moteur, le tachy est peut-être accessible voire réparable. Si vous changez le moteur, attention à l'encombrement, il faut que vous puissiez le mettre en place...
28 juin 2018 à 13:05
Réponse 13 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
J'ai fait le test avec un potentiomètre et réglé des valeurs entre 10k et 22k entre signal et + puis signal et -.
La tension reste bloquée à 5v.
En abaissant jusqu’à 5k entre signal et + la tension baisse à 4v, mais pas de 0v en tournant le moteur.
Y a-t-il une solution en faisant un montage électronique avec un transistor en ampli de courant, comme indiqué dans la question 3052 ?
Merci.
28 juin 2018 à 14:28
Réponse 14 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV


Invité
invité
Bonsoir,
Je viens de démonter le moteur, enlever les 2 flasques, et j'ai accès au capteur.
Il y a 3 composants, 1 condensateur tantale 1mf, 1 résistance 1,2k et un composant 3 pattes effet hall je pense (réf 432wd2) boitier sod23.
Il a 2 pattes en cc, donc HS.
Il me reste plus qu'à trouver ce composant ou équivalent. Pour l'instant je n'ai pas trouvé.
A suivre, si vous avez une piste pour ce composant !
Merci.
28 juin 2018 à 18:34
Réponse 15 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Hélas non, car il aurait fallu pour cela une différence même ténue entre les 2 niveaux (par ex 4.0V et 3.7V). A quelqu'un qui parle très faiblement on peut donner un micro et amplifier sa voix. A quelqu'un de muet, le micro ne servira à rien...

Foutu pour foutu, vous pouvez essayer d'ouvrir le moteur et de localiser le capteur (sans doute à effet Hall). Il se peut qu'il soit réparable.
28 juin 2018 à 19:31
Réponse 16 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Très amusant. En cherchant moi-même la référence en question, je tombe sur un autre forum où, à 17H27, vous demandez de l'aide très ciblée sur votre problème, et vous allez jusqu'à mettre des photos du tachy, que seuls ses abonnés peuvent voir. Et ici... ben rien.

Je regrette sincèrement de vous avoir aidé, car c'est moi qui vous ai aiguillé sur le tachy. J'aurais dû vous laisser acheter la carte de l'UI pour rien. Vous profitez de ceux qui vous aident sans la moindre vergogne, et leur faites un joli bras d'honneur en guise de remerciement. Vous êtes à chier.
28 juin 2018 à 23:33
Réponse 17 du forum climatisation

Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Je trouve que Dom reste courtois, moi je pense que vous prenez carrément les gens pour des c..., sur ce, votre compte vient d'être clôturé, ainsi que ce topic.
Patrice, responsable du forum.
29 juin 2018 à 00:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne UI Mitsubishi MSC-A09YV problème télécommande
    N°5602 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon unité intérieure MSC-A09YV branchée sur un MUX multisplit. Mon Split ne se met pas en route lorsque j'appuie sur la télécommande (pas de bip pas de mouvement pas de led...
  • 2. Clim Mitsubishi MSC-A12WV led clignotante
    N°7055 : Bonjour à tous. Suite à l'achat d'une maison équipée d'une climatisation réversible Mitsubishi (type split : MSC-A12WV intérieur, MUH (?)-A12WV extérieure), cette dernière au démarrage affiche une led clignotante rapide...
  • 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 4. Panne Climatisation Mitsubishi Electric split MSC A07WV
    N°1075 : Bonjour, J'ai une climatisation Mitsubishi split réversible modèle intérieur MSC A07WV et extérieur MUH A07WV ; elle a 5 ans mais a peu servit, seulement à l'occasion sur 3 à 4 mois de l'année. Panne soudaine : démarrage...
  • 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 6. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 7. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 8. Problème clim Mitsubishi MSC 09 RV
    N°7107 : Bonjour. Sur une clim Mitsubishi MSC 09 RV à la mise en route en froid la ventilation ne tourne que quelques secondes et s’arrête. Le voyant gauche vert clignote 6 fois. J’ai coupé l’alimentation générale j’ai...
  • 9. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV
    N°6728 : Bonsoir à tous, Je souhaiterais votre support pour comprendre voire corriger le problème que je rencontre sur ma clim réversible qui n'a pas voulu démarrer cet été et pas plus encore cet hiver. J'ai deux modules de marque...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite