Question Forum Climatisation : Problème climatiseur DAKOTA 12

jeanluc1151
Membre inscrit
jeanluc1151
4 messages
Bonjour,

J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. J’ai le IRFBE20 qui a explosé, j'ai pu récupérer les autres composants (diodes, transistors, résistances et condensateurs chimiques).
Je voudrai savoir si je remplace le IRFBE20 par un IRFBE 30, cela ne pose pas de problème et, de plus je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 (même le code noté dessus), elle a chauffé et je ne sais pas si j'ai la bonne valeur, elle se situe à côté du gros relais 12V.
Si quelqu'un a un schéma de cette carte cela m’intéresse aussi.
Cordialement.
JlB
23 janvier 2017 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur DAKOTA 12

ElectronLibre
Membre inscrit
ElectronLibre
51 messages
Bonjour jeanluc

Pas de problème pour le remplacement du transistor.
Il ne doit pas y avoir que lui comme dégâts !
Si j'ai la carte dans les mains, je peux vous faire le schéma de la carte et pourquoi pas une réparation gratuite si j'ai les composants en stock.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander mon adresse mail perso à l'administrateur.
Bon courage.
24 janvier 2017 à 08:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur DAKOTA 12

jeanluc1151
Membre inscrit
jeanluc1151
4 messages
Bonjour,
Je vous remercie, mais j'ai déjà dessoudé et commandé les composants défectueux.
Ce que je suis sûr, c'est que les circuits alimentés en 5V fonctionnent, j'ai alimenté, avec une alimentation stabilisée l'entrée du régulateur 7805 et les leds fonctionnent.
J'ai juste un problème avec la résistance R159 qui a chauffé (sa valeur mesurée est de 12 ohms), mais je ne sais pas si c'est sa vraie valeur, le codage s'est effacé.
Je vous tiendrais au courant si je fais appel à vous pour remettre les composants (j'ai pris des photos et un schéma d'implantation avant de dessouder les composants).
Cordialement.
JlB
24 janvier 2017 à 20:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur DAKOTA 12

jeanluc1151
Membre inscrit
jeanluc1151
4 messages
Bonjour,
J'ai l'alimentation de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW de l’unité extérieure de ma climatisation AIWELL GC12DCI qui a lâché. Je suis à la recherche du code inscrit sur la résistance R159 qui a chauffé et dont je n'ai plus la valeur.
Cordialement.
JlB
01 février 2017 à 20:43
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur DAKOTA 12

jeanluc1151
Membre inscrit
jeanluc1151
4 messages
Panne carte PCB DCI AIRWELL
Bonjour,
Je suis à la recherche de la valeur de la résistance R159 située à côté du plus gros relais de la carte ELECTRA DCR ODU 1.6kW.
J'ai remplacé les composants défectueux, l'alimentation à découpage s'amorce, mais ne monte pas suffisamment en tension (6V en entrée du régulateur 5V), sachant que cette résistance avait surchauffé en faisant des essais et je n'ai plus le code inscrit sur cette dernière et j'ai mis la valeur mesurée à ohmmètre.
Cette carte se trouve sur l’unité extérieure, modèle GC12RCDCI.
Cordialement.
JLB
04 février 2017 à 19:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème climatiseur DAKOTA 12


Invité
invité
C'est une résistance de 100 ohms 10W.
11 juillet 2017 à 14:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Clim Hitachi clignote orange 12 fois
    N°8202 : Bonjour. Je rencontre un souci avec ma clim Hitachi : Split : RAK-50PED et unité extérieure : RAC-50WED Lorsque j’allume le split intérieur il clignote orange 12 fois, s'arrête de clignoter 1 sec et reprend 12 fois...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatiseur DAKOTA 12 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bonne annee 2012 bonne et heureuse anndepannage climatiseurs foruminstaller un climatiseurbricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite