Question Forum Dépannage : Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour à tous,
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2005 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100JA le pilote par une télécommande PAR-21 maa. a été rajouté au système, une gestion par zone ecoclim.
Lors de l'installation de ce système de chauffage, la maison était en construction et donc pas complétement isolée, mais lorsque je mettais en route le chauffage il fonctionnait très bien sur le compteur de chantier 30 AMP.
A la fin des travaux nous avons aménagé et la première nuit il a fait 26 degrés dans ma chambre vu que le gestionnaire de zone n'était pas connecté.
J'ai donc contacté l'installateur pour finaliser le montage.
2 jours après il me branchait le gestionnaire et a passé 1h30 au téléphone avec Mitsubishi pour modifier les paramètres à la télécommande par21.
Depuis le chauffage ne fonctionne pas correctement, l'entreprise a fermé, 2 autres entreprises sont intervenues sans succès.
Tous me disent : je ne comprends pas ça devrait fonctionner.
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le système en mode usine.
Merci d'avance.
J'ai fait installer un système gainable Mitsubishi en 2005 unité ext PUHZ-HRP 100, unité int PEAD-RP 100JA le pilote par une télécommande PAR-21 maa. a été rajouté au système, une gestion par zone ecoclim.
Lors de l'installation de ce système de chauffage, la maison était en construction et donc pas complétement isolée, mais lorsque je mettais en route le chauffage il fonctionnait très bien sur le compteur de chantier 30 AMP.
A la fin des travaux nous avons aménagé et la première nuit il a fait 26 degrés dans ma chambre vu que le gestionnaire de zone n'était pas connecté.
J'ai donc contacté l'installateur pour finaliser le montage.
2 jours après il me branchait le gestionnaire et a passé 1h30 au téléphone avec Mitsubishi pour modifier les paramètres à la télécommande par21.
Depuis le chauffage ne fonctionne pas correctement, l'entreprise a fermé, 2 autres entreprises sont intervenues sans succès.
Tous me disent : je ne comprends pas ça devrait fonctionner.
J'aimerais savoir s'il est possible de paramétrer le système en mode usine.
Merci d'avance.
10 décembre 2015 à 21:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour,
Pour passer la télécommande filaire PAR21 en mode maître (mode usine) il faut effectuer les manipulations ci-après :
1/ Arrêtez le climatiseur pour activer le mode fonction de la commande à distance
2/ Appuyez sur la touche menu et sélectionner votre langue
3/ Appuyez sur la touche back et aller jusqu'à sélection du mode
4/ Appuyez sur la touche menu et aller sur réglage de la commande à distance
5/ Appuyer sur la touche on/off pour mettre la commande en maître.
Et là vous aurez votre commande filaire qui sera effective et non votre ecoclim, c'est à dire que la température des pièces sera commandée par la température de la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pour passer la télécommande filaire PAR21 en mode maître (mode usine) il faut effectuer les manipulations ci-après :
1/ Arrêtez le climatiseur pour activer le mode fonction de la commande à distance
2/ Appuyez sur la touche menu et sélectionner votre langue
3/ Appuyez sur la touche back et aller jusqu'à sélection du mode
4/ Appuyez sur la touche menu et aller sur réglage de la commande à distance
5/ Appuyer sur la touche on/off pour mettre la commande en maître.
Et là vous aurez votre commande filaire qui sera effective et non votre ecoclim, c'est à dire que la température des pièces sera commandée par la température de la PAR21.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 décembre 2015 à 08:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour AAC merci pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé en fait la télécommande est bien relier en maître à l'unité intérieure mais j'aimerais remettre la télécommande ou l'unité intérieure en mode usine pour réinitialiser tous les réglages qui ont été modifiés lors de l'installation du gestionnaire ecoclim qui n'est actuellement plus relié au système de chauffage.
Merci d'avance.
Je me suis mal exprimé en fait la télécommande est bien relier en maître à l'unité intérieure mais j'aimerais remettre la télécommande ou l'unité intérieure en mode usine pour réinitialiser tous les réglages qui ont été modifiés lors de l'installation du gestionnaire ecoclim qui n'est actuellement plus relié au système de chauffage.
Merci d'avance.
11 décembre 2015 à 13:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour,
Dans la mesure où la par21 est en mode maître, les autres réglages je pense entre autre à la sonde déportée doivent rester comme ils sont.
Sinon la machine va prendre en compte la température de vos combles au lieu de celle de votre habitation.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Dans la mesure où la par21 est en mode maître, les autres réglages je pense entre autre à la sonde déportée doivent rester comme ils sont.
Sinon la machine va prendre en compte la température de vos combles au lieu de celle de votre habitation.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 décembre 2015 à 16:00
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonsoir.
En principe la commande est déjà calibrée et réglée d'usine, la seule chose est que l'on peut suivant les demandes client lors de la mise en service modifier certains paramètres.
Si vous voulez d'autres paramètres suivant vos besoins AAC ou d'autres pourront éventuellement vous répondre.
En principe la commande est déjà calibrée et réglée d'usine, la seule chose est que l'on peut suivant les demandes client lors de la mise en service modifier certains paramètres.
Si vous voulez d'autres paramètres suivant vos besoins AAC ou d'autres pourront éventuellement vous répondre.
11 décembre 2015 à 19:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Merci pour vos réponses.
Lorsque l'écoclim était branché, je demandais 19 et la paf tournée 24h sur 24 et je ne dépassais pas les 17.
La semaine passée j'ai débranché toutes les aspirations et supprimé tous les servomoteurs des départs et lorsque je demandais 23 la PAC tournée jusqu'à ce que la température sur la par 21 affiche 23 et se coupait environ 1h15 avant de redémarrer (je pense que c'est le fonctionnement normal et n'était très satisfait).
J'ai donc raccordé les aspirations à l'unité intérieure et depuis, lorsque je demande 22, la PAC tourne fort jusqu'à 21.8 (thermomètre plus précis) la par21 affiche 22 mais la PAC tourne au ralenti pendant des heures idem si je mets 24.
Mais lorsque la température demandée est atteinte sur la par 21 est atteinte et que la PAC tourne au ralenti pendant des heures, il me suffit de l'éteindre et de la rallumer 1 minute plus tard pour qu'elle redémarre 1 heure plus tard lorsque la température a chuté d'1 dans la maison donc là pour moi il me semble qu'il y a un paramétrage à faire.
Merci d'avance.
Lorsque l'écoclim était branché, je demandais 19 et la paf tournée 24h sur 24 et je ne dépassais pas les 17.
La semaine passée j'ai débranché toutes les aspirations et supprimé tous les servomoteurs des départs et lorsque je demandais 23 la PAC tournée jusqu'à ce que la température sur la par 21 affiche 23 et se coupait environ 1h15 avant de redémarrer (je pense que c'est le fonctionnement normal et n'était très satisfait).
J'ai donc raccordé les aspirations à l'unité intérieure et depuis, lorsque je demande 22, la PAC tourne fort jusqu'à 21.8 (thermomètre plus précis) la par21 affiche 22 mais la PAC tourne au ralenti pendant des heures idem si je mets 24.
Mais lorsque la température demandée est atteinte sur la par 21 est atteinte et que la PAC tourne au ralenti pendant des heures, il me suffit de l'éteindre et de la rallumer 1 minute plus tard pour qu'elle redémarre 1 heure plus tard lorsque la température a chuté d'1 dans la maison donc là pour moi il me semble qu'il y a un paramétrage à faire.
Merci d'avance.
12 décembre 2015 à 13:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour,
Est-ce que c'est le compresseur du groupe extérieur qui continue à fonctionner ou est-ce simplement la ventilation de l'unité intérieure ?
www.maclimatisation.com
Est-ce que c'est le compresseur du groupe extérieur qui continue à fonctionner ou est-ce simplement la ventilation de l'unité intérieure ?
www.maclimatisation.com
12 décembre 2015 à 15:24
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour, c'est le compresseur qui tourne.
12 décembre 2015 à 16:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour,
Est-ce que vous êtes sûr que c'est le compresseur qui tourne ou simplement le ventilateur de l'unité extérieure qui est en route, cela est différent.
www.maclimatisation.com
Est-ce que vous êtes sûr que c'est le compresseur qui tourne ou simplement le ventilateur de l'unité extérieure qui est en route, cela est différent.
www.maclimatisation.com
12 décembre 2015 à 17:21
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Oui je suis sûr que le compresseur tourne car la PAC est fixée au mur de la maison et j’entends vibrer le compresseur.
12 décembre 2015 à 18:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour,
Je pense que lorsque vous dites, j'ai raccordé les aspirations, c'était plutôt les gaines de soufflage.
Par ailleurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque la température est atteinte votre compresseur continue à tourner des heures au ralenti, ce serait le ventilo normal mais le groupe il y a quelque chose qui m'échappe.
Peut-être qu'un de mes confrères a une idée.
www.maclimatisation.com
Je pense que lorsque vous dites, j'ai raccordé les aspirations, c'était plutôt les gaines de soufflage.
Par ailleurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque la température est atteinte votre compresseur continue à tourner des heures au ralenti, ce serait le ventilo normal mais le groupe il y a quelque chose qui m'échappe.
Peut-être qu'un de mes confrères a une idée.
www.maclimatisation.com
13 décembre 2015 à 07:51
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Système gainable Mitsubishi comment paramétrer en mode usine
Bonjour.
Oui AAC ce n'est pas très clair au niveau des interprétations tout du moins des données de notre ami.
En l'occurrence pouvez-vous nous dire la temp de reprise et de soufflage au bout de 20/30 mn.
Au fait c'est quoi la paf ? Je suppose que vous voulez dire la PAC (pompe à chaleur).
Mais bon suite au post 5.
Il faut comprendre qu'il y a une temp immédiate et une temp relative, cela est en fonction de l'implantation, de la clim, y a-t-il eu un bilan thermique effectué ? OUI NON ?
Les gaines sont-elles isophoniques et thermiques ?
Ben ! une fois la temp atteinte le ventilo tourne quelques secondes mais sans plus, mais pas indéfiniment et en effet si le comp continue de tourner même à bas régime il y a autre chose.

Oui AAC ce n'est pas très clair au niveau des interprétations tout du moins des données de notre ami.
Citation :Là je suis partant pour un problème soit d'installation, soit manque de gaz mais je m'avance peut être un peu.
Lorsque l'écoclim était branché, je demandais 19 et la paf tournée 24h sur 24 et je ne dépassais pas les 17
En l'occurrence pouvez-vous nous dire la temp de reprise et de soufflage au bout de 20/30 mn.
Au fait c'est quoi la paf ? Je suppose que vous voulez dire la PAC (pompe à chaleur).
Mais bon suite au post 5.
Il faut comprendre qu'il y a une temp immédiate et une temp relative, cela est en fonction de l'implantation, de la clim, y a-t-il eu un bilan thermique effectué ? OUI NON ?
Les gaines sont-elles isophoniques et thermiques ?
Citation :
Par ailleurs je n'arrive pas à comprendre pourquoi lorsque la température est atteinte votre compresseur continue à tourner des heures au ralenti, ce serait le ventilo normal
Ben ! une fois la temp atteinte le ventilo tourne quelques secondes mais sans plus, mais pas indéfiniment et en effet si le comp continue de tourner même à bas régime il y a autre chose.



13 décembre 2015 à 15:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Erreur U2 gainable Mitsubishi MR slim avec système airzone
- N°4611 : Bonjour. J'ai remplacé le système de régulation écoclim de l'installation qui était défectueux par un système de régulation airzone. L'installation a 5 ans et hormis la régulation qui posait soucis (deux chambres...
- 3. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 4. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 5. Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage
- N°1991 : Bonsoir, Ma clim réversible inverter Mitsubishi est verrouillée en mode chauffage via je pense le switch de l'unité extérieure, donc on ne peut l'utiliser qu'en chauffage mais pas en refroidissement... Cela vient bien...
- 6. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
- 7. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 8. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
- N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
- 9. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 10. Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus
- N°6588 : Bonjour, C'est mon premier message ici, je m'excuse si je ne respecte pas une norme ou une convention. Désolé aussi pour la longueur du message, j’essaie d'être le plus précis possible. Je suis propriétaire depuis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite