Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5568
Conseils Dépannage Climatisation : Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour à tous.
Unité Extérieure Toshiba.
J'ai fait installer il y a 10 ans une pompe à chaleur réversible Toshiba inverter 1 UE RAS-4M276AV-E, 3 UI RAS-M10SKV-E, 1 UI RAS-M13SKV-E.
Depuis lundi soir ma clim est en panne lorsque je la mets en marche j'ai tous les voyants qui s'allument sur UI et lorsque je coupe l'alimentation et la remets en fonction, l'UE fonctionne une minute et s’arrête.
Pouvez-vous m'aider à me dépanner car j'ai contacté mon installateur qui est surchargé par son travail, il devait me rappeler pour me donner un rdv et j'attends toujours, je lui ai encore laissé 3 messages ce matin, bref j'ai l'impression que je peux attendre encore longtemps.
Pouvez-vous svp à m'aider à me dépanner, je vous remercie d'avance.
Unité Extérieure Toshiba.
J'ai fait installer il y a 10 ans une pompe à chaleur réversible Toshiba inverter 1 UE RAS-4M276AV-E, 3 UI RAS-M10SKV-E, 1 UI RAS-M13SKV-E.
Depuis lundi soir ma clim est en panne lorsque je la mets en marche j'ai tous les voyants qui s'allument sur UI et lorsque je coupe l'alimentation et la remets en fonction, l'UE fonctionne une minute et s’arrête.
Pouvez-vous m'aider à me dépanner car j'ai contacté mon installateur qui est surchargé par son travail, il devait me rappeler pour me donner un rdv et j'attends toujours, je lui ai encore laissé 3 messages ce matin, bref j'ai l'impression que je peux attendre encore longtemps.
Pouvez-vous svp à m'aider à me dépanner, je vous remercie d'avance.
26 juillet 2019 à 15:33
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour.
Tous les codes que vous nous donnez ne correspondent à rien.
Quel est le type de commande, car il y a une procédure pour le code panne.
Une photo peut-être ?
Tous les codes que vous nous donnez ne correspondent à rien.
Quel est le type de commande, car il y a une procédure pour le code panne.
Une photo peut-être ?
26 juillet 2019 à 21:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour PL.
Merci de votre réponse.
J'ai fait une erreur en fait le code panne que j'ai obtenu par la télécommande est celui de l'UI en pointant la télécommande vers UI l'écran me donne 00, puis je rappuie une foi sur + cela me donne 33, puis 32, 31, 30 et au final 2F, voila c'est tout ce que je peux vous donnez comme renseignements pour l'instant.
Merci de votre réponse.
J'ai fait une erreur en fait le code panne que j'ai obtenu par la télécommande est celui de l'UI en pointant la télécommande vers UI l'écran me donne 00, puis je rappuie une foi sur + cela me donne 33, puis 32, 31, 30 et au final 2F, voila c'est tout ce que je peux vous donnez comme renseignements pour l'instant.
27 juillet 2019 à 10:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour.
C'est bizarre, car les codes que j'ai, ne correspondent en rien à ceux que vous nous donnez ?
Moi j'ai 01, 02 etc. et des sous codes.
C'est bizarre, car les codes que j'ai, ne correspondent en rien à ceux que vous nous donnez ?
Moi j'ai 01, 02 etc. et des sous codes.
27 juillet 2019 à 15:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Merci PL.
Que dois-je faire dans ce cas là ?
Que dois-je faire dans ce cas là ?
27 juillet 2019 à 18:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour.
Je peux me tromper, mais apparemment la procédure de recherche est la bonne.
Peut-être que c'est une nouvelle génération ?
Je vais essayer de trouver ailleurs.
Je peux me tromper, mais apparemment la procédure de recherche est la bonne.
Peut-être que c'est une nouvelle génération ?
Je vais essayer de trouver ailleurs.
28 juillet 2019 à 10:59
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour PL
Merci de votre réponse !
Merci de votre réponse !
28 juillet 2019 à 12:53
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Invité

Bonjour ckcriss.
La méthode est bonne mais êtes-vous sûr de vos références ?
Toshiba a des codes défauts qui changent en fonction du modèle.
Revérifiez les références et donnez-nous également le nombre de clignotement des LEDs.
Cordialement.
La méthode est bonne mais êtes-vous sûr de vos références ?
Toshiba a des codes défauts qui changent en fonction du modèle.
Revérifiez les références et donnez-nous également le nombre de clignotement des LEDs.
Cordialement.
28 juillet 2019 à 13:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Unité extérieure Toshiba en panne code erreurs 33, 32, 31, 30, 2F
Bonjour.
Allez sur internet taper une référence d'une UI avec code défaut.
Regarder si cela vous convient.
Allez sur internet taper une référence d'une UI avec code défaut.
Regarder si cela vous convient.
28 juillet 2019 à 14:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 4. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 5. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 9. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 10. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite