Bonsoir à tous,

Je souhaiterais votre support pour comprendre voire corriger le problème que je rencontre sur ma clim réversible qui n'a pas voulu démarrer cet été et pas plus encore cet hiver.
J'ai deux modules de marque Mitsubishi :
Module Intérieur : MSC-A12YV
Module Extérieur : MUZ-A09YV (avec inverter)
Réfrigérant : R410A

La clim doit avoir entre 5 et 6 ans.

Lorsque je mets en marche à l'aide de la télécommande, le MI s'allume, le ventilateur intérieur se met en marche mais les ceux LED vertes (affichage frontal) ne s'allument que pendant quelques petites secondes puis la LED de gauche clignote à intervalle de 1s (0.5s ON et 0.5s off) tandis que celle de droite reste éteinte.
Le Module Extérieur lui ne se met en marche à aucun moment.
Je me suis mis à l'extérieur pour voir si j'entends un bruit de relais ou autre, mais il n'y a rien qui se passe.

Alors j'ai cherché les manuels sur internet et suivi les indications de diagnostic, ce qui donne :
Indoor/Outdoor unit
Mis-wiring or
trouble of
serial signal

En continuant les étapes, j'ai mesuré toujours sur le module intérieur en tension à l'aide d'un Multimètre Fluke :
230V (borne L et N) --> mes 236V
12V (bornes 3 et N) --> mesure variable, non stable passe de 4V - 6V - 12V - OL

J'ai coupé l'alimentation, puis débranché les deux fils qui vont vers le ME (borne 3 : 12V et borne N), puis j'ai mis en court-circuit au niveau des bornes 3 et N, puis j'ai remis sous tension comme indiqué.
Appui simultané sur les deux boutons de la télécommande "Mode" et "Too Cool" puis impulsion sur Reset, on lâche les deux boutons et on allume la clim.
Constat :
- Les deux LEDs vertes allumées fixes pendant 2 min (ou plus).
- puis retour case de départ: LED gauche clignote et LED droite éteinte.

D'après le manuel, cela signifie panne de la carte de contrôle du module Intérieur. A remplacer.

Pourriez-vous m'aider à comprendre si ce diagnostic est le bon ? La conclusion me semble un peu trop rapide.
Avez-vous déjà eu à diagnostiquer ce type de panne ? La tension variable sur le 12V ne me dit rien de bon (problème de régulation de la tension), mais peut-être que je me trompe.

Que me conseillez-vous de faire ? Quelles seraient les étapes avant de se lancer dans un changement de carte ? Je pourrais faire sortir la carte de contrôle du MI et regarder un peu plus avec du support technique de votre part si vous voudriez bien m'y aider.

Vous remerciant et désolé pour le long texte, j'ai essayé de poser le problème le plus clair possible.
Bonne soirée.
05 janvier 2021 à 23:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour. 2 petites questions :

1/ le MI (ou UI : unité intérieure) ne serait pas plutôt un MSZ-A12YV?
2/ Pouvez-vous passer en 200V DC pour la mesure où vous allez de 4V à OL? Pour info, cette ligne n'est pas une alim stabilisée mais un fil qui porte des data, donc il est normal d'avoir une tension (moyenne) instable. Tous les bits transmis ne sont pas que des 1 ou que des 0.

Je suis étonné que le diag du bouquin n'incrimine pas l'UE. Beaucoup de problèmes de communication sont dus à l'alim basse tension de l'UE qui ne démarre pas, diverses causes possibles. Il serait bon de faire quelques mesures de tensions dans l'UE. Peut-être y a-t-il des points de test flagrants.
06 janvier 2021 à 00:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

AAC
Membre inscrit
AAC
3 288 messages
Bonjour.
Il peut s'agir d'une carte électronique mais votre machine a plus de 17 ans (fabrication 2004) et non 5 à 6 comme vous le mentionnez, et vous ne trouverez plus de pièces pour celle-ci.

De plus elle arrive en fin de vie, d'autres pannes comme le compresseur peuvent arriver rapidement.
Bref il va falloir penser à changer. Pour info la durée de vie moyenne d'une clim est d'environ 12 ans.

Cordialement.
06 janvier 2021 à 06:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Mak79
Membre inscrit
Mak79
5 messages
Bonjour tout le monde,
Merci DOM-Aom et AAC pour vos retours !
@ AAC : Je n'avais pas regardé la date de fin commercialisation de cette clim. J'ai acheté la maison il y a 5 ans, la pièce où elle est installée (séjour) venait juste d'être finie et la machine visuellement (intérieure et extérieure) me semblait récente. Mais je me suis trompé donc. J'espère qu'elle pourra me dépanner encore 1-2 ans afin de prévoir le remplacement dans le budget. :)

@ DOM-AOM,
L'UI est bien un MSC-A12YV (j'essaie de joindre la photo).
J'ai refait la mesure en utilisant le calibre 60Vdc (c'est soit 60 soit 600Vdc), donc j'ai choisi 60V pour la meilleure résolution.
La variation que je peux lire à l’œil : de 4V à 12.8V DC.
En mode moyenne : stabilisation à 7V
En mode max : 12.8V
En min : -0.1V (je pense que c'est 0V, calibration ?)

Je comprends mieux donc la variation de tension si c'est la fameuse liaison série dont ils parlent dans le manuel.
Si tel est le cas, c'est bon signe non que l'UI demande des choses à L'UE et que peut-être le problème se trouve dans l'UE ?
Cela m'a également étonné que le manuel n'incrimine pas l'UE.
Je vais essayer d'aller dehors (sous la neige lol) ouvrir l'UE et voir si j'ai des codes d'erreurs.
Merci pour votre support !
@bientôt.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique MSC-A12YV

06 janvier 2021 à 12:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
AAC avait tout bon : il est marqué sur l'étiquette "Year of manufacture : 2004"!.. :-)
06 janvier 2021 à 14:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Mak79
Membre inscrit
Mak79
5 messages
Re.
@Dom, oui AAC avait tout bon. Je suis quand même agréablement surpris par la durée de vie, mais en même temps un peu déçu que la clim soit aussi âgée car ça sera difficile si je dois remplacer des composants.

J'ai ouvert l'UE (entre deux passages neigeux ;) ). J'ai ouvert le panneau haut et la boîte à bornes (panneau latéral). Je n'ai pas pu accéder au dessous de la carte de contrôle mais j'ai pu voir des trucs intéressants.

La référence de la carte de contrôle de l'UE est : DE76N336G01, mais une recherche Google ne donne rien pour l'instant.

En fait, à la mise sous tension (disjoncteur On), il y a bien un relais qui monte dans l'UE, je peux l'entendre et il reste collé jusqu'à environ une vingtaine de secondes après la mise hors tension. Je peux apercevoir qu'il y a une LED rouge qui s'allume fixe sur la carte (carte de contrôle j'imagine). Voir point rouge sur la photo.
J'ai mesuré la borne 3 et N au niveau de l'UE et je trouve les mêmes niveaux de tension que depuis l'UI : variation entre 4V et 12V.
La tension 230V est bien présente aussi.

Cependant, ni le ventilateur, ni le compresseur ne tournent.
La seule LED que je peux voir s'allumer est celle rouge dont j'ai parlé plus haut. Y a t-il d'autres LEDs de diag, et du coup il faut que je démonte le panneau frontal ?

Un allumage de la Clim à l'aide de la télécommande ne se traduit par aucun changement de comportement au niveau de l'UE. Le ventilateur de l'UE devrait-il se mettre en marche indépendamment du signal série envoyé par l'UI ?

Y a-t-il d'autres choses que je pourrais vérifier sur l'UE ? Ou alors est-ce que ce constat suffit à dire que l'UE est OK et qu'il faut se concentrer maintenant sur l'UI comme indiqué dans le menu diagnostic du manuel ?

Sur le dos de la carte de contrôle de l'UE, accessible depuis le top, il semble possible de faire des mesures dessus (voir photos : 1 vue d'ensemble et 3 vues zoom).

Merci pour votre support.
A bientôt.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20210106 15474120210106 15355320210106 15374820210106 15382620210106 153842

06 janvier 2021 à 19:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

Si vous ne l'avez pas déjà, le manuel de votre UE est disponible ici : http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MFZ/2004/MCFZ-A-WV/MUZ-A-YV/MUZ-A09-12YV_SM.pdf

Apparemment il y aurait une LED (unique) de diag. Elle est "visible" dans votre 4ème photo, presque en haut (il est écrit "LED"). Si c'est elle qui génère la lumière rouge de la photo 1, il est probable que l'UE ne détecte pas de défaut. En tous cas, l'alimentation de l'UE fonctionne puisque le relais de puissance colle et que la LED est éclairée.

Sans vue directe des composants de la carte, on ne pourra guère aller plus loin, en supposant que le problème soit au niveau de l'UE. Mais, comme vous dites, Mitsu incriminerait plutôt l'UI...
07 janvier 2021 à 11:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Mak79
Membre inscrit
Mak79
5 messages
Bonjour.
Me revoilà, fin de semaine dure au boulot.
@Dom-Aom, Merci pour la documentation, c'est effectivement celle que j'avais :).
Je confirme que la LED rouge sur la carte Inverter s'allume fixe, ce qui signifierait qu'il n'y a pas de défaut détecté par l'UE.
J'ai d'autres éléments très importants, en faisant des tests cet après-midi.

Vérification UI :
- Toutes les vérifications de tension 12V sur l'UI semblent bonnes : signal série OK : variable entre 4 et 12V. Vérification des résistances OK. Tension bornes R132 OK.
- Je n'ai pas pu vérifier la tension 5V dans l'UI. Savez-vous où est créée la tension 5V ? Je ne trouve pas dans le manuel. Il y a une borne J209 que je vais essayer d'atteindre demain en tirant un peu plus la carte vers l'extérieur.
- Thermistor air ambiant et Thermistor Indoor Coil : Bizarre, la mesure de la résistance projetée sur l'abaque du manuel me donne une température de 40°C alors que dans la pièce il fait entre 19 et 21°C.
- Rappel : ventilateur de l'UI tourne, volet tourne, la variation de la vitesse du ventilateur fonctionne aussi. Cependant la LED verte de gauche clignote à une période de 1s.

Vérifications UE :
- Signal de communication tension mesurée aux bornes de la résistance R601 Ok: variation 4V - 10V dc
- Alimentation 5V, je ne trouve aucun repère sur la carte de l'Inverter ou la carte Power (alimentation) pour mesurer le 5V.
Sauriez-vous comment je peux vérifier le 5V ?
J'ai un gros doute sur le 5V de l'UE car il n'y a aucune commande qui passe malgré la présence de toutes les tensions 230V et plus (voir ci-après).
- Vérification Pont de diodes redresseur DB61 pour l'Inverter : Entrée OK 230V AC / Sortie OK 320Vdc
- Inverter triphasé IPM : Entrée OK donc. Sortie, compresseur débranché : 3V efficace entre phases (cela veut dire que l'onduleur n'est pas commandé (ou prob dans la commande je pense).
- Pont de Diodes redresseur DB65 : Honnêtement je ne suis pas sûr de son rôle, mais d'après le schéma comme il y a un transistor TR821 en série avec une résistance R831 à sa sortie, directement en parallèle, cela semble être une protection sur-tension. Sauriez-vous l'utilité de cette partie du circuit ? C'est important car j'ai trouvé gros problème : la valeur de la résistance R831 est nulle !!!
La tension mesurée sortie du pont de diode DB65 est de 220V alors que son entrée est à 230VAC !! C'est comme si la sortie est en court-circuit avec la résistance défaillante (nulle mais comment?? ). S'il y a court-circuit, il ne serait pas franc car le fusible d'entrée F61 n'a pas fondu.
- Ventilateur de l'UE : Il est normalement commandé par le relais statique SR61, mais il ne se lance pas. Alors j'ai shunté brièvement le relais pour envoyer une tension au ventilateur, et il se met bien à tourner. Donc Ventilateur OK.

Je suis désolé de vous prendre de votre temps. Si vous pourriez regarder mes questions ci-dessus et m'éclairer un peu plus ça serait super afin que je puisse continuer le diagnostic. J'ai un gros doute sur la présence de tension pour les commandes (5V) et comment la vérifier. Aussi sur le rôle du circuit avec TR821 et R831.

Je vous remercie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma ue inverter

10 janvier 2021 à 01:13
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 029 messages
Bonjour.

Bravo pour votre esprit pionnier et fouineur. Vos observations semblent montrer que l'électronique vous parle un peu. Je vais essayer d'éclairer quelques points...

D'abord, je pense que le 5V est OK, car le relais qui claque à la mise sous tension est commandé par le microP, lequel marche en 5V. Il est normalement disponible sur un des chimiques proches du transfo d'alim. Je ne peux pas vous dire lequel, faute de schéma détaillé et de photo côté composants.

DB65, TR821 et L61 (à gauche de DB61, votre schéma est coupé) sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui permet un lissage efficace de la haute tension et une amélioration du facteur de puissance de l'installation (cos phi). L'interconnexion de ces composants diffère des autres marques, mais peu importe. Et la résistance que vous voyez nulle... est nulle! Enfin presque, de l'ordre de quelques centièmes d'ohm, elle sert à renseigner le circuit qui pilote TR821 (qui est un IGBT) sur le courant qui le traverse (des dents de scie qui peuvent monter à 20/30A, d'où la très faible valeur).

En sortie du DB65, comme il n'y a pas de capa réservoir, vous avez de l'alternatif juste redressé double alternance, donc normal d'avoir 220DC, valeur MOYENNE de ce signal quand on lui met un voltmètre DC. Quand la machine est en standby, il est probable que le PFC ne soit pas actif. (Power Factor Correction).
10 janvier 2021 à 09:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV

Mak79
Membre inscrit
Mak79
5 messages
Bonjour à tous !
Merci Dom-AOM pour vos clarifications. En effet je comprends mieux le rôle de DB65 avec TR821. La résistance est de 25mOhm en cherchant un peu plus, donc quasi nulle. Je connaissais les PFC mais dans le sens je l'aurais vu commun à DB61 avec un bras supplémentaire. Mais j'avoue que le concept correction de cosphi sans avoir de banc de condensateur derrière DB65 m'intrigue un peu ;)
Quant à votre remarque, je suis en effet Électrotechnicien de métier avec quelques notions en électronique c'est pour cela que je galère un peu sur ce sujet. :)

Sur L'UE donc, comme la résistance R831 est OK, je ne vois pas de défaut (visible). Il me reste à mesurer les impédances du moteur (compresseur) et sortir la carte Inverter board.

Sur l'UI : J'ai vérifié le 5V et il est OK (5.04V). J'avoue que je ne vois plus de possibilité de panne ni sur l'UI, ni sur l'UE !!! Cela signifie que je n'ai pas encore tout compris !

J'ai sorti la carte contrôle de l'UI, photos jointes. La référence est : DM76Y274 G05 ou encore connue sous la référence DM00J617.
A part les traces d'échauffement sur les résistances R121/R122 et R114/R115 j'avoue je ne vois rien de particulier.
J'ai mesuré les diodes (toutes je pense) et elles sont bonnes. Les condensateurs de puissances sont bons. le max de résistances possible mesurées, bonnes aussi.
Auriez-vous une indication particulière ?
Je pense que la partie puissance sur l'UI, doit être bonne. Je pense surtout à un problème de communication qui empêche de lancer la séquence de démarrage à l'UE.
Comment je pourrais vérifier la com entre l'UI et l'UE en plus de vérification de tension variable (4V-12V) de la liaison série Bornes 3 et N de l'interface ?

Merci pour tout votre support !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim pic4clim pic1clim pic2clim pic320210110 162954


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20210110 220310

11 janvier 2021 à 15:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
    N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
  • 3. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 4. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
    N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
  • 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 6. Clim Mitsubishi MSC-A12WV led clignotante
    N°7055 : Bonjour à tous. Suite à l'achat d'une maison équipée d'une climatisation réversible Mitsubishi (type split : MSC-A12WV intérieur, MUH (?)-A12WV extérieure), cette dernière au démarrage affiche une led clignotante rapide...
  • 7. Clim réversible Mitsubishi a du mal à monter en température
    N°3085 : Bonjour. Je possède une Clim réversible Mitsubishi inverter de 3,5 kg pour chauffer un séjour de 25 m² + cuisine de 10 m² soit 35 m² environ. Le soir au coucher je la baisse à 19°, puis le matin vers 8h je la monte à...
  • 8. Bruit climatiseur réversible Mitsubishi
    N°3777 : Bonjour. J'ai un bloc climatiseur réversible posé en haut du mur dans le couloir qui mène au chambre. Nous l'avons depuis l'hiver 2015. Depuis l'été dernier, nous constatons un bruit "clac clac" qui est très gênant la...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB
    N°4959 : Bonjour. Je viens d'installer une clim de marque Mitsubishi, type MSC GE 25 VB. Des la mise sous tension, 1 voyants clignote en vert et 1 en permanence, rien ne tourne juste la ventilation mais pas de démarrage du groupe et du...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Mitsubishi réversible MSC-A12YV >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite