Bonjour.
J'ai ma climatisation Daikin RY71B7V1, qui s’arrête après 15 minutes environs, le code erreur qui affiche : UE.
La carte mère a été changée, remise en fonction et toujours l’arrêt au bout de 15 minutes, ventilateur ce met bien en route, air chaud ou froid fonctionne... donc si une personne aurait une idées du problème je suis preneur.
Merci à vous.
J'ai ma climatisation Daikin RY71B7V1, qui s’arrête après 15 minutes environs, le code erreur qui affiche : UE.
La carte mère a été changée, remise en fonction et toujours l’arrêt au bout de 15 minutes, ventilateur ce met bien en route, air chaud ou froid fonctionne... donc si une personne aurait une idées du problème je suis preneur.
Merci à vous.
20 avril 2022 à 10:58
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonjour.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
UE dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieur et la commande centralisée.
Certainement la carte UI.
20 avril 2022 à 14:59
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonsoir PL.
Merci pour la réponse, la carte a été changée hier et en regardant sur le tableau défauts sur le site Daikin, cela peut être un problème de câblage ?
Sur le tableau général, j'ai retiré le défaut afin de voir s'il revenait. Et oui ça revient.
Cordialement.
Merci pour la réponse, la carte a été changée hier et en regardant sur le tableau défauts sur le site Daikin, cela peut être un problème de câblage ?
Sur le tableau général, j'ai retiré le défaut afin de voir s'il revenait. Et oui ça revient.
Cordialement.
20 avril 2022 à 20:10
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonjour.
Me reste a vérifier :
UE Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et la commande centralisée dysfonctionnement provoqué par le câblage entre l'unité intérieure et la commande centralisée / Réglage du nombre de groupes défectueux / Carte électronique d'unité intérieure défectueuse (changer).
Mais bon là comment faire ???
Me reste a vérifier :
UE Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre l'unité intérieure et la commande centralisée dysfonctionnement provoqué par le câblage entre l'unité intérieure et la commande centralisée / Réglage du nombre de groupes défectueux / Carte électronique d'unité intérieure défectueuse (changer).
Mais bon là comment faire ???
22 avril 2022 à 13:26
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonjour.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
Je parlais de la carte UI et non carte UE.
22 avril 2022 à 15:26
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonjour.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
Je vois que vous avez un code UA sur la commande filaire, ce qui veut dire que votre UI n'est pas compatible avec votre UE donnez nous les références des UI et UE complètes.
22 avril 2022 à 15:39
Réponse 7 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonsoir.
Merci pour votre retour, mais en vue de ce que vous me demandez où puis-je trouver le code UI et UE ?
Cordialement.
Merci pour votre retour, mais en vue de ce que vous me demandez où puis-je trouver le code UI et UE ?
Cordialement.
22 avril 2022 à 20:37
Réponse 8 du forum-climatisation-climatiseur
Problème climatisation Daikin RY71B7V1
Bonjour à vous.
Je me permets de revenir vers vous car je ne sais où trouver la carte demander (UI et UE).
Cordialement.
Je me permets de revenir vers vous car je ne sais où trouver la carte demander (UI et UE).
Cordialement.
09 mai 2022 à 16:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatisation Daikin RY71B7V1
- N°8425 : Bonjour. J'ai ma climatisation Daikin RY71B7V1 qui manque de gaz, je pense car elle chauffe moins, et je voulais savoir si je pouvais la recharger avec un autre gaz ? Sachant que c'est du R22 et je voudrais, si possible, mettre...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 5. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 6. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. Problème carte PC0419 Défaut E7 Daikin
- N°7348 : Bonjour à tous. Je possède une PAC Ajtech avec une unité extérieure Daikin RZQ140, et récemment un défaut E7 s'est affiché sur le pupitre de mon unité intérieur. Je fais toutes les vérifications d'usages à partir de...
- 10. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite