Question Forum Climatisation : Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

cri36
Membre inscrit
cri36
9 messages
Bonjour.

J'ai depuis quelques années une PAC air eau Alfea S Evolution branchée sur un plancher chauffant.
Il y a quelques temps mon boitier d'ambiance m'indiquait "Erreur pas de connexion".
Un ami plombier est passé voir et il n'y a pas de soucis, le courant arrive bien au module.
Il n'a pas trouvé la panne (il ne fait pas cette marque de PAC).
Pensez-vous que cela puisse venir de la carte de régulation ou d'un autre élément.
Y a-t-il un moyen de vérifier d'où vient la panne ?
Merci d'avance à tous.
03 octobre 2020 à 16:19
Réponse 1 du forum-climatisation

Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
"Un ami plombier est passé voir et il n'y a pas de soucis" un plombier ?
"le courant arrive bien au module." Si il y a un problème de com c'est que quelque chose ne fonctionne plus, comme une connexion électrique un connecteur "rouillé" couper le courant et voyez si il n'y a pas un souci de ce coté.
04 octobre 2020 à 11:37
Réponse 2 du forum-climatisation

Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

cri36
Membre inscrit
cri36
9 messages
Bonjour PL. Merci pour la réponse.

Oui bien sur il s'agit d'un plombier poseur de PAC mais pas de cette marque.
Il a vérifié pas mal de chose mais n a pas trouvé le problème.
Il pensait a la carte de régulation mais vu le prix 300 Euros je voudrais être sur avant de changer cette pièce.
Je vais couper l'alim comme vous me le proposé et essayer de voir si quelque chose semble oxydé mais avec mon ami nous n'avons rien vu de tel lors du contrôle.
Les fusibles aussi ont été vérifié juste pour info.
Merci.
04 octobre 2020 à 11:54
Réponse 3 du forum-climatisation

Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour.

Hors tension débranchez et rebranchez la télécommande.

Ensuite dite nous le code défaut. Si 00 c'est la télécommande qui est défaillante.
Cordialement.
04 octobre 2020 à 12:23
Réponse 4 du forum-climatisation

Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

cri36
Membre inscrit
cri36
9 messages
OK j'ai bien effectué la manip hors tension.

Quand je mets les piles dans la télécommande le premier message est "données . mettre à jour" puis comme à chaque fois apparaît en haut de l'écran du boitier une cloche avec en dessous Erreur pas de connexion. Donc pas de code 00.
04 octobre 2020 à 13:11
Réponse 5 du forum-climatisation

Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
04 octobre 2020 à 13:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 4. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu en panne
    N°6533 : Bonjour, Suite à une panne de ma pompe à chaleur j'ai décidé de contrôler les cartes électroniques situées dans le groupe extérieur. Pour cela, j'ai suivi les instructions d'une discussion de ce forum (exactement le...
  • 8. Problème clim Atlantic Fujitsu A30LBTL Alfea Evolution 10
    N°5084 : Bonjour. Je suis le propriétaire d’une pompe à chaleur Atlantic Alfea Evolution 10 avec un groupe extérieur FUJITSU A30LBTL depuis environ 5 ans. Le système marchait très bien jusqu’à l’année dernière. La pompe...
  • 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
>>> Résultats suivants pour : Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climatiseurpanne compresseur pompe a chaleurpanne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite