Question forum dépannage climatiseur : PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

kenaddams42
Membre inscrit
kenaddams42
25 messages
Salut le forum,

Ce matin avec -2 dehors, et une température demandée de 20 degrés réglée à 04h du matin, en me levant à 05h la température du séjour atteignait péniblement un petit 18.8°.

Je possède deux splits Mitsubishi dans cette grande pièce séjour - salle à manger, au centre de laquelle il y a la trémie de l’escalier.

A l'étage, il n'y a pas de chauffage pour le moment.
D'un point de vue isolation, de la laine a été projetée dans les combles perdus.

Question : la chaleur ayant tendance à "monter", et on sent bien un mini courant d'air en marchant dans l'escalier, se peut-il qu'en installant une PAC pour réchauffer les deux chambres de l'étage, le maintien de température au rez de chaussée soir plus facile d'actuellement où j'ai le sentiment que l'air chaud se barre au premier ? :)
03 novembre 2016 à 06:01
Questions réponses 1 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
03 novembre 2016 à 10:33
Questions réponses 2 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Si vous allumez à 4 heures du matin, c'est normal qu'il n'ait pas eu le temps de prendre la température de consigne !!
Si à 4 heures du matin la température de la pièce était à 16 ou 17 °C c'est normal ! et très bien qu'à 5 heures vous puissiez avoir 18.8 °C.
Chez moi ma température monte de 1 degré par heure tranquillement.
Cordialement, cathars
03 novembre 2016 à 10:57
Questions réponses 3 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Oui que la chaleur monte c'est normal, mais si vous donnez un peu plus de température à votre clim pour chauffer tranquillement sans trop monter la consigne vous serez plus gagnant sur la journée !

Cordialement, cathars
03 novembre 2016 à 13:21
Questions réponses 4 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Hou la, demande 20°c en une heure sur un volume que l'on ne connait pas et comment c'est fait je pense que cela ne va être facile, avez vous déjà essayé de mettre votre PAC en chauffage à fond et voir ce qui se passe, c'est dire en combien de temps la température que vous demandez est atteinte, de plus si tout est ouvert il est certain que la chaleur va monter et qu'une perte importante de cette chaleur va s'en aller, et bien sûr pas à l'endroit que l'on veut.
Quand vous dites deux splits ce sont deux splits indépendants ou un multi ?
Un plan de l'installation serait bien.
03 novembre 2016 à 17:39
Questions réponses 5 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage


Invité
invité
Bonjour,
Voici le plan de l'installation avec la trémie au centre de la pièce, qui fait jouer l'effet cheminée à fond.
Je vous ai mis la courbe de température de la pièce du bas : aussitôt arrivée à température, ça refroidit :-(
Si vous avez une idée pour limiter cet effet cheminée, je suis preneur... :-/

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plan installation climcourbe de température

27 décembre 2016 à 23:18
Questions réponses 6 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,

Il se peut tout simplement que le soufflage des Splits ne soit pas assez fort et ne brasse pas suffisamment le volume du bas !
Dans un premier temps l'air chaud se diffuse doucement avant de monter par l'escalier à l'étage !
Essayer avec une vitesse supérieure et voir à ce moment là si une différence se fait sentir ??
Vérifier aussi l’étanchéité de votre entourage d'insert et des joints ! Il se peut qu'il puisse avoir des déperditions et des entrées d'air frais !
Chez moi j'ai fait le nécessaire sur ce point là !

Sinon les emplacements des 2 Splits me semblent bons, pensez à les régler volet position vertical afin que l'air chaud puisse bien aller vers le bas ! Il aura tout le temps de remonter !

Pour de ce qui est la température je pense que c'est normal, quand je rallume le matin, bien souvent c'est plus difficile de refaire remonter la température car l’intérieur s'est bien refroidi dans la nuit et de ce fait a plus de difficulté à reprendre des degrés !
Je vous rassure chez moi c'est pareil !
Bonne fin d'année.
Cordialement. cathars
30 décembre 2016 à 19:18
Questions réponses 7 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

kenaddams42
Membre inscrit
kenaddams42
25 messages
Salut,
Je désespère.
Aujourd'hui comme vous le voyez sur cette courbe, pour une température de consigne de 20°C, la température de la pièce n'a fait que décroitre sans que les splits n'aient pu compenser.
Il faut donc que je pousse le split en mode manuel en mode soufflage fort (5) pour que la pièce se réchauffe.

Deux questions :
- Est-ce que c'est ça, le confort des PAC air-air que m'ont vanté tant d'installateurs qui n'ont pas été fichus d'identifier cet effet cheminée qui se voit comme le nez au milieu de la figure ?
- Est-ce qu'à force de laisser les deux splits en mode chauffe à 25° sur une position de soufflage à 4 ou 5 ne risque pas d'abîmer le compresseur ?
D'autant que ça souffle 10 minutes puis le split se met en pause 10 bonnes minutes ensuite...

Qu'en pensez-vous ?
Madame commence à se demander si au lieu de claquer 5000€ nous n'aurons pas dû conserver nos anciens convecteurs... huffymadfunk

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne chauffage au premier étage

06 janvier 2017 à 16:59
Questions réponses 8 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Sûrement un sous-dimensionnement pour les températures négatives que vous avez subies.

Oui avec les dernières températures négatives du 7/01/2017 la mienne a vraiment eu du mal aussi à tenir sa consigne de 20°C car avec -7.5°C AU NORD emplacement de ma clim, j'ai réussi à avoir 19.2 maxi dans la pièce principale avec une consommation de 3577 watts restitués pour 1040 Watts absorbés en pointe = 80 % du fonctionnement nominal et en moyenne sur 16 heures 792 Watts absorbés de l’heure, le COP par contre avec un dégivrage toutes les 80 à 120 minutes était de 3.6 à 3.7 de moyenne donc positif !
Donc meilleur au niveau de la conso EDF 12.69 kW/h pour 16 heures, avec des radiateurs électriques cela aurait fait 3.à 3.5 fois de conso en plus.

Je comprends que la puissance peut être limite avec une température négative qui peut durer plusieurs heures.
Avez-vous pris à ce moment là la température extérieure ??
Le fait d'avoir soufflé plus fort et d'avoir eu une meilleure température me conforte dans le principe d'un brassage plus important du volume.

Pour le compresseur je pense qu'il est prévu pour fonctionner sans problème avec 88 à 90 % de sa puissance nominale car un inverter et fait pour réguler suivant la demande, mais surtout avec un bon dimensionnement, votre installation a montré aussi les limites, de son utilisation sûrement avec -10°C extérieur ?
C'est à ce moment là qu'il faut peut-être utiliser un bon feu de cheminée pour compenser les déperditions.
Cordialement, cathars
09 janvier 2017 à 08:14
Questions réponses 9 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage


Invité
invité
Bonjour,
Je ne suis pas trop étonné de vos difficultés à monter la température de vos pièces par des températures extérieures négatives. Toutefois, nous ne connaissons pas les puissances installées ni si c'est du mono ou bi-split.
Avec des compteurs type EDF, je remarque que la puissance absorbée se stabilise au bout de 15 à 20 minutes par exemple de 300 à 320w après le démarrage, avec une chauffe assez faible et montée de température très lente dès que la température extérieure est inférieure à 3 ou 2°.
En plus, des dégivrages se font pour moi au bout de 90 minutes, même sans givre, toutefois très rapides mais inutiles.
Quand la température remonte vers 5°, puissance vers 390 à 420w stabilisée et chauffage beaucoup plus sensible.
Pour régler mes problèmes de régulation et de température, la meilleure solution a été les commandes filaires.
Salutations.
09 janvier 2017 à 13:08
Questions réponses 10 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

kenaddams42
Membre inscrit
kenaddams42
25 messages
Bonjour,
Oui c'est vrai qu'on était en températures négatives pendant cette période.
Par ailleurs nous avons une déperdition au niveau de la cuisine qui est mal isolée : Après avoir comblé cette porte la température se stabilise mieux.

Par curiosité, comment mesurez-vous la consommation instantanée de vos PACs ?
La PAC est-elle en mesure de la restituer elle-même, ou vous vous basez sur le compteur EDF ?

Merci,
++
10 janvier 2017 à 11:40
Questions réponses 11 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage


Invité
invité
Bonjour,
J'ai tout simplement mis un compteur sur l'alimentation de chaque machine, même modèle que ceux EDF trouvé sur ebay.
J'avais acheté des petits compteurs sur prise 16A mais totalement faux.
Pouvez-vous nous dire la référence de vos machines ?
Salutations.
10 janvier 2017 à 13:43
Questions réponses 12 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

kenaddams42
Membre inscrit
kenaddams42
25 messages
MXZ-3D68VA pour l'unité extérieure (8.6Kw).
Et deux splits dans la pièce principale : MSZ-2F35VE2 et MSZ-2F18.

(Sachant qu'on a un troisième split, non utilisé pour le moment, dans un débarras qu'on va transformer en pièce à vivre).
10 janvier 2017 à 13:59
Questions réponses 13 dépannage climatisation

PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Personnellement j'ai un compteur MEMO4 au tableau électrique intérieur cela peut donc me donner la puissance absorbée instantanée et la puissance absorbée en kW/h pour le nombre d'heures d'utilisation !
La mienne est un mono-Split Altech 5.3 kW et de 5.63 kW mesuré avec un test en petite vitesse.
Cordialement. cathars
11 janvier 2017 à 15:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
    N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
  • 2. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Conseils chauffage par PAC air/air dans une maison RT2012
    N°3647 : Bonjour à tous. Ceci est mon premier post. Donc, tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre forum. Je vais bientôt faire construire une maison en PACA et je pense installer des PAC air/air pour la chauffer. J'ai besoin de...
  • 5. Puissance et modèle achat et pose climatisation
    N°6408 : Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire des recherches pour l'installation d'une clim réversible dans mon logement. L'objectif est de rafraîchir l'été (j'habite à côté de Lyon) et éventuellement de faire des...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. Réglage PAC Mitsubishi MSZ-FH50VE
    N°3091 : Bonjour à tous ! Je dispose de 2 PAC Mitsubishi de modèle suivant : - 1 MSZ-FH50VE+MUZ-FH50VEHZ qui se situe à l'étage et dont son rôle est de chauffer 3 chambres, 1 salle de bain et 1 toilette. - 1 MFZ-KJ50VE...
  • 8. Retour de la PAC air air Mitsu maudite saison 3
    N°5014 : Salut les amis. Donc cet après-midi, après une attente de 6 mois, mon installateur est enfin venu à la maison faire l'entretien annuel et constater mon problème de PAC Mitsubishi AIR / AIR. Pour rappel, en deux mots : hier...
  • 9. Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
    N°9608 : Bonjour. Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux. Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers. Cependant,...
  • 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
>>> Résultats suivants pour : PAC au rez de chaussée OK pas de chauffage au premier étage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite