Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1854
Forum dépannage climatiseur : Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour à tous,
Je souhaite solliciter les connaissances de pro car je suis possesseur de deux clim réversible Fujitsu inverter ASY12LSBCW et j'ai une panne difficile à diagnostiquer.
Je m'explique il y a trois ans une des clim se met en défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage" opération clignote très vite et timer deux fois.
Après visite d'un technicien le diagnostic est : Carte du split HS qui ne fait pas démarrer le groupe.
A l'époque mais finance n'était pas au beau fixe et je n'ai pas réalisé la réparation et je me suis contenté de l'utilisation de la clim restante.
Ce matin la clim restante s'est arrêtée avec le même défaut et du coup par dépit trois an après j'ai remis l'autre en route.
J'avais essayé plusieurs fois à l'époque cette opération en coupant l'alimentation générale sans réussite et au miracle ce matin elle est repartie.
Quelqu'un a t-il une idée car a priori la carte n'a rien, je penserai plus à une sonde extérieure ou une prise en glace qui empêche le démarrage du groupe.
Merci de votre aide car j'aimerai faire fonctionner les deux.
Je souhaite solliciter les connaissances de pro car je suis possesseur de deux clim réversible Fujitsu inverter ASY12LSBCW et j'ai une panne difficile à diagnostiquer.
Je m'explique il y a trois ans une des clim se met en défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage" opération clignote très vite et timer deux fois.
Après visite d'un technicien le diagnostic est : Carte du split HS qui ne fait pas démarrer le groupe.
A l'époque mais finance n'était pas au beau fixe et je n'ai pas réalisé la réparation et je me suis contenté de l'utilisation de la clim restante.
Ce matin la clim restante s'est arrêtée avec le même défaut et du coup par dépit trois an après j'ai remis l'autre en route.
J'avais essayé plusieurs fois à l'époque cette opération en coupant l'alimentation générale sans réussite et au miracle ce matin elle est repartie.
Quelqu'un a t-il une idée car a priori la carte n'a rien, je penserai plus à une sonde extérieure ou une prise en glace qui empêche le démarrage du groupe.
Merci de votre aide car j'aimerai faire fonctionner les deux.
19 janvier 2013 à 10:34
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 1
Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour.
La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.
D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.
Cordialement, Dom.
La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.
D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.
Cordialement, Dom.
19 janvier 2013 à 15:27
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 2
Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour.
Suivre les conseils de Dom, et perdre un peu de temps pour effectuer cette opération, hors tension bien sûr, mais le code défaut que vous indiquez ne correspond à rien par rapport aux tableaux que j'ai, "opération" doit clignoter plusieurs fois, les compter ainsi que "timer".
Suivre les conseils de Dom, et perdre un peu de temps pour effectuer cette opération, hors tension bien sûr, mais le code défaut que vous indiquez ne correspond à rien par rapport aux tableaux que j'ai, "opération" doit clignoter plusieurs fois, les compter ainsi que "timer".
19 janvier 2013 à 16:11
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 3
Invité

Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Invité

Les pannes aléatoires de clim réversibles sont fort irritantes.
J'ai un groupe Delonghi qui se mettait en panne quand il voulait.
Au début il suffisait de couper le secteur durant quelques heures et il repartait pour plusieurs jours ou semaines.
Puis la panne de code erreur E6 (communication UI-UE est apparue de plus en plus souvent pour finalement devenir permanente). Parfois un bon coup de sèche cheveux sur la carte de l'UE la remettait dans le droit chemin, pourquoi ?
On peut incriminer l'humidité et la pollution par poussière qui peuvent perturber de façon inattendue le fonctionnement des circuits. Une fine couche de carbone se déposant sur le circuit peut en dérégler le fonctionnement avec les circuits intégrés modernes : solution, nettoyer délicatement à l'alcool à 90° avec un pinceau souple. La vérification des contacts des cosses est primordial car les courants sont élevés das les clim puissantes et le moindre faux-contact est interprété comme un défaut dans le système d'analyse automatique de défaillance qui affiche des codes d'erreurs.
Les SAV sont déboussolés par de telles pannes et il propose la solution radicale de changer les cartes électroniques de l'UI et de l'UE pour des coûts démentiels, de l'ordre de plus de la moitié de la valeur de la clim ou même plus !!!
Un particulier a toutes les peines pour trouver et acheter la carte adéquate, pour la changer lui-même. Le marché est captif et très juteux et les SAV se le gardent.
Il existe des forums d'entraides entre particulier.
Roro l'électronicien
J'ai un groupe Delonghi qui se mettait en panne quand il voulait.
Au début il suffisait de couper le secteur durant quelques heures et il repartait pour plusieurs jours ou semaines.
Puis la panne de code erreur E6 (communication UI-UE est apparue de plus en plus souvent pour finalement devenir permanente). Parfois un bon coup de sèche cheveux sur la carte de l'UE la remettait dans le droit chemin, pourquoi ?
On peut incriminer l'humidité et la pollution par poussière qui peuvent perturber de façon inattendue le fonctionnement des circuits. Une fine couche de carbone se déposant sur le circuit peut en dérégler le fonctionnement avec les circuits intégrés modernes : solution, nettoyer délicatement à l'alcool à 90° avec un pinceau souple. La vérification des contacts des cosses est primordial car les courants sont élevés das les clim puissantes et le moindre faux-contact est interprété comme un défaut dans le système d'analyse automatique de défaillance qui affiche des codes d'erreurs.
Les SAV sont déboussolés par de telles pannes et il propose la solution radicale de changer les cartes électroniques de l'UI et de l'UE pour des coûts démentiels, de l'ordre de plus de la moitié de la valeur de la clim ou même plus !!!
Un particulier a toutes les peines pour trouver et acheter la carte adéquate, pour la changer lui-même. Le marché est captif et très juteux et les SAV se le gardent.
Il existe des forums d'entraides entre particulier.
Roro l'électronicien
19 février 2013 à 00:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 2. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 6. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 7. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Installation piège à huile sur PAC réversible
- N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
- 10. Problème ventilation clim réversible Fujitsu
- N°4111 : Bonsoir. J'ai un problème avec ma clim réversible qui produit très bien du froid ou du chaud mais elle souffle très peu. Avant elle fonctionnait très bien. De plus elle souffle constamment car elle n'arrive pas à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite