Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8236
Question Forum Climatisation : Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonjour à toutes et tous.
Je souhaiterais tout d'abord remercier toutes les personnes qui tenteront de m'aider pour le problème que je rencontre.
J'ai actuellement comme chauffage principal un groupe clim AEER (Sanyo) multisplit (8kW - 4 splits).
En mars 2020, j'ai rencontré un problème après une coupure EDF :
Le groupe ne démarrait plus. J'ai effectué un changement de l'IGBT et tout est rentré dans l'ordre jusqu'à ce jour.
Depuis ce mardi, retour du voyant opération ... Cette fois, si j'arrête et redémarre les splits, tout repart sans encombres et je précise qu'en terme de performance j'ai bien la chaleur que j’attends.
Le problème apparaît généralement après une durée d'une demi-journée a une journée.
J'ai fait la manip du code erreur et voici ce que j'observe :
- 5 clignotements verts + 1 bip
- 5 clignotements verts + 3 bips.
Le défaut est donc intermittent, et lorsque les splits sont arrêtés redémarrés tout rentre dans l'ordre.
1. Avez-vous une piste à me donner que je pourrais privilégier dans un premier temps ? L'IGBT pourrait commencer à donner des signes de faiblesse, ou c'est ON/OFF comme la première fois ?
2. Pour l'IGBT, la référence n'est plus disponible sous rs-components. Avez-vous une réf/site internet pour trouver ce composant ?
2. Ou peut-on trouver les correspondances des voyants/bips et des erreurs associées ?
Je vous remercie sincèrement, c'est mon chauffage principal et j'aimerais éviter de ne plus rien avoir en plein hiver ...
A bientôt :) !
Alexis.
Je souhaiterais tout d'abord remercier toutes les personnes qui tenteront de m'aider pour le problème que je rencontre.
J'ai actuellement comme chauffage principal un groupe clim AEER (Sanyo) multisplit (8kW - 4 splits).
En mars 2020, j'ai rencontré un problème après une coupure EDF :
Le groupe ne démarrait plus. J'ai effectué un changement de l'IGBT et tout est rentré dans l'ordre jusqu'à ce jour.
Depuis ce mardi, retour du voyant opération ... Cette fois, si j'arrête et redémarre les splits, tout repart sans encombres et je précise qu'en terme de performance j'ai bien la chaleur que j’attends.
Le problème apparaît généralement après une durée d'une demi-journée a une journée.
J'ai fait la manip du code erreur et voici ce que j'observe :
- 5 clignotements verts + 1 bip
- 5 clignotements verts + 3 bips.
Le défaut est donc intermittent, et lorsque les splits sont arrêtés redémarrés tout rentre dans l'ordre.
1. Avez-vous une piste à me donner que je pourrais privilégier dans un premier temps ? L'IGBT pourrait commencer à donner des signes de faiblesse, ou c'est ON/OFF comme la première fois ?
2. Pour l'IGBT, la référence n'est plus disponible sous rs-components. Avez-vous une réf/site internet pour trouver ce composant ?
2. Ou peut-on trouver les correspondances des voyants/bips et des erreurs associées ?
Je vous remercie sincèrement, c'est mon chauffage principal et j'aimerais éviter de ne plus rien avoir en plein hiver ...
A bientôt :) !
Alexis.
09 décembre 2022 à 08:58
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonjour.
Je ne peux vous aider pour les clignotements, faute de doc. En revanche les UE Sanyo ont 4 LEDs de diag pour aiguiller sur la cause du problème. La prochaine fois, ne coupez surtout pas le jus et allez voir leur état.
Un IGBT est bon ou est claqué, il n'y a pas de mode dégradé. En revanche, des condos chimiques peuvent montrer des signes de fatigue.
Je ne peux vous aider pour les clignotements, faute de doc. En revanche les UE Sanyo ont 4 LEDs de diag pour aiguiller sur la cause du problème. La prochaine fois, ne coupez surtout pas le jus et allez voir leur état.
Un IGBT est bon ou est claqué, il n'y a pas de mode dégradé. En revanche, des condos chimiques peuvent montrer des signes de fatigue.
09 décembre 2022 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonjour Dom.
Merci beaucoup pour votre retour !
Dès que le problème apparaît, je file regarder sur le groupe et je vous fais un retour.
Encore merci :) !
Alexis.
Merci beaucoup pour votre retour !
Dès que le problème apparaît, je file regarder sur le groupe et je vous fais un retour.
Encore merci :) !
Alexis.
09 décembre 2022 à 13:31
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonsoir à tous.
Après analyse du problème, j'ai quelques news :) !
1. Lorsque les splits intérieurs fonctionnent, aucun code défaut au niveau du groupe (power lamp allumée, et 4 LEDs erreurs éteintes).
2. J'ai trouvé un sujet de Philsab lien : Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt j'ai exactement la même chose et je viens d'avoir le cas il y a quelques minutes :
- Je démarre les clims : RAS
- De manière aléatoire, les splits se mettent à clignoter.
- Quelques minutes plus tard, il se remettent tous seuls au fixe et c'est reparti (fait bien du chaud même par les températures actuelles).
Je n'ai pas bien compris si Philsab avait réglé son problème avec une recharge de clim ou un changement plus ou moins préventif de l'IGBT ?
Si quelqu'un a des infos, a eu le même problème, ou si @Philsab passe par là ce serait génial !
Merci à toutes et tous.
Alexis.
Après analyse du problème, j'ai quelques news :) !
1. Lorsque les splits intérieurs fonctionnent, aucun code défaut au niveau du groupe (power lamp allumée, et 4 LEDs erreurs éteintes).
2. J'ai trouvé un sujet de Philsab lien : Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt j'ai exactement la même chose et je viens d'avoir le cas il y a quelques minutes :
- Je démarre les clims : RAS
- De manière aléatoire, les splits se mettent à clignoter.
- Quelques minutes plus tard, il se remettent tous seuls au fixe et c'est reparti (fait bien du chaud même par les températures actuelles).
Je n'ai pas bien compris si Philsab avait réglé son problème avec une recharge de clim ou un changement plus ou moins préventif de l'IGBT ?
Si quelqu'un a des infos, a eu le même problème, ou si @Philsab passe par là ce serait génial !
Merci à toutes et tous.
Alexis.
13 décembre 2022 à 23:39
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonjour.
Dans la question que vous mentionnez, Philsab avait des problèmes de tension secteur basse. Qu'en est-il chez vous?
Je répète : quand le problème survient, que donnent les LEDs de l'UE?
Dans la question que vous mentionnez, Philsab avait des problèmes de tension secteur basse. Qu'en est-il chez vous?
Je répète : quand le problème survient, que donnent les LEDs de l'UE?
14 décembre 2022 à 09:15
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Problème opération climatisation 8kW AEER Sanyo
Bonjour Dom.
Je n'ai pas pris le temps de répondre, car je n'ai pas eu le temps de m'y pencher.
Pour le moment, j'ai toujours le même problème :
- Clignotement aléatoire ;
- Aucune LED allumée sur l'UE.
Parfois, tout repart tout seul (même après clignotement), d'autres fois non. Après extinction puis allumage, ça repart.
Je pense que je vais changer l'IGBT, mais j'attends les beaux jours pour ne pas prendre le risque de me retrouver sans chauffage...
Je ferai un retour d'ici un mois à un mois et demi, je pense.
Bonne journée.
Alexis.
Je n'ai pas pris le temps de répondre, car je n'ai pas eu le temps de m'y pencher.
Pour le moment, j'ai toujours le même problème :
- Clignotement aléatoire ;
- Aucune LED allumée sur l'UE.
Parfois, tout repart tout seul (même après clignotement), d'autres fois non. Après extinction puis allumage, ça repart.
Je pense que je vais changer l'IGBT, mais j'attends les beaux jours pour ne pas prendre le risque de me retrouver sans chauffage...
Je ferai un retour d'ici un mois à un mois et demi, je pense.
Bonne journée.
Alexis.
16 février 2023 à 14:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 2. Problème clim AEER Sanyo splits clignotent
- N°6243 : Bonjour à tous. Premièrement merci pour votre forum qui m'a permis de me dépanner au niveau des soucis de l'IGBT de la carte du groupe extérieur. Voilà mon souci, dernièrement je change l'IGBT sur mon second groupe...
- 3. Panne climatisation CMRV 3144 Sanyo Led opération clignote
- N°3595 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur le forum, et j'y ai trouvé beaucoup d'infos intéressantes, mais j'ai besoin que quelqu'un m'aide à faire le tri. J'ai bien trouvé des sujets équivalents sur le forum, mais je n'ai...
- 4. Climatisation inverter Sanyo pas de chaud voyant Opération clignote
- N°3700 : Bonsoir tout le monde. J'ai parcouru le forum en quête d'informations pour mon problème de clim et même si j'y ai beaucoup appris (merci à tous les intervenants), je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire au...
- 5. LED opération clignote sur PAC Sanyo
- N°7584 : Bonjour à tous. Après avoir lu pas mal de post je ne trouve pas le même problème que sur ma PAC. J'aurais besoin de votre aide, car je sèche. Voici mon problème : J'ai deux consoles sur le même groupe. L'une...
- 6. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 7. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
- 8. Clim Sanyo voyant opération clignote sur unité intérieure
- N°5291 : Bonjour à tout le monde, Le voyant opération d'une des unités intérieures (réf : FDRV126) de notre climatisation Sanyo clignote, les 3 autres unités fonctionnent normalement. Pourriez-vous s'il vous plait nous aider pour...
- 9. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 10. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite