Question forum dépannage climatisation : Panne climatiseur Westpoint code HC

elodieyoann
Membre inscrit
elodieyoann
2 messages
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un climatiseur de marque Westpoint eolia inverter 24 000 btu de référence WIZ-2410.lhe.
La clim a été correctement installée, mais à son allumage, tout fonctionne correctement (intérieur et extérieur) puis s'arrête au bout de 2 minutes et s'affiche sur l'unité intérieure le code HC.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine de cette panne svp ?
Ou me donner la signification du code panne ?
Merci.
(Pour info j'habite à l'Ile de la Réunion).
10 février 2016 à 16:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur Westpoint code HC

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
10 février 2016 à 16:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur Westpoint code HC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je n'ai pas les codes panne de cette marque, mais peut-être que quelqu'un pourra nous diriger ? biggrin
En attendant, vérifier si le câblage entre UI et UE est correcte.
10 février 2016 à 17:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur Westpoint code HC

elodieyoann
Membre inscrit
elodieyoann
2 messages
Merci pour votre réponse,
La vérification a déjà été faite, sans aucun résultat !
Lorsque je l'allume, l'unité intérieure s'enclenche ainsi que l'unité extérieure.
À la télécommande, je la règle à 24 degrés, passée une minute elle remonte à 31 degrés et quelques instants plus tard, le moteur s'arrête et l'unité intérieure affiche HC. Au bout de 5 minutes le cycle reprend à 31 degrés.
J'espère qu'en expliquant ainsi j'aurais plus de réponses à mon problème.
10 février 2016 à 17:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne climatiseur Westpoint code HC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Les vannes ont-elles été bien ouvertes, tirage au vide et donc tout le principe de mise en service ?
Ou encore votre installation, car pour couper en régulation aussi vite je pense à un court cycle rapide.
Un petit plan même à main levée de votre installation nous aiderait peut-être un peu plus.
Ou encore une sonde de reprise ou autres défectueuse, manque de gaz ??
La clim doit stopper au démarrage chaud, une fois la température atteinte (37°C) qui est donnée par une sonde et donc donne l'ordre de ventilation. Le soufflage débute, puis monte en puissance en fonction du volume à traiter.
Puis stoppe une fois la température atteinte. Et ainsi de suite.
Bien mettre en mode Chaud ou Heat ou "flocon de neige" pas et surtout pas en mode "AUTO".
10 février 2016 à 21:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 2. Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu
    N°4933 : Bonjour à tous. J'ai une clim Westpoint 12000btu inverter (réf : WIN-1213.LHE) en panne depuis le mois de juin. En effet, quand je l'allume, le ventilo l'unité extérieure démarre pendant 2 à 5 seconde puis se coupe,...
  • 3. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
  • 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 5. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 8. Code panne F6 climatiseur Beko
    N°1048 : Bonjour, qui pourrait avoir la gentillesse de me donner la signification du code F6 qui s'affiche sur mon climatiseur Beko ? Il démarre 30 secondes puis s'arrête. Merci.
  • 9. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 10. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Westpoint code HC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026depannage climatisation reversiblepanne compresseur climmessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite