Questiondépannage climatisation : Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

paul34
Membre inscrit
paul34
2 messages
Bonjour.

Je suis a la recherche de renseignement concernant la panne de ma PAC.
La ventilation intérieure fonctionne correctement, l'afficheur me donne le code erreur 00 E,l
L'unité extérieure ne démarre pas.
Après un contrôle électrique sur l'unité extérieure, j'ai trouvé un fusible (3.15A) HS sur la platine de contrôle.
Je l'ai remplacé mais cela n'a rien donné de plus.

Faut-il que je remplace la platine ?
Merci d'avance.
01 août 2015 à 19:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD dans l'UE.
Cela devrait nous rapprocher de la panne.
02 août 2015 à 10:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

paul34
Membre inscrit
paul34
2 messages
Bonjour.

Je n'ai pas de leds qui clignotent dans l'UE.
02 août 2015 à 12:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Désolé je n'ai pas les codes pannes pour cette réf.
03 août 2015 à 16:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E

Manifold59
Membre inscrit
Manifold59
7 messages
Bonsoir le gainable General ary 30 et un produit Atlantic/Futjisu le code de défaut correspond a un problème de dialogue entre vos unités un contrôle visuel de vos cartes et préférable.
03 août 2015 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 5. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
    N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
  • 6. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 7. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 8. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne clim airwellpanne compresseur climfixation climatiseurssupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite