Bonjour.
Mon climatiseur LG Neo plasma MS18AHN50 (AMNH18GD5L0) clignote 5 fois sur le rouge et 1 fois sur le vert, je n'arrive pas à trouver d’où vient la panne.
Merci beaucoup.
Cordialement. Martin
Mon climatiseur LG Neo plasma MS18AHN50 (AMNH18GD5L0) clignote 5 fois sur le rouge et 1 fois sur le vert, je n'arrive pas à trouver d’où vient la panne.
Merci beaucoup.
Cordialement. Martin
24 janvier 2017 à 09:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur Neo plasma LG
Bonjour.
Code 51 = incompatibilité entre UI et UE.
C'est une installation neuve ?
Code 51 = incompatibilité entre UI et UE.
C'est une installation neuve ?
24 janvier 2017 à 17:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur Neo plasma LG
Bonjour.
Je ne pense pas que l'installation est neuve, mais peut-on résoudre soi-même le problème ?
Merci.
Je ne pense pas que l'installation est neuve, mais peut-on résoudre soi-même le problème ?
Merci.
25 janvier 2017 à 08:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur Neo plasma LG
Bonjour.
D'après mes recherches ce code panne veut dire que votre UI ne va pas avec l'UE c'est une histoire de compatibilité.
Et toujours d'après les docs que j'ai trouvé : l'UE AMNH18GD5L0, va avec une UI MS18AH, pas une MS18AHN50
Alors, je peux me tromper et mal interpréter les docs étant donné qu'elles sont en langue des pays de l'Est.
Mais bon un tableau c'est un tableau.
Pour confirmation appeler directement LG leur N° de tel et les modalités de paiement doivent être sur internet.
Avez-vous un historique ?
D'après mes recherches ce code panne veut dire que votre UI ne va pas avec l'UE c'est une histoire de compatibilité.
Et toujours d'après les docs que j'ai trouvé : l'UE AMNH18GD5L0, va avec une UI MS18AH, pas une MS18AHN50
Alors, je peux me tromper et mal interpréter les docs étant donné qu'elles sont en langue des pays de l'Est.
Mais bon un tableau c'est un tableau.
Pour confirmation appeler directement LG leur N° de tel et les modalités de paiement doivent être sur internet.
Citation :Pourquoi elle ne vous appartient pas ? Une clim d'occasion ?
Je ne pense pas que l'installation est neuve.
Avez-vous un historique ?
25 janvier 2017 à 17:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne climatiseur Neo plasma LG
Bonsoir,
Cordialement.
Citation :Soyez plus précis... si c'est votre appareil, ou que vous êtes locataire ou autre, vous devez bien savoir si c'est une installation neuve ou alors montée par vous-même ?
Je ne pense pas que l'installation est neuve, mais peut-on résoudre soi-même le problème ?
Cordialement.
26 janvier 2017 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 2. Panne clim réversible Neo plasma LG clignote orange/vert/orange
- N°2472 : Bonjour, J'ai mis en route pour la première fois depuis quelques mois ma climatisation réversible Neo plasma LG en mode chauffage. Après quelques heures de fonctionnement correcte, elle s'est arrêtée. Le volet inférieur...
- 3. Panne clim réversible LG Neo plasma
- N°3032 : Bonjour, Depuis ce matin, ma clim réversible LG Neo plasma ne fonctionne plus. Quand je la mets en marche j'ai le signal sonore, le clapet s'ouvre, elle commence à faire du bruit et puis à nouveau le signal sonore et le...
- 4. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
- N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
- 5. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
- N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
- 6. PCB Climatiseur LG MS10AH AMNH096LRLO en panne
- N°5248 : Bonjour, Je me joins à vous pour résoudre un problème lié à la PCB de ma clim, j'ai certains composants qui je pense sont HS, je joins des images de ceux qui me sont suspects et aimerai avoir des précisions sur les tests à...
- 7. Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure
- N°2794 : Bonjour à tous, Avant d'exposer mon problème j'ai lu les quelques questions et réponses du forum et je pense avoir identifié le code panne 26 mais bon rien ne vaut l'avis de personnes avisées. Alors cette nuit comme...
- 8. Avis installation siphon climatisation LG NEO PLASMA
- N°2849 : Bonjour à vous, Nouvellement inscrit sur votre forum que je trouve très intéressant et dans lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations intéressantes, je me permets de vous soumettre un petit problème. Nous avons acheté...
- 9. Panne ch67 sur multisplit LG FM2 5AH
- N°3632 : Bonjour. Le défaut ch 67 s'est affiché sur ma clim LG. Ça correspondrait à un défaut moteur sur le groupe extérieur. Hélice bloquée ? L'hélice n étant pas bloquée et le moteur ne fonctionnant pas du tout, je l'ai...
- 10. Problème clim LG Neo Plasma MS07AH
- N°7104 : Bonjour à tous. J'ai un problème sur l'un de mes splits internes MS07AH N40 qui s'éteint immédiatement après que je l'ai allumé. Le volet s'ouvre puis se ferme. Les autres marchent sans problème. La led verte clignote 2...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite