Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8801
Question Forum Climatisation : Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
Mon climatiseur Diloc 3 splits a fonctionné très bien depuis son installation en avril 2022 : froid en été, chaud en hiver.
Aujourd'hui, les splits annoncent après 3 minutes le code erreur PC04.
Que faire ?
Mon climatiseur Diloc 3 splits a fonctionné très bien depuis son installation en avril 2022 : froid en été, chaud en hiver.
Aujourd'hui, les splits annoncent après 3 minutes le code erreur PC04.
Que faire ?

23 juillet 2023 à 17:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
Marque sans documentation hélas. Ouvrez le capot de l'UE, parfois les codes y sont explicités dessous. Profitez en pour voir si des voyants clignotent. Avez-vous essayé de couper le jus 2 mn et de relancer?
Marque sans documentation hélas. Ouvrez le capot de l'UE, parfois les codes y sont explicités dessous. Profitez en pour voir si des voyants clignotent. Avez-vous essayé de couper le jus 2 mn et de relancer?
23 juillet 2023 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
Vous pouvez contacter dilocfrance.fr. mais le résultat n'est pas garanti.
AB37
Vous pouvez contacter dilocfrance.fr. mais le résultat n'est pas garanti.
AB37
26 juillet 2023 à 17:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour, avez-vous trouvé la panne ?
J'ai remplacé la carte électronique.
Cependant, le même défaut persiste.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cela ?
J'ai contacté Diloc, mais ils m'ont simplement envoyé un lien avec l'erreur PC04.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé de pertinent sur ce lien.
J'ai remplacé la carte électronique.
Cependant, le même défaut persiste.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cela ?
J'ai contacté Diloc, mais ils m'ont simplement envoyé un lien avec l'erreur PC04.
Malheureusement, je n'ai rien trouvé de pertinent sur ce lien.
21 mars 2024 à 14:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
Hélas aucune Doc n'est disponible pour cette marque, désolé mais dans ce cas il m'est impossible de vous aider.
Cordialement.
AB37
Hélas aucune Doc n'est disponible pour cette marque, désolé mais dans ce cas il m'est impossible de vous aider.
Cordialement.
AB37
22 mars 2024 à 06:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
C'est une mécanique Midia.
Si, vous cherchez de la documentation, il faut trouver l'équivalent en marque Midia.
Bien cordialement.
C'est une mécanique Midia.
Si, vous cherchez de la documentation, il faut trouver l'équivalent en marque Midia.
Bien cordialement.
22 mars 2024 à 10:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour.
Si la marque vous a fourni un lien pour le code défaut pc04 et que vous ne trouvez rien alors ça pose problème ?
Voir avec votre revendeur, pour moi il m'est impossible de vous aider et j'en suis désolé, c'est toujours comme ça quand on se retrouve avec des marques exotiques.
Peut-être il vous faudrait envisager son remplacement par une marque réputée.
Cordialement.
AB37
Si la marque vous a fourni un lien pour le code défaut pc04 et que vous ne trouvez rien alors ça pose problème ?
Voir avec votre revendeur, pour moi il m'est impossible de vous aider et j'en suis désolé, c'est toujours comme ça quand on se retrouve avec des marques exotiques.
Peut-être il vous faudrait envisager son remplacement par une marque réputée.
Cordialement.
AB37
23 mars 2024 à 06:22
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour,
Diloc est une marque chinoise. Toutes les pièces sont disponibles. Cependant, je n'ai qu'une formation sur les groupes froids, pas sur les climatisations réversibles.
Nous ne trouvons pas les schémas et les étapes de contrôle du groupe. Je pense le remplacer et mettre un groupe adapté. Actuellement, 3S m'a vendu un groupe froid de 4kW avec 8kW installés en split.
Par conséquent, il y a un manque de débit de gaz et une sollicitation élevée du groupe.
Bien à vous.
Diloc est une marque chinoise. Toutes les pièces sont disponibles. Cependant, je n'ai qu'une formation sur les groupes froids, pas sur les climatisations réversibles.
Nous ne trouvons pas les schémas et les étapes de contrôle du groupe. Je pense le remplacer et mettre un groupe adapté. Actuellement, 3S m'a vendu un groupe froid de 4kW avec 8kW installés en split.
Par conséquent, il y a un manque de débit de gaz et une sollicitation élevée du groupe.
Bien à vous.
23 mars 2024 à 09:19
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panneau code erreur PC04 climatiseur Diloc
Bonjour,
Après plusieurs recherches, la panne a été identifiée comme étant le moteur brushless du ventilateur.
Les résistances sont à zéro, ce qui signifie que l'IPM doit être remplacé ainsi que le moteur.
Il est sur le site d'AliExpress, le moteur coûtant environ 60€ et l'IPM 20€.
Une installation climatisation coûte 2000€ en la posant soi-même.
Bien cordialement.
Après plusieurs recherches, la panne a été identifiée comme étant le moteur brushless du ventilateur.
Les résistances sont à zéro, ce qui signifie que l'IPM doit être remplacé ainsi que le moteur.
Il est sur le site d'AliExpress, le moteur coûtant environ 60€ et l'IPM 20€.
Une installation climatisation coûte 2000€ en la posant soi-même.
Bien cordialement.
23 mars 2024 à 15:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 3. Panne climatiseur Airton code erreur E7
- N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
- 4. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 7. Code erreur E6 sur climatiseur TCL
- N°899 : Bonjour. Mon climatiseur de marque TCL 12000 BTU ne démarre pas, il m'affiche le code d'erreur E6. Que signifie ce code et comment venir à bout de ce problème. Merci.
- 8. Climatiseur réversible Airton erreur CL
- N°1864 : Bonjour à tous, Je cherche ce que signifie le code CL sur les climatiseurs réversibles Airton ? Si vous savez je suis preneur. Merci d'avance.
- 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 10. Problème avec un climatiseur Aucma
- N°317 : Bonjour à tous. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'une clim réversible de marque Aucma, référence kfr35g, et quand nous la mettons en mode chauffage, le code erreur "E8" s'affiche pendant une trentaine de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite