Panne récepteur IR gainable Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6059
Question forum dépannage climatisation : Panne récepteur IR gainable Toshiba
Bonjour,
J'ai 2 unités gainables Toshiba RAS-M16 GDV-E installées dans les combles depuis 2007.
Depuis quelques temps 1 des 2 unités ne répond plus aux commandes infrarouges.
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.
En remontant la platine supposée en panne, l'unité s'est remise à fonctionner.
Lorsque je l'ai remis en place au plafond, la panne est revenue.
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR, j'ai pu trouvé :
Part No : 4306S729 : P.C. Board Ass’y, Switch
et aussi
Part No 4306S700 P.C. Board Ass’y, WRS-LED qui semble être la pièce que je cherche.
Pouvez-vous me dire où peut-on se procurer cet élément ?
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai 2 unités gainables Toshiba RAS-M16 GDV-E installées dans les combles depuis 2007.
Depuis quelques temps 1 des 2 unités ne répond plus aux commandes infrarouges.
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.

En remontant la platine supposée en panne, l'unité s'est remise à fonctionner.

Lorsque je l'ai remis en place au plafond, la panne est revenue.
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR, j'ai pu trouvé :
Part No : 4306S729 : P.C. Board Ass’y, Switch
et aussi
Part No 4306S700 P.C. Board Ass’y, WRS-LED qui semble être la pièce que je cherche.
Pouvez-vous me dire où peut-on se procurer cet élément ?
Merci d'avance.
Cordialement.
29 février 2020 à 11:30
Forum Climatisation Réponse 1
Panne récepteur IR gainable Toshiba
Bonjour.
Citation :Ah ! Pour le reste j'ai rien compris.
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
Citation :Enfin plutôt, je suppose que vous en déduisez que :
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.
Citation :Après pour cet élément, il suffit d'appeler le constructeur n° sur internet, qui vous dirigeront sur un fournisseur de qualité.
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR
29 février 2020 à 18:47
Forum Climatisation Réponse 2
Panne récepteur IR gainable Toshiba
Bonjour
Merci pour le retour rapide.
J'ai constaté que le circuit MCC 5026 portant le récepteur IR n'est pas alimenté en 5V sur la clim en panne.
Donc le problème vient certainement de la carte mère MCC 875.
J'avance...
Merci pour le retour rapide.
J'ai constaté que le circuit MCC 5026 portant le récepteur IR n'est pas alimenté en 5V sur la clim en panne.
Donc le problème vient certainement de la carte mère MCC 875.
J'avance...
02 mars 2020 à 17:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne démarrage avec télécommande pour clim Firstline FCS12000CH
- N°2258 : Bonjour à vous. Un jour d'été alors que la Clim fonctionnait correctement depuis assez longtemps, de l'eau a commencé à goutter depuis l'unité intérieure ! Et la clim n'a plus répondu aux ordres de la...
- 2. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 3. Panne clim gainable Toshiba RAV-RM1601BTP-E
- N°9455 : Bonjour. Nous avons récemment fait installer un climatiseur gainable Toshiba modèle RAV-RM1601BTP-E, il s’agit d’une installation en maison neuve. Durant l’hiver celle-ci a correctement fonctionné, nous avons cessé...
- 4. Fuite non détectée gainable Toshiba
- N°6320 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, j'ai construit une maison l'année dernière et j'ai choisi le système gainable pour chauffer et refroidir ma maison. Mon système est composé d'une unité extérieure RAVGM801ATPE et...
- 5. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 6. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 7. Panne clim gainable Samsung UH070EAV1
- N°5290 : Bonjour, La carte de mon unité extérieure a grillé à un endroit bien précis et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pourrait me dire à quoi ça correspond ? Pensez-vous que si je change la carte ça peut remarcher ou bien...
- 8. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 9. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
- N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
- 10. Panne clim réversible gainable UU18 - LG
- N°1920 : Bonjour, Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas. Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite