Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire.
Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS.
J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum.
J'ai rapidement déterminé que le seul problème est visiblement l'IGBT (en coupant la tige du milieu de ce composant, power lamp allumée, demande de chaud, démarrage de l'UE pendant 15 secondes sans problème ni code d'erreur).
Cool ! IGBT commandé et reçu.
Seul problème : comment démonter cette p...n de carte électronique modèle de l'UE cmrv1934eh !! Il y a pleins de fils je ne sais pas par où commencer, et souder l'IGBT directement sur la carte sans la démonter me paraît compliqué.
C'est vraiment compliqué à démonter (et surtout remonter) ??
Merci pour vos réponses.
Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS.
J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum.
J'ai rapidement déterminé que le seul problème est visiblement l'IGBT (en coupant la tige du milieu de ce composant, power lamp allumée, demande de chaud, démarrage de l'UE pendant 15 secondes sans problème ni code d'erreur).
Cool ! IGBT commandé et reçu.
Seul problème : comment démonter cette p...n de carte électronique modèle de l'UE cmrv1934eh !! Il y a pleins de fils je ne sais pas par où commencer, et souder l'IGBT directement sur la carte sans la démonter me paraît compliqué.
C'est vraiment compliqué à démonter (et surtout remonter) ??
Merci pour vos réponses.
18 août 2020 à 20:17
Réponse 1 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).
Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!
Goudleuk, Dom.
Eh bien il faut s'y coller!... Tous les naufragés Sanyo du forum ont réussi cette opération, pourquoi pas vous. Prenez une photo du câblage, ou repérez avec des étiquettes tous les câbles. Des composants sont vissés sur le dissipateur en dessous, il y a donc 4 vis à enlever (2 pour l'IPM, + IGBT et grosse diode).
Si le nouvel IGBT a son dos métallique, il lui faut un tampon isolant, je suppose que cela ne vous a pas échappé!
Goudleuk, Dom.
19 août 2020 à 09:15
Réponse 2 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.
Au fait, avez-vous vérifié que la diode spéciale ZD01, qui jouxte l'IGBT, n'est pas en court-circuit? Si elle l'est, cela revient à ne pas mettre d'IGBT, et c'est dangereux. Elle ne conduit dans aucun sens quand elle est bonne.
20 août 2020 à 07:39
Réponse 3 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour Dom, merci pour votre réponse et désolé, peu habitué aux forums j'attendais une notification pour la réponse que je n'ai pas eue ! je prends donc juste connaissance de vos réponses, vraiment nul le gars !!
Bon depuis j'ai réussi, grâce à vous et tous vos posts, à réparer une UE.
Changement de l'IGBT, dos métallique, ajout d'un tampon plus pâte thermique entre l'IGBT et le tampon et entre le tampon et la plaque métallique.
Vissage à fond comme un enfant de 8 ans.
Bon depuis j'ai réussi, grâce à vous et tous vos posts, à réparer une UE.
Changement de l'IGBT, dos métallique, ajout d'un tampon plus pâte thermique entre l'IGBT et le tampon et entre le tampon et la plaque métallique.
Vissage à fond comme un enfant de 8 ans.
29 septembre 2020 à 13:45
Réponse 4 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bon en plus mon précédent message a été coupé !!
Donc je disais que pour ma 2ème UE, la carte électronique était plus mal en point avec le gros truc à droite de l'IGBT plein de pattes cramées ! J'ai donc tenté le coup d'acquérir une autre carte électronique "défectueuse".
En la montant sur l'UE, pas de power lamp.
OK je sais faire.
Je coupe la patte centrale, power lamp s'allume, je fais une demande de chaud mais pas de bol, la led opération se met à clignoter au bout d'une minute.
Je retourne à l'UE, et la ERR3 est allumée, au bout de quelques secondes ERR3 s’éteint et ERR2 s'allume.
Et de nouveau ERR3 s'allume ERR2 s’éteint.
Pour tester je branche cette carte sur l'UE qui fonctionne pour voir si cela vient des sondes, mais même chose, c'est bien la carte qui ne fonctionne pas. Ça peut être quoi ??
Donc je disais que pour ma 2ème UE, la carte électronique était plus mal en point avec le gros truc à droite de l'IGBT plein de pattes cramées ! J'ai donc tenté le coup d'acquérir une autre carte électronique "défectueuse".
En la montant sur l'UE, pas de power lamp.
OK je sais faire.

Je coupe la patte centrale, power lamp s'allume, je fais une demande de chaud mais pas de bol, la led opération se met à clignoter au bout d'une minute.
Je retourne à l'UE, et la ERR3 est allumée, au bout de quelques secondes ERR3 s’éteint et ERR2 s'allume.
Et de nouveau ERR3 s'allume ERR2 s’éteint.
Pour tester je branche cette carte sur l'UE qui fonctionne pour voir si cela vient des sondes, mais même chose, c'est bien la carte qui ne fonctionne pas. Ça peut être quoi ??
29 septembre 2020 à 15:32
Réponse 5 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour panic8732.
Concernant la notification, j'ai aussi vérifié sur le serveur, elle vous a été envoyée. Peut-être a-t-elle été considérée comme SPAM par votre messagerie ou votre FAI, à vérifier.
Cordialement. Patrice, Bricovidéo
Citation :
En plus mon précédent message a été coupé.
Citation :Pour répondre à vos deux messages, votre message n'a pas été coupé, j'ai vérifié la version originale sur le serveur, elle est identique à ce que vous avez envoyé.
J'attendais une notification pour la réponse que je n'ai pas eue.
Concernant la notification, j'ai aussi vérifié sur le serveur, elle vous a été envoyée. Peut-être a-t-elle été considérée comme SPAM par votre messagerie ou votre FAI, à vérifier.
Cordialement. Patrice, Bricovidéo
29 septembre 2020 à 16:57
Réponse 6 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour et merci Patrice pour ces précisions.
Mon idée n'était pas de critiquer quoique ce soit de toute manière mais juste d'informer la personne qui m'a gentiment répondu.
Pour le message "coupé", j'ai pourtant écrit un long message mais c'est la magie de l'informatique certainement.
Pour les notifications je vous confirme que je ne reçois rien, ni pour les précédentes réponses ni pour la vôtre de 16h57, y compris dans mes spams.
Mais l'important pour moi est surtout le dépannage de ma pompe à chaleur.
Mon idée n'était pas de critiquer quoique ce soit de toute manière mais juste d'informer la personne qui m'a gentiment répondu.
Pour le message "coupé", j'ai pourtant écrit un long message mais c'est la magie de l'informatique certainement.
Pour les notifications je vous confirme que je ne reçois rien, ni pour les précédentes réponses ni pour la vôtre de 16h57, y compris dans mes spams.
Mais l'important pour moi est surtout le dépannage de ma pompe à chaleur.
29 septembre 2020 à 19:10
Réponse 7 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
ERR3 seule : sonde gros tube vers UI D (la 4ème, si vous préférez).
ERR2 seule : sonde petit tube vers UI D.
Le processeur examine les sondes à travers des aiguillages électroniques. Cela dit, je n'ai jamais vu de schémas détaillés Sanyo. Une patie des aiguillages pourrait ne plus fonctionner...
Changer un IPM est faisable. Il suffit de le dessouder et lire sa référence. on en trouver sur le net pour pas cher.
ERR3 seule : sonde gros tube vers UI D (la 4ème, si vous préférez).
ERR2 seule : sonde petit tube vers UI D.
Le processeur examine les sondes à travers des aiguillages électroniques. Cela dit, je n'ai jamais vu de schémas détaillés Sanyo. Une patie des aiguillages pourrait ne plus fonctionner...
Changer un IPM est faisable. Il suffit de le dessouder et lire sa référence. on en trouver sur le net pour pas cher.
30 septembre 2020 à 09:23
Réponse 8 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour merci Dom.
J'ai lu les codes erreur, oui. Le problème est que comme je l'indiquais en mettant la carte qui donne un code erreur sur ma 2éme UE qui fonctionne parfaitement bien, j'ai les mêmes codes erreur.
Ce qui me permet (mais je ne suis pas spécialiste) de dire que cela ne vient pas de sondes, puisque en parfait état de marche sur la 2éme UE, donc cela vient selon moi vine d'un défaut de la carte.
En ce qui concerne l'ipm, oui je l'ai enlevé mais avec difficulté, les petites soudures pour le remettre m'effraient un peu.
J'aimerais trouver pourquoi j'ai ces codes défaut sur la carte incriminée ?
J'ai lu les codes erreur, oui. Le problème est que comme je l'indiquais en mettant la carte qui donne un code erreur sur ma 2éme UE qui fonctionne parfaitement bien, j'ai les mêmes codes erreur.
Ce qui me permet (mais je ne suis pas spécialiste) de dire que cela ne vient pas de sondes, puisque en parfait état de marche sur la 2éme UE, donc cela vient selon moi vine d'un défaut de la carte.
En ce qui concerne l'ipm, oui je l'ai enlevé mais avec difficulté, les petites soudures pour le remettre m'effraient un peu.
J'aimerais trouver pourquoi j'ai ces codes défaut sur la carte incriminée ?
30 septembre 2020 à 10:01
Réponse 9 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Je me suis mal exprimé en réponse 7. Je rappelais juste en introduction les codes. J'ai bien compris que c'était un problème de carte et vous expliquais comment sont traitées les infos des sondes sur la carte. Il n'y a en principe qu'un seul "thermomètre" sur la carte, et on commute les diverses sondes pour les faire défiler devant lui une à une. Donc c'est probablement un problème d'aiguillage sur la carte.
30 septembre 2020 à 14:25
Réponse 10 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
OK merci pour la réponse.
Du coup j'en conclus que c'est mort ou il y a des choses à vérifier ou à faire ?
Du coup j'en conclus que c'est mort ou il y a des choses à vérifier ou à faire ?
01 octobre 2020 à 08:30
Réponse 11 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Ben, n'ayant pas les schémas détaillés, les choses à vérifier seront guidées par une certaine dose d'improvisation... Localisez les 8 sondes situées sur les tuyaux de sortie, voyez à quoi leurs câbles aboutissent et faites une photo recto verso de la carte à cet endroit spécifique. Peut-être qu'ils aboutissent sur une carte annexe, il me semble qu'il y en a une sur votre machine.
Souvent les multiplexeurs sont à base de circuits 16 pattes avec 4051/52/53 dans leur référence. Si vous en voyez (ça ne passe pas forcément dans les photos), ce sera intéressant.
Souvent les multiplexeurs sont à base de circuits 16 pattes avec 4051/52/53 dans leur référence. Si vous en voyez (ça ne passe pas forcément dans les photos), ce sera intéressant.
01 octobre 2020 à 14:31
Réponse 13 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Non, ce n'est pas le schéma électrique détaillé, c'est le schéma de câblage de la bécane.
MAIS il contient une info très intéressante. On y voit 3 connecteurs A-TH et B-TH sur la grande carte, et C-TH sur la petite. Avec à chaque fois W (wide/gros tuyau) et N (narrow/étroit). Ben oui, mais le défaut parle de D-TH en quelque sorte! Est-ce que la carte d'occase n'appartenait pas à une machine avec 4 UI?... ce qui expliquerait qu'elle cherche à tester des sondes qui n'existent pas sur votre UE, qui n'alimente probablement que 3 UI...
MAIS il contient une info très intéressante. On y voit 3 connecteurs A-TH et B-TH sur la grande carte, et C-TH sur la petite. Avec à chaque fois W (wide/gros tuyau) et N (narrow/étroit). Ben oui, mais le défaut parle de D-TH en quelque sorte! Est-ce que la carte d'occase n'appartenait pas à une machine avec 4 UI?... ce qui expliquerait qu'elle cherche à tester des sondes qui n'existent pas sur votre UE, qui n'alimente probablement que 3 UI...
01 octobre 2020 à 17:17
Réponse 14 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Vous êtes d'une réactivité de dingue bravo, et toujours aussi affuté sur les observations ! en tout cas oui, mais 2 UE alimentent bien 3 UI.
En ce qui concerne la carte achetée d'occase aucune idée, mais par contre, tous les connecteurs sont bien branchés et il ne reste rien de "libre" par rapport à l'autre carte fonctionnelle sur l'UE qui marche parfaitement bien.
Alors je ne sais pas si ça peut être la cause.
En rentrant chez moi ce soir je ferai des petites vérifs.
En ce qui concerne la carte achetée d'occase aucune idée, mais par contre, tous les connecteurs sont bien branchés et il ne reste rien de "libre" par rapport à l'autre carte fonctionnelle sur l'UE qui marche parfaitement bien.
Alors je ne sais pas si ça peut être la cause.
En rentrant chez moi ce soir je ferai des petites vérifs.
01 octobre 2020 à 17:52
Réponse 15 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Les petites cartes pourraient être différentes, celle du vendeur aurait 1 connecteur de plus par rapport à la vôtre. Essayez de le re-contacter... mais même s'il vous l'envoie, sans une 4ème UI ça risque de ne pas marcher quand même...
01 octobre 2020 à 19:52
Réponse 16 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bien vu, j'ai également reçu la petite carte dans le paquet, et il a bien le connecteur D en plus !!
N'y a t'il pas moyen de le schunter ou autre (question qui peut être débile vu que je n'y connais rien).
Merci en tout cas vous avez vu juste.
N'y a t'il pas moyen de le schunter ou autre (question qui peut être débile vu que je n'y connais rien).
Merci en tout cas vous avez vu juste.
01 octobre 2020 à 21:03
Réponse 17 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Alors, SOUS RESERVES :
1/ Dans un 1er temps, installer la petite d'occase et voir ce que ça donne. Je pense que ça ne changera rien.
2/ Mesurer sur le C-TH les valeurs de résistances des sondes C, et souder aux mêmes endroits du D des résistances de valeurs comparables. C'est ce qui s'appelle leurrer la carte! Ou en tous cas essayer...
1/ Dans un 1er temps, installer la petite d'occase et voir ce que ça donne. Je pense que ça ne changera rien.
2/ Mesurer sur le C-TH les valeurs de résistances des sondes C, et souder aux mêmes endroits du D des résistances de valeurs comparables. C'est ce qui s'appelle leurrer la carte! Ou en tous cas essayer...
02 octobre 2020 à 06:24
Réponse 18 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vous le concède mais là vous m'avez perdu.
Je vous le concède mais là vous m'avez perdu.
02 octobre 2020 à 08:58
Réponse 19 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Et petite question comme ça juste pour ma culture personnelle :
La carte d'occase me semble strictement identique à celle qui fonctionne, y compris la connectique.
Donc qu'est-ce qui fait que cette carte "comprend" qu'elle gère 4 Ui et non 3, sachant que chaque connecteur a le bon emplacement et qu'aucun fil ne reste livré sans être branché ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre c'est en plus cette question.
La carte d'occase me semble strictement identique à celle qui fonctionne, y compris la connectique.
Donc qu'est-ce qui fait que cette carte "comprend" qu'elle gère 4 Ui et non 3, sachant que chaque connecteur a le bon emplacement et qu'aucun fil ne reste livré sans être branché ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre c'est en plus cette question.
02 octobre 2020 à 09:22
Réponse 20 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Re bonjour.
J'attends qu'il ne pleuve plus pour pouvoir intervenir sur l'UE.
Question : Comment et où mesurer la résistance de la sonde C et comment et où souder une résistance de même valeur ?
Désolé pour mon ignorance, je maitrise mieux d'autres sujets.
J'attends qu'il ne pleuve plus pour pouvoir intervenir sur l'UE.
Question : Comment et où mesurer la résistance de la sonde C et comment et où souder une résistance de même valeur ?
Désolé pour mon ignorance, je maitrise mieux d'autres sujets.
02 octobre 2020 à 12:48
Réponse 21 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Dans tous les microP de clims il y a du code préchargé en usine. Devant être affecté à une machine 4 UI, le fabricant y a mis le code qui va bien.
Vous êtes perdu?... Ben y'a pas de quoi. Sur le C-TH, vous mesurez par exemple 10 kOhms entre les broches 1 et 2, et 20 kOhms entre les 3 et 4... eh bien vous soudez une résistance de 10k entre 1 et 2 du D-TH, et une de 22k entre 3 et 4. Attention, valeurs imaginaires prises pour vous expliquer.
Vous êtes perdu?... Ben y'a pas de quoi. Sur le C-TH, vous mesurez par exemple 10 kOhms entre les broches 1 et 2, et 20 kOhms entre les 3 et 4... eh bien vous soudez une résistance de 10k entre 1 et 2 du D-TH, et une de 22k entre 3 et 4. Attention, valeurs imaginaires prises pour vous expliquer.
02 octobre 2020 à 13:37
Réponse 22 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Merci beaucoup pour votre temps passé à répondre.
Comment je peux vous remercier ? Une bière virtuelle ?
Comment je peux vous remercier ? Une bière virtuelle ?
02 octobre 2020 à 14:04
Réponse 23 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bon c'est pénible mes messages coupés systématiquement !
Donc après la bière virtuelle il y avait toute une partie de message :
Donc je suppose que pour mesurer je mets le multimètre sur OHM 200 par exemple, et la mesure se fait sur les connecteurs de la carte ou sur les fils s'y branchant ?
Je suppose que c'est sur les connecteurs.
Mesure courant sur OFF ? Si oui ensuite il faut que j'achète des résistances de la même valeur trouvée lors de la mesure, et les souder sur l'envers de la petite carte sur D th, j'ai bon ?
Donc après la bière virtuelle il y avait toute une partie de message :
Donc je suppose que pour mesurer je mets le multimètre sur OHM 200 par exemple, et la mesure se fait sur les connecteurs de la carte ou sur les fils s'y branchant ?
Je suppose que c'est sur les connecteurs.
Mesure courant sur OFF ? Si oui ensuite il faut que j'achète des résistances de la même valeur trouvée lors de la mesure, et les souder sur l'envers de la petite carte sur D th, j'ai bon ?
02 octobre 2020 à 14:46
Réponse 25 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
L'idéal est de déconnecter les sondes et de les mesurer en bout de câble, sinon les composants de la carte vont modifier les valeurs. Calibre 20kOhms plutôt que 200 ohms (voire 200k si ça ne marche pas). Prenez des résistances les plus proches dans la série E12 : 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 81 (voir mon exemple où 20 devient 22). Les sondes varient de 3 ou 4% par degré.
Plutôt qu'une e-bière, un petit coup dans la cagnotte sera impecc! :-)
Plutôt qu'une e-bière, un petit coup dans la cagnotte sera impecc! :-)
02 octobre 2020 à 17:41
Réponse 26 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
D'accord merci. Je vais donc aller sur leetchi.
Comment mesurer la résistance en bout de câble ? Les trous des connecteurs sont tout petits et les pointes du multimètre ne rentrent pas dedans.
Quel est le moyen de pouvoir mesurer sans couper les fils ?
Comment mesurer la résistance en bout de câble ? Les trous des connecteurs sont tout petits et les pointes du multimètre ne rentrent pas dedans.
Quel est le moyen de pouvoir mesurer sans couper les fils ?
02 octobre 2020 à 17:49
Réponse 27 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Sur un côté du connecteur, on a souvent des petites ouvertures où l'on voit le métal des pinces internes, essayez là. Sinon enfoncez 2 épingles dans les trous et contactez les épingles.
02 octobre 2020 à 18:47
Réponse 28 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Et oui évidemment ! des épingles.
02 octobre 2020 à 20:50
Réponse 29 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Comment allez-vous avec ce nouveau confinement ?
Bon suite de mon "affaire" : j'ai fait réparer ma carte par électro standard, pour être "tranquille".
Je la monte, et miracle, les 3 UI fonctionnent et chauffent. Youpiiiii.
Mais vous vous en doutez, si je suis là c'est que ça redéconne ! au bout de quelques minutes, les UI se remettent à clignoter ! power lamp toujours allumée.
J'ai remarqué au début que sur le condo bleu en bout de carte, un des fils était coupé. J'ai donc ressoudé, mais après réinstallation, demande de chaud, l'UI se met en route, je vais à l'UE, j'entends un clac, le ventilo se met en route, j'entends un autre clac, certainement le compresseur, le ventilo tourne bien, et au bout de quelques secondes, ERR2 et ERR3 s'allument, ERR0 et ERR1 sont éteintes. Soit "HIC circuit trouble".
Que faire maintenant ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
Bonne soirée.
Patrick
Comment allez-vous avec ce nouveau confinement ?
Bon suite de mon "affaire" : j'ai fait réparer ma carte par électro standard, pour être "tranquille".
Je la monte, et miracle, les 3 UI fonctionnent et chauffent. Youpiiiii.
Mais vous vous en doutez, si je suis là c'est que ça redéconne ! au bout de quelques minutes, les UI se remettent à clignoter ! power lamp toujours allumée.
J'ai remarqué au début que sur le condo bleu en bout de carte, un des fils était coupé. J'ai donc ressoudé, mais après réinstallation, demande de chaud, l'UI se met en route, je vais à l'UE, j'entends un clac, le ventilo se met en route, j'entends un autre clac, certainement le compresseur, le ventilo tourne bien, et au bout de quelques secondes, ERR2 et ERR3 s'allument, ERR0 et ERR1 sont éteintes. Soit "HIC circuit trouble".
Que faire maintenant ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
Bonne soirée.
Patrick
09 novembre 2020 à 18:03
Réponse 30 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Résumons. Votre 1ère UE a été dépannée, IGBT mort.
Votre 2ème UE a son IPM mort, vous mettez la carte en standby.
Vous achetez une carte d'occase, mais l'IGBT est HS et de plus elle n'est pas tout à fait adaptée à votre bécane.
Du coup qu'est-ce que vous avez envoyé en réparation? Si c'est celle de la 2ème UE, pourquoi ne pas avoir tenté les manips que je préconisais sur celle d'occase? Et/ou pourquoi ne pas avoir prélevé l'IPM d'occase pour le mettre sur la 2ème, car il pourrait être bon après tout?
Résumons. Votre 1ère UE a été dépannée, IGBT mort.
Votre 2ème UE a son IPM mort, vous mettez la carte en standby.
Vous achetez une carte d'occase, mais l'IGBT est HS et de plus elle n'est pas tout à fait adaptée à votre bécane.
Du coup qu'est-ce que vous avez envoyé en réparation? Si c'est celle de la 2ème UE, pourquoi ne pas avoir tenté les manips que je préconisais sur celle d'occase? Et/ou pourquoi ne pas avoir prélevé l'IPM d'occase pour le mettre sur la 2ème, car il pourrait être bon après tout?
10 novembre 2020 à 12:34
Réponse 31 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour Dom.
Merci de répondre c'est cool.
Effectivement cela mérite un bref résumé : la 1ère UE c'est du passé, elle fonctionne parfaitement bien.
Pour la carte d'occase, comme vous l'aviez trouvée, c'est une carte qui est programmée pour une UE avec 4 UI branchées dessus.
Et ce que vous préconisiez n'a pas été possible, en effet la petite carte n'est pas du tout la même que celle installée :
Un fil supplémentaire connectée à l'UE et des connecteurs qui n'existent pas sur l'existante.
J'ai donc laissé tombé, et j'ai envoyé en réparation la carte originelle qui était en panne même avec un nouvel IGBT, sachant que pour l'IPM c’était hors de mes compétences pour dessouder et ressouder autant de pattes si petites !
C'est donc la carte originelle réparée que j'ai remonté sur l'UE avec le détail de ce qui s'est passé dans mon précédent message.
Merci de répondre c'est cool.
Effectivement cela mérite un bref résumé : la 1ère UE c'est du passé, elle fonctionne parfaitement bien.
Pour la carte d'occase, comme vous l'aviez trouvée, c'est une carte qui est programmée pour une UE avec 4 UI branchées dessus.
Et ce que vous préconisiez n'a pas été possible, en effet la petite carte n'est pas du tout la même que celle installée :
Un fil supplémentaire connectée à l'UE et des connecteurs qui n'existent pas sur l'existante.
J'ai donc laissé tombé, et j'ai envoyé en réparation la carte originelle qui était en panne même avec un nouvel IGBT, sachant que pour l'IPM c’était hors de mes compétences pour dessouder et ressouder autant de pattes si petites !
C'est donc la carte originelle réparée que j'ai remonté sur l'UE avec le détail de ce qui s'est passé dans mon précédent message.
10 novembre 2020 à 13:26
Réponse 32 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Je n'arrive plus à remettre la main sur ma boule de cristal... Pas facile de faire la part des choses dans les différentes hypothèses qui expliqueraient vos ennuis :
1/ la carte n'a été que partiellement réparée : certes l'IPM a été changé, mais peut-être que d'autres composants ont été endommagés lors de la panne et n'ont pas été remplacés. Je doute fort que votre prestataire ait de quoi tester la carte à 100% une fois réparée
2/ le compresseur aurait un problème qui a fait dégager l'IPM, et dans ce cas mettre un IPM neuf n'est évidemment pas la solution
3/ pour l'instant je n'en ai pas d'autre, mais je ne pense pas forcément à tout.
Vous pouvez essayer de mesurer avec précision (au dixième d'ohm près) les 3 enroulements du compresseur, en soignant les contacts entre ohmmètre et bornes (ou fils) du compresseur.
Je n'arrive plus à remettre la main sur ma boule de cristal... Pas facile de faire la part des choses dans les différentes hypothèses qui expliqueraient vos ennuis :
1/ la carte n'a été que partiellement réparée : certes l'IPM a été changé, mais peut-être que d'autres composants ont été endommagés lors de la panne et n'ont pas été remplacés. Je doute fort que votre prestataire ait de quoi tester la carte à 100% une fois réparée
2/ le compresseur aurait un problème qui a fait dégager l'IPM, et dans ce cas mettre un IPM neuf n'est évidemment pas la solution
3/ pour l'instant je n'en ai pas d'autre, mais je ne pense pas forcément à tout.
Vous pouvez essayer de mesurer avec précision (au dixième d'ohm près) les 3 enroulements du compresseur, en soignant les contacts entre ohmmètre et bornes (ou fils) du compresseur.
11 novembre 2020 à 08:08
Réponse 33 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Ce qui me chagrine, c'est que comme je le disais sur la réponse 30, à réception de la carte (et a priori oui ils ont tout le matos pour contrôler) le chauffage a parfaitement bien fonctionné ! Donc je pense que la carte était bien réparée et fonctionnelle.
Je pensait aussi cette nuit que c'est peut-être de la faute, en effet lors du montage et de l'essai, qui du coup a duré plusieurs minutes le temps que je contrôle le bas et l'étage, je n'avais vissé que l'IGBT et les 2 résistances jumelles sur la base métallique. Est-ce que ça pourrait venir de ça ? Et comment être sûr que l'IPM est mort ou pas ?
Dernière question, où et comment contrôler l'élément dont vous parlez, faut-il démonter quelque chose ?
Ce qui me chagrine, c'est que comme je le disais sur la réponse 30, à réception de la carte (et a priori oui ils ont tout le matos pour contrôler) le chauffage a parfaitement bien fonctionné ! Donc je pense que la carte était bien réparée et fonctionnelle.
Je pensait aussi cette nuit que c'est peut-être de la faute, en effet lors du montage et de l'essai, qui du coup a duré plusieurs minutes le temps que je contrôle le bas et l'étage, je n'avais vissé que l'IGBT et les 2 résistances jumelles sur la base métallique. Est-ce que ça pourrait venir de ça ? Et comment être sûr que l'IPM est mort ou pas ?
Dernière question, où et comment contrôler l'élément dont vous parlez, faut-il démonter quelque chose ?
11 novembre 2020 à 09:13
Réponse 34 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Ah bah si vous n'avez pas vissé l'IPM, cela explique effectivement la rechute. Comprenez que ce composant de puissance pilote un compresseur qui consomme entre 1 et 2 kW, plusieurs ampères sur chaque phase, du coup ses 6 IGBT internes sont le siège d'échauffements qu'il faut absolument évacuer sinon l'IPM monte en température très vite, d'autant que le compresseur accélère constamment durant les 1ères minutes et que la pression en sortie (qu'il doit vaincre) augmente également. Pendant les 30 premières secondes, ça passe ; à la 3ème minute ça casse...
Mon hypothèse 1/ supposait que l'IPM était correctement vissé... Pour vérifier ses IGBT, mesurez en mode "test de diode", courant coupé et compresseur débranché, les valeurs NU NV NW UP VP WP. 5 cosses sont disponibles sur la carte. Pour chaque couple, mettez le fil rouge sur la 1ère cosse citée (pour NU, fil rouge sur N). Les 6 valeurs doivent être homogènes, environ 600.
Pour tester plus complètement un IPM, il faut être électronicien, et équipé.
Mon hypothèse 1/ supposait que l'IPM était correctement vissé... Pour vérifier ses IGBT, mesurez en mode "test de diode", courant coupé et compresseur débranché, les valeurs NU NV NW UP VP WP. 5 cosses sont disponibles sur la carte. Pour chaque couple, mettez le fil rouge sur la 1ère cosse citée (pour NU, fil rouge sur N). Les 6 valeurs doivent être homogènes, environ 600.
Pour tester plus complètement un IPM, il faut être électronicien, et équipé.
11 novembre 2020 à 19:30
Réponse 35 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour et merci encore pour votre aide.
Mais désolé je ne vais pas aussi vite que vous dans ce domaine !
Je ne vois pas N et P pour faire les tests sur la carte, pouvez-vous m'indiquer de quelles broches parle-t-on ?
Mais désolé je ne vais pas aussi vite que vous dans ce domaine !
Je ne vois pas N et P pour faire les tests sur la carte, pouvez-vous m'indiquer de quelles broches parle-t-on ?
12 novembre 2020 à 08:37
Réponse 36 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bon je sens que là je vous ai énervé.
13 novembre 2020 à 15:57
Réponse 37 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Non non, je vous ai juste oublié, désolé. Ces temps-ci je suis sur plusieurs "dossiers" à la fois, et je mélange un peu les cartes... électroniques. Vos réponses n'étant pas mises en ligne tout de suite, je peux les louper si je regarde les nouvelles trop tôt.
Il est vrai que beaucoup de cartes ont ces 5 cosses, mais effectivement pas chez Sanyo. L'IPM sort sur 3 fils soudés notés U V W. Quant à N, c'est le pôle moins des gros condensateurs, et P leur pôle plus. Dans votre cas, les mesures demandent de déconnecter les fils au niveau du compresseur (bien repérer leur position).
Il est vrai que beaucoup de cartes ont ces 5 cosses, mais effectivement pas chez Sanyo. L'IPM sort sur 3 fils soudés notés U V W. Quant à N, c'est le pôle moins des gros condensateurs, et P leur pôle plus. Dans votre cas, les mesures demandent de déconnecter les fils au niveau du compresseur (bien repérer leur position).
13 novembre 2020 à 18:22
Réponse 38 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Pas de soucis, je comprends bien que vous n'avez pas que moi.
13 novembre 2020 à 21:48
Réponse 39 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
J'ai donc bien les cosses u v w et il y en a 2 autres appelées hic+ et hic- je suppose ça correspond à vos n et p dont vous parliez plus haut ?
J'ai donc bien les cosses u v w et il y en a 2 autres appelées hic+ et hic- je suppose ça correspond à vos n et p dont vous parliez plus haut ?
14 novembre 2020 à 09:46
Réponse 40 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Oui. HIC = circuit intégré hybride, donc l'IPM.
Oui. HIC = circuit intégré hybride, donc l'IPM.
14 novembre 2020 à 20:21
Réponse 41 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Parfait merci, je fais les mesures demain je vous tiens au courant, encore merci pour toutes vos réponses.
Passez un bon dimanche.
Passez un bon dimanche.
14 novembre 2020 à 22:46
Réponse 42 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Alors voilà j'ai effectué les mesures, ainsi que sur une autre carte fonctionnelle pour comparer.
Et sur l'UE qui ne fonctionne plus j'ai 5 valeurs identiques (316) et sur la mesure NU j'ai mon testeur qui sonne et qui indique 001, en mode test de diode comme vous me l'avez demandé.
Je suppose que c'est pas extra du coup sachant que l'autre carte me donne bien 6 valeurs équivalentes du même ordre (300).
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Alors voilà j'ai effectué les mesures, ainsi que sur une autre carte fonctionnelle pour comparer.
Et sur l'UE qui ne fonctionne plus j'ai 5 valeurs identiques (316) et sur la mesure NU j'ai mon testeur qui sonne et qui indique 001, en mode test de diode comme vous me l'avez demandé.
Je suppose que c'est pas extra du coup sachant que l'autre carte me donne bien 6 valeurs équivalentes du même ordre (300).
16 novembre 2020 à 15:54
Réponse 43 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Eh bien vous avez tout compris, ce n'est pas extra du tout! L'IPM a surchauffé et un des 6 IGBT a dégagé. Essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage pour dessouder l'IPM. A la limite, vous pouvez le passez à la meuleuse (dremel), et après vous pourrez facilement enlever les restes de broches. Ayant déposé l'IPM, vous pourrez lire sa référence et le commander en Chine pour pas cher.
Goudleuk Dom.
Eh bien vous avez tout compris, ce n'est pas extra du tout! L'IPM a surchauffé et un des 6 IGBT a dégagé. Essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage pour dessouder l'IPM. A la limite, vous pouvez le passez à la meuleuse (dremel), et après vous pourrez facilement enlever les restes de broches. Ayant déposé l'IPM, vous pourrez lire sa référence et le commander en Chine pour pas cher.
Goudleuk Dom.
16 novembre 2020 à 22:57
Réponse 44 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Ok merci pour votre réponse.
Ce qui me fait le plus peur c'est pour le ressouder, j'en avais déjà dessouder 1 et j'en ai 1 d'avance.
Ce qui me fait le plus peur c'est pour le ressouder, j'en avais déjà dessouder 1 et j'en ai 1 d'avance.
17 novembre 2020 à 07:56
Réponse 45 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Hello. Bon, petites nouvelles de mes péripéties. J'ai trouvé un électronicien dans le coin qui m'a soudé l'IPM sur la carte pour 40 euros.
Je l'installe, pâte thermique partout, IGBT commandés chez aliexpress (visiblement avec dos plastique), j'installe la carte, pâte thermique partout, je lance, ça démarre, ventilo et compresseur, je vais dans la pièce, du chaud est soufflé, génial, mais au bout de 5 ou 6 minutes, plus de chaud, je retourne à la carte, power lamp éteinte, je pense que l'IGBT a relâché !!!
Comme il fait nuit je ne peux pas faire l'essai patte centrale coupée.
Est-ce que ça peut venir de l'IGBT d'aliexpress ?
Merci et bonne soirée.
Je l'installe, pâte thermique partout, IGBT commandés chez aliexpress (visiblement avec dos plastique), j'installe la carte, pâte thermique partout, je lance, ça démarre, ventilo et compresseur, je vais dans la pièce, du chaud est soufflé, génial, mais au bout de 5 ou 6 minutes, plus de chaud, je retourne à la carte, power lamp éteinte, je pense que l'IGBT a relâché !!!
Comme il fait nuit je ne peux pas faire l'essai patte centrale coupée.
Est-ce que ça peut venir de l'IGBT d'aliexpress ?
Merci et bonne soirée.
24 novembre 2020 à 17:44
Réponse 46 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
L'IGBT peut être en cause, mais ce n'est pas sûr. Car en fait vous n'avez jamais répondu à ma question posée dans la "réponse 2". En l'absence d'IGBT, l'IPM pourrait ne pas apprécier du tout la montée en puissance de la clim, qui intervient après quelques minutes de fonctionnement...
Quelle était la référence complète de l'IGBT mis en place récemment (et celle de l'original si vous l'avez toujours)?
L'IGBT peut être en cause, mais ce n'est pas sûr. Car en fait vous n'avez jamais répondu à ma question posée dans la "réponse 2". En l'absence d'IGBT, l'IPM pourrait ne pas apprécier du tout la montée en puissance de la clim, qui intervient après quelques minutes de fonctionnement...
Quelle était la référence complète de l'IGBT mis en place récemment (et celle de l'original si vous l'avez toujours)?
25 novembre 2020 à 10:56
Réponse 47 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour Dom,
Effectivement j'ai zappé la réponse 2, et je n'ai pas contrôlé cette diode ZD01, comment la tester, je veux dire dans quel mode avec le multimètre, faut-il la dessouder ou je peux la contrôler sur la carte ?
La réf installée est G80N60 UF 918.
Je n'ai plus l'originale, mais sur l'autre carte que j'ai refait démarrer, j'avais mis celle de RS dont vous parlez dans plusieurs posts.
Mais le problème, j'ai changé l'IGBT pour voir, plus de power lamp, et visiblement l'IPM a re-dégagé !!
Les mesures entre UVW et HIC- et HIC+ ne sont pas bonnes, en mode test diode 2 mesures sonnent et une est à 178.
Ça fait 2 IPM coup sur coup !
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Patrick
Effectivement j'ai zappé la réponse 2, et je n'ai pas contrôlé cette diode ZD01, comment la tester, je veux dire dans quel mode avec le multimètre, faut-il la dessouder ou je peux la contrôler sur la carte ?
La réf installée est G80N60 UF 918.
Je n'ai plus l'originale, mais sur l'autre carte que j'ai refait démarrer, j'avais mis celle de RS dont vous parlez dans plusieurs posts.
Mais le problème, j'ai changé l'IGBT pour voir, plus de power lamp, et visiblement l'IPM a re-dégagé !!
Les mesures entre UVW et HIC- et HIC+ ne sont pas bonnes, en mode test diode 2 mesures sonnent et une est à 178.
Ça fait 2 IPM coup sur coup !
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Patrick
25 novembre 2020 à 11:44
Réponse 48 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Vous pouvez la tester en place et en mode test de diode/bipper, surtout si l'IGBT est parti. Elle est en effet entre grille et émetteur de l'IGBT ; si celui-ci est en court-circuit total, la diode apparaîtra en court-circuit. Et du coup elle empêche les impulsions de commande d'arriver sur la grille de l'IGBT.
Bref, comme dit plus haut, elle ne doit pas conduire dans aucun sens, car c'est une diode très spéciale. Si elle bippe... ben c'est probablement elle qui aura causé la mort du 2ème IPM...
L'IGBT est-il en court-circuit (3 mesures, toujours position test de diode)?
Bref, comme dit plus haut, elle ne doit pas conduire dans aucun sens, car c'est une diode très spéciale. Si elle bippe... ben c'est probablement elle qui aura causé la mort du 2ème IPM...
L'IGBT est-il en court-circuit (3 mesures, toujours position test de diode)?
25 novembre 2020 à 14:20
Réponse 49 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Alors en mode test de diode sur la zd01 : ça bipe des 2 côtés.
L'IGBT lui donne 474 des 2 côtés avec le rouge au milieu, et ça bipe sur les extérieurs.
L'IGBT lui donne 474 des 2 côtés avec le rouge au milieu, et ça bipe sur les extérieurs.
25 novembre 2020 à 16:51
Réponse 50 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Si vous aviez bien enlevé l'IGBT avant de faire ces mesures, alors l'IGBT et la diode sont HS. Mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas enlevé, car un IGBT claque toujours entre la patte centrale et celle de droite, et parfois en plus entre la gauche et les 2 autres. Si l'IGBT était en place et que la diode était HS depuis longtemps, alors 1/ l'IGBT va sembler en court-circuit, 2/ il va être comme déconnecté pendant le fonctionnement, et du coup 3/ n'aura plus de raison de claquer. Donc je verrais bien l'IGBT "redevenir bon" si vous dessoudez (au moins) une patte de la diode.
Mais avant de dessouder la diode, observez ses soudures : sont-elles d'origine ou ont elles été refaites par quelqu'un? Si d'origine, cela indique que la diode n'a jamais été changée et qu'elle est probablement la cause de la mort du 2ème IPM... La fonction PFC étant inhibée, l'IPM dégage assez vite à cause des perturbations de la HT qui deviennent très fortes après quelques minutes de fonctionnement du compresseur.
Si vous aviez bien enlevé l'IGBT avant de faire ces mesures, alors l'IGBT et la diode sont HS. Mais j'ai l'impression que vous ne l'aviez pas enlevé, car un IGBT claque toujours entre la patte centrale et celle de droite, et parfois en plus entre la gauche et les 2 autres. Si l'IGBT était en place et que la diode était HS depuis longtemps, alors 1/ l'IGBT va sembler en court-circuit, 2/ il va être comme déconnecté pendant le fonctionnement, et du coup 3/ n'aura plus de raison de claquer. Donc je verrais bien l'IGBT "redevenir bon" si vous dessoudez (au moins) une patte de la diode.
Mais avant de dessouder la diode, observez ses soudures : sont-elles d'origine ou ont elles été refaites par quelqu'un? Si d'origine, cela indique que la diode n'a jamais été changée et qu'elle est probablement la cause de la mort du 2ème IPM... La fonction PFC étant inhibée, l'IPM dégage assez vite à cause des perturbations de la HT qui deviennent très fortes après quelques minutes de fonctionnement du compresseur.
26 novembre 2020 à 09:39
Réponse 51 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Je me suis sûrement mal exprimé à cause de la fatigue certainement.
Lors de mes mesures, l'IGBT sur la carte est neuf et soudé par moi-même (ça je commence à maitriser). Donc normalement aucune raison que l'IGBT soit mort.
Les mesures du coup de la diode zd01 ont été faites avec cet IGBT neuf.
Par contre pour compléter, avec cet IGBT neuf, je n'ai pas de power lamp allumée, ce qui m'a un peu surpris, car la fois précédente, même avec l'IPM mort j'avais la power lamp allumée ! Et pour préciser également, à aucun moment lors de mes essais le disjoncteur n'a sauté.
Voilà j'espère avoir été un peu plus clair.
Merci pour vos réponses. Je me suis sûrement mal exprimé à cause de la fatigue certainement.
Lors de mes mesures, l'IGBT sur la carte est neuf et soudé par moi-même (ça je commence à maitriser). Donc normalement aucune raison que l'IGBT soit mort.
Les mesures du coup de la diode zd01 ont été faites avec cet IGBT neuf.
Par contre pour compléter, avec cet IGBT neuf, je n'ai pas de power lamp allumée, ce qui m'a un peu surpris, car la fois précédente, même avec l'IPM mort j'avais la power lamp allumée ! Et pour préciser également, à aucun moment lors de mes essais le disjoncteur n'a sauté.
Voilà j'espère avoir été un peu plus clair.
26 novembre 2020 à 10:09
Réponse 52 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Si vous avec sur la carte un IGBT neuf qui n'a jamais été sous tension, alors effectivement la diode est en court-circuit. Et je me répète, si elle était déjà en CtCt quand vous avez reçu la carte réparée, alors la mort de l'IPM juste mis en place était programmée...
En réponse 45, vous dites "je pense que l'IGBT a relâché". L'avez-vous testé suite à cela? Si oui, dessoudé ou en place? Résultats des tests?
En réponse 45, vous dites "je pense que l'IGBT a relâché". L'avez-vous testé suite à cela? Si oui, dessoudé ou en place? Résultats des tests?
26 novembre 2020 à 13:36
Réponse 53 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Je n'ai pas testé l'IGBT non. Comme j'en ai d'avance, j'ai eu la flemme de faire 4 aller retour de plus à mon échelle (l'UE est à 3.5 m sur le mur).
J'ai donc dessoudé cet IGBT pour en ressouder 1 neuf, vu que la power lamp était éteinte. Mais au remontage, cette fois-ci pas de power lamp comme indiqué dans ma réponse 52. Du coup faut-il que je ressoude un IGBT qui lui a déjà été sous tension pour reprendre des mesures ?
Et est-ce normal de n'avoir pas de power lamp avec un IGBT neuf, est-ce que ça vient de l'IPM qui est mort ?
Sinon du coup je viens de tester l'IGBT dessoudé : aucune mesure en mode test de diode ou en mode Ohm.
Mais peut-être est-ce normal ?
J'ai donc dessoudé cet IGBT pour en ressouder 1 neuf, vu que la power lamp était éteinte. Mais au remontage, cette fois-ci pas de power lamp comme indiqué dans ma réponse 52. Du coup faut-il que je ressoude un IGBT qui lui a déjà été sous tension pour reprendre des mesures ?
Et est-ce normal de n'avoir pas de power lamp avec un IGBT neuf, est-ce que ça vient de l'IPM qui est mort ?
Sinon du coup je viens de tester l'IGBT dessoudé : aucune mesure en mode test de diode ou en mode Ohm.
Mais peut-être est-ce normal ?
26 novembre 2020 à 13:59
Réponse 54 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Si la power lamp n'est pas allumée, ça veut dire que l'alimentation basse tension ne fonctionne pas. Soit parce qu'elle a un défaut, soit parce que la haute tension nécessaire à son fonctionnement ne monte pas. Si elle ne monte pas, c'est en principe parce qu'il y a un CtCt sur elle. Ce CtCt peut être l'IGBT qui aurait claqué, mais ça peut être aussi l'IPM, et même le ventilateur extérieur. Pour ne parler que des 3 causes les plus fréquentes.
"J'ai donc dessoudé cet IGBT" : ben il fallait le tester dans la foulée, sans allers et venues supplémentaires, mais bon, mes neurones raisonnent comme ça, ils ne sont pas forcément pareils chez tout le monde. Sur la plupart des types d'IGBT, il y a une "diode de roue libre", elle est "visible" en mode test de diode, en mettant le fil rouge à droite et le noir au centre. C'est comme ça que vous avez testé la santé des 6 IGBT inclus dans l'IPM.
Si l'IPM claque brusquement, il y a de fortes chances que l'IGBT fasse pareil, car l'inductance qu'il commute n'en est plus une quand elle est traversée par le courant de court-jus appelé par l'IPM... Avec un IPM tel que vous le décrivez en réponse 47 (les mesures), la HT ne peut probablement pas monter. Inutile de remettre un IGBT qui a déjà servi. Surtout s'il est HS.
"J'ai donc dessoudé cet IGBT" : ben il fallait le tester dans la foulée, sans allers et venues supplémentaires, mais bon, mes neurones raisonnent comme ça, ils ne sont pas forcément pareils chez tout le monde. Sur la plupart des types d'IGBT, il y a une "diode de roue libre", elle est "visible" en mode test de diode, en mettant le fil rouge à droite et le noir au centre. C'est comme ça que vous avez testé la santé des 6 IGBT inclus dans l'IPM.
Si l'IPM claque brusquement, il y a de fortes chances que l'IGBT fasse pareil, car l'inductance qu'il commute n'en est plus une quand elle est traversée par le courant de court-jus appelé par l'IPM... Avec un IPM tel que vous le décrivez en réponse 47 (les mesures), la HT ne peut probablement pas monter. Inutile de remettre un IGBT qui a déjà servi. Surtout s'il est HS.
26 novembre 2020 à 18:28
Réponse 55 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
OK j'essaie de résumer : l'IPM est mort, et ça peut être la cause de la power lamp éteinte sachant que l’IGBT est neuf.
Ça peut aussi être le ventilo, qui jusqu'à maintenant marchait parfaitement bien en passant.
On en était également à la diode zd01, qui elle peut être la cause de la mort de l'IPM et qui visiblement est morte également comme vous l'avez indiqué.
OK. Donc sachant que j'ai un IGBT neuf, si je fais souder un nouveau IPM et que je change la zd0, il y a une chance que le problème soit réglé, j'ai bon ?
Ça peut aussi être le ventilo, qui jusqu'à maintenant marchait parfaitement bien en passant.
On en était également à la diode zd01, qui elle peut être la cause de la mort de l'IPM et qui visiblement est morte également comme vous l'avez indiqué.
OK. Donc sachant que j'ai un IGBT neuf, si je fais souder un nouveau IPM et que je change la zd0, il y a une chance que le problème soit réglé, j'ai bon ?
26 novembre 2020 à 19:12
Réponse 56 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Yes!
La ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de l'IGBT pour soi-disant protéger le circuit qui le commande et la ligne 15V qui alimente le ventilo, mais le montage utilisé est bancal, cette diode devrait être placée de l'autre côté de la résistance de 110 ohms. Pour des essais, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Je vous préviens, cette diode est rare et chère sur le marché (comparé à d'autres diodes)...
La ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de l'IGBT pour soi-disant protéger le circuit qui le commande et la ligne 15V qui alimente le ventilo, mais le montage utilisé est bancal, cette diode devrait être placée de l'autre côté de la résistance de 110 ohms. Pour des essais, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Je vous préviens, cette diode est rare et chère sur le marché (comparé à d'autres diodes)...
27 novembre 2020 à 00:50
Réponse 57 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Merci pour vos réponses mais là je suis perdu, je ne me suis pas transformé en électronicien en si peu de temps.
27 novembre 2020 à 08:12
Réponse 58 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Désolé réponse précédente tronquée.
J'écrivais que j'essaie de rester pragmatique : j'ai fait réviser ma carte par une entreprise.
A réception, je la monte, j'allume le chauffage, ça souffle chaud sur les 3 UI connectées à cette UE.
Cela fonctionne 10 à 12 minutes, mais je n'ai pas vissé les composants, donc IPM et IGBT grillés.
Je ne vérifie pas la ZD01, et fait ressouder un IPM par quelqu'un, j'installe ma carte, je démarre le chauffage, ça souffle chaud, mais au bout de 3 minutes, clignotement des UI, power lamp éteinte.
Je ne vérifie pas l'IGBT mais en ressoude un nouveau direct. Je remonte la carte, et là toujours pas de power lamp.
Les mesures de l'IPM sont comme vous me l'avez indiqué pas bonnes, donc on suppose qu'il est mort.
L'IGBT soudé lui est neuf. Les mesures de la ZD01 ne sont pas bonnes et comme vous me l'avez indiqué peut-être à l'origine de la mort de l'IPM.
Donc la question est : est-ce qu'en changeant l'IPM et la ZD01 cela risque à nouveau de fonctionner ?
Bonne nouvelle, sur la carte que j'avais achetée d'occasion mais qui est pour 4 UI, je peux prendre cette ZD01.
Et sinon même si ce composant est plus cher que les autres, il faut que j'essaie car ayant perdu mon emploi récemment, je n'ai pas les moyens de changer 1 UE et 3 UI.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
J'écrivais que j'essaie de rester pragmatique : j'ai fait réviser ma carte par une entreprise.
A réception, je la monte, j'allume le chauffage, ça souffle chaud sur les 3 UI connectées à cette UE.
Cela fonctionne 10 à 12 minutes, mais je n'ai pas vissé les composants, donc IPM et IGBT grillés.
Je ne vérifie pas la ZD01, et fait ressouder un IPM par quelqu'un, j'installe ma carte, je démarre le chauffage, ça souffle chaud, mais au bout de 3 minutes, clignotement des UI, power lamp éteinte.
Je ne vérifie pas l'IGBT mais en ressoude un nouveau direct. Je remonte la carte, et là toujours pas de power lamp.
Les mesures de l'IPM sont comme vous me l'avez indiqué pas bonnes, donc on suppose qu'il est mort.
L'IGBT soudé lui est neuf. Les mesures de la ZD01 ne sont pas bonnes et comme vous me l'avez indiqué peut-être à l'origine de la mort de l'IPM.
Donc la question est : est-ce qu'en changeant l'IPM et la ZD01 cela risque à nouveau de fonctionner ?
Bonne nouvelle, sur la carte que j'avais achetée d'occasion mais qui est pour 4 UI, je peux prendre cette ZD01.
Et sinon même si ce composant est plus cher que les autres, il faut que j'essaie car ayant perdu mon emploi récemment, je n'ai pas les moyens de changer 1 UE et 3 UI.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée.
27 novembre 2020 à 12:40
Réponse 59 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Alors, gros scoop : "Yes" ne veut pas dire "Bonjour", mais "oui"! C'était en réponse à votre question "J'ai bon?". Du coup, pour votre question de 12H40, je vais innover : Ja!
Désolé pour votre taf, vous n'êtes hélas pas le seul par les temps qui courent. :-(
Une fois que votre carte sera remise en état, mettez en marche et mesurez en permanence pendant 5 minutes la tension sur les gros condensateurs. Normalement vers les 350VDC. Si vous la voyez baisser notablement au fur et à mesure que le compresseur accélère, cela voudra dire que la fonction PFC (qui utilise l'IGBT) n'est plus opérationnelle, ce qui ouvrira la voie à un éventuel nouveau claquage d'IPM... Mais normalement vous devriez échapper à ce scénario un peu catastrophe, je l'admets. On dit jamais 2 sans 3, ben vous avez eu les 3, la vie est belle...
Désolé pour votre taf, vous n'êtes hélas pas le seul par les temps qui courent. :-(
Une fois que votre carte sera remise en état, mettez en marche et mesurez en permanence pendant 5 minutes la tension sur les gros condensateurs. Normalement vers les 350VDC. Si vous la voyez baisser notablement au fur et à mesure que le compresseur accélère, cela voudra dire que la fonction PFC (qui utilise l'IGBT) n'est plus opérationnelle, ce qui ouvrira la voie à un éventuel nouveau claquage d'IPM... Mais normalement vous devriez échapper à ce scénario un peu catastrophe, je l'admets. On dit jamais 2 sans 3, ben vous avez eu les 3, la vie est belle...
27 novembre 2020 à 19:09
Réponse 60 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonsoir et merci pour votre patience.
Je dois être atteint de cécité car je n'ai pas vu le gros YES, pourtant je baragouine un peu, même espagnol.
Je dois être atteint de cécité car je n'ai pas vu le gros YES, pourtant je baragouine un peu, même espagnol.
27 novembre 2020 à 20:11
Réponse 61 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Pas de chance avec mon ordi qui visiblement coupe mes messages, ce qui n est pas facile pour communiquer du coup.
Pas de chance avec mon ordi qui visiblement coupe mes messages, ce qui n est pas facile pour communiquer du coup.
28 novembre 2020 à 09:47
Réponse 62 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bon en fait la référence citée dans le précédent message n'est plus disponible chez RS, j'ai donc commandé au cas où la 2ème référence dont vous parlez dans un autre post BZW04-20 R0.
Voilà.
Voilà.
28 novembre 2020 à 10:03
Réponse 63 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Quelle référence?... Si vous parlez d'un éventuel remplacement de la ZD01, je ne comprends pas, vous aviez dit que vous récupéreriez celle de l'autre carte...
Car les 2 réf que je proposais dans la question 2664 réponse 51 (je suppose que c'est celle dont vous parlez) NE FONCTIONNENT PAS, c'est expliqué dans ma réponse 76...
Pourquoi ne pas m'avoir posé la question avant de commander ça?...
Car les 2 réf que je proposais dans la question 2664 réponse 51 (je suppose que c'est celle dont vous parlez) NE FONCTIONNENT PAS, c'est expliqué dans ma réponse 76...
Pourquoi ne pas m'avoir posé la question avant de commander ça?...
28 novembre 2020 à 12:57
Réponse 64 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
En fait je vous avais demandé. Mais comme souvent mon message a été tronqué, j'ai pris le soin de faire une copie d'écran de mon message histoire de prouver au modérateur que je ne dis pas n'importe quoi, il y a je pense un problème. Mais bon ça ce n'est pas grave sauf pour la compréhension de nos messages.
Je vous transmets donc en copie le vrai message 62 envoyé résumé en 2 phrases à sa validation.
Et oui j'ai bien la diode sur l'autre carte, je vous demandais pour m'assurer qu'elle fonctionne, si je dois faire d'autres mesures du coup comme celle indiqué dans la question 2664 réponse 21.
Je refais une copie d'écran au cas où mon message ne soit une fois de plus réduit.
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En fait je vous avais demandé. Mais comme souvent mon message a été tronqué, j'ai pris le soin de faire une copie d'écran de mon message histoire de prouver au modérateur que je ne dis pas n'importe quoi, il y a je pense un problème. Mais bon ça ce n'est pas grave sauf pour la compréhension de nos messages.
Je vous transmets donc en copie le vrai message 62 envoyé résumé en 2 phrases à sa validation.
Et oui j'ai bien la diode sur l'autre carte, je vous demandais pour m'assurer qu'elle fonctionne, si je dois faire d'autres mesures du coup comme celle indiqué dans la question 2664 réponse 21.
Je refais une copie d'écran au cas où mon message ne soit une fois de plus réduit.
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2020 à 13:28
Réponse 65 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Hello encore moi.
Dans la question 2664 réponse 76 vous dites à pitrouille de monter sa carte sans ZD01, et que a priori cela doit fonctionner car la ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de L’IGBT.
Du coup lors de mon montage en réponse 45, je n'arrive pas à expliquer pourquoi l'IGBT a claqué (entrainant du coup la mort de l'IPM car la zd01 sûrement morte aussi) !
Sur cet essai après avoir fait souder un IPM et avec un IGBT neuf, pourquoi cet IGBT a encore claqué alors qu'il était vissé (comme un enfant de 8 ans) et avec de la pâte thermique ? C'était un IGBT dos plastique.
Dans la question 2664 réponse 76 vous dites à pitrouille de monter sa carte sans ZD01, et que a priori cela doit fonctionner car la ZD01 ne sert qu'en cas de claquage de L’IGBT.
Du coup lors de mon montage en réponse 45, je n'arrive pas à expliquer pourquoi l'IGBT a claqué (entrainant du coup la mort de l'IPM car la zd01 sûrement morte aussi) !
Sur cet essai après avoir fait souder un IPM et avec un IGBT neuf, pourquoi cet IGBT a encore claqué alors qu'il était vissé (comme un enfant de 8 ans) et avec de la pâte thermique ? C'était un IGBT dos plastique.
28 novembre 2020 à 13:46
Réponse 66 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Relations causes/effets pour plusieurs cas :
* Carte totalement bonne et bien montée : l'IGBT peut claquer à cause d'une micro-coupure EDF, ou de vieillesse. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne mais IPM mal vissé : l'IPM brûle et fait claquer l'IGBT car l'inductance est saturée par le courant de CtCt de l'IPM. Résultat l'IGBT se fait traverser par un courant énorme. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne et bien montée, SAUF la ZD01 en CtCt, qui empêche l'IGBT d'agir : l'IPM dégage après quelque minutes à cause de la HT très perturbée, mais l'IGBT peut rester bon (quand il est off (par ex parce que ZD01 est en CtCt), il résiste à au moins 600V)
* Carte totalement bonne SANS ZD01 : équivalente en fonctionnement normal avec une carte totalement bonne.
Sauf erreur de ma part, l'IGBT de la réponse 45 n'a jamais été vérifié par vous. Il peut être toujours bon.
* Carte totalement bonne et bien montée : l'IGBT peut claquer à cause d'une micro-coupure EDF, ou de vieillesse. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne mais IPM mal vissé : l'IPM brûle et fait claquer l'IGBT car l'inductance est saturée par le courant de CtCt de l'IPM. Résultat l'IGBT se fait traverser par un courant énorme. La ZD01 peut alors claquer aussi, mais pas obligé
* Carte totalement bonne et bien montée, SAUF la ZD01 en CtCt, qui empêche l'IGBT d'agir : l'IPM dégage après quelque minutes à cause de la HT très perturbée, mais l'IGBT peut rester bon (quand il est off (par ex parce que ZD01 est en CtCt), il résiste à au moins 600V)
* Carte totalement bonne SANS ZD01 : équivalente en fonctionnement normal avec une carte totalement bonne.
Sauf erreur de ma part, l'IGBT de la réponse 45 n'a jamais été vérifié par vous. Il peut être toujours bon.
29 novembre 2020 à 00:30
Réponse 67 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Ça c'est la réponse du dimanche. Merci beaucoup. On ne pouvait faire plus clair. Bon dimanche à vous, RDV mardi pour vous dire que tout fonctionne à merveille.
Cordialement.
Patrick
Cordialement.
Patrick
29 novembre 2020 à 09:55
Réponse 68 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
La mauvaise nouvelle c'est que sur l'autre carte, celle d'occase, les mesures en mode test de diode sur la ZD01 me donne un bip des 2 côtés aussi !!
Je vais donc essayer d'en trouver une sur internet assez rapidement, il commence à faire froid dehors.
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
La mauvaise nouvelle c'est que sur l'autre carte, celle d'occase, les mesures en mode test de diode sur la ZD01 me donne un bip des 2 côtés aussi !!
Je vais donc essayer d'en trouver une sur internet assez rapidement, il commence à faire froid dehors.
30 novembre 2020 à 10:06
Réponse 69 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
J'espère que l'IGBT était enlevé pour cette mesure. Pour ZD01, laissez tomber pour l'instant. Quand vous recevrez vos BZW, vous pourrez en mettre 1 ou 2 sur la ligne 15V pour la protéger, car là sa capacité prohibitive (qui lui interdit un usage en remplacement de la ZD01) n'aura pas d'importance.
30 novembre 2020 à 15:14
Réponse 70 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour panic8732
Quand vous écrivez :
Voici la solution, pour éviter tout problème à l'avenir, envoyez vos réponses à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Comme cela vous pourrez vérifier dans votre boite d'envoi que vos messages n'ont pas été tronqués.
Cordialement. Patrice
Quand vous écrivez :
Citation :Je n'ai jamais écrit que vous disiez n'importe quoi, à mon avis vous avez un problème avec votre machine, pour preuve vous êtes la seule personne présentant ce problème.
histoire de prouver au modérateur que je ne dis pas n'importe quoi
Voici la solution, pour éviter tout problème à l'avenir, envoyez vos réponses à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Comme cela vous pourrez vérifier dans votre boite d'envoi que vos messages n'ont pas été tronqués.
Cordialement. Patrice
30 novembre 2020 à 15:50
Réponse 71 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Oui l’IGBT était enlevé.
Comment mettre une ou 2 diodes sur la ligne 15 V ?
Et sinon, du coup d'après votre message 57, pour des essais mercredi je peux les faire sans ZD01 si j'ai bien tout compris ?
Merci et bonne soirée.
Patrick
Comment mettre une ou 2 diodes sur la ligne 15 V ?
Et sinon, du coup d'après votre message 57, pour des essais mercredi je peux les faire sans ZD01 si j'ai bien tout compris ?
Merci et bonne soirée.
Patrick
30 novembre 2020 à 19:06
Réponse 72 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour dom.
Oui IGBT enlevé.
Je fais depuis mon téléphone car maintenant ce sont les messages entiers qui n'apparaissent pas.
Oui IGBT enlevé.
Je fais depuis mon téléphone car maintenant ce sont les messages entiers qui n'apparaissent pas.
02 décembre 2020 à 09:58
Réponse 73 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonsoir Dom.
J'ai amené ma carte à mon électronicien préféré pour changer IPM et zd01.
En contrôlant la carte, il a vu qu'il manquait 2 composants juste en dessous de l'IPM.
La C88 et la R160 ne sont plus là !!
Peut-être une des causes du claquage de cette carte systématique.
Je vous tiens au courant merci et bonne soirée.
J'ai amené ma carte à mon électronicien préféré pour changer IPM et zd01.
En contrôlant la carte, il a vu qu'il manquait 2 composants juste en dessous de l'IPM.
La C88 et la R160 ne sont plus là !!
Peut-être une des causes du claquage de cette carte systématique.
Je vous tiens au courant merci et bonne soirée.
03 décembre 2020 à 18:21
Réponse 74 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Vos 2 composants ont sans doute été balayés par un coup de fer à souder malencontreux lors des remplacements précédents (!)... C88 est entre 2 pistes larges, probablement des alimentations, donc la valeur ne doit pas être critique, on pourrait même s'en passer à la limite. Pour R160, il faudrait que vous me donniez la réf de l'IPM pour que je puisse deviner sa valeur théorique. C'est probablement une broche annexe (sortie erreur, par ex), qui n'intervient pas vraiment dans le fonctionnement.
Pour les BZW, il faut mettre le côté bague sur la broche 8 du TLP250, et l'autre côté sur la broche 5. La broche 8 est en face de la broche 1, elle même repérée par un point. Vous pouvez en mettre une seule, ou deux en //. Si l'IGBT vient à claquer un jour, le TLP pourra éventuellement souffrir, mais pas la ligne 15V qui va au ventilo, c'est le plus important. Le TLP est trouvable facilement et n'est pas cher.
Vos 2 composants ont sans doute été balayés par un coup de fer à souder malencontreux lors des remplacements précédents (!)... C88 est entre 2 pistes larges, probablement des alimentations, donc la valeur ne doit pas être critique, on pourrait même s'en passer à la limite. Pour R160, il faudrait que vous me donniez la réf de l'IPM pour que je puisse deviner sa valeur théorique. C'est probablement une broche annexe (sortie erreur, par ex), qui n'intervient pas vraiment dans le fonctionnement.
Pour les BZW, il faut mettre le côté bague sur la broche 8 du TLP250, et l'autre côté sur la broche 5. La broche 8 est en face de la broche 1, elle même repérée par un point. Vous pouvez en mettre une seule, ou deux en //. Si l'IGBT vient à claquer un jour, le TLP pourra éventuellement souffrir, mais pas la ligne 15V qui va au ventilo, c'est le plus important. Le TLP est trouvable facilement et n'est pas cher.
03 décembre 2020 à 20:21
Réponse 75 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Voici la réf de l'IMP commandé Module IGBT, FSBB30CH60C, 30 A 600 V, Canal-N SPM27 EC, 27 broches.
04 décembre 2020 à 10:03
Réponse 76 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
D'après la fiche technique, C88 est bien sur une alim (pas vraiment la peine d'en remettre un), et R160 est bien sur la sortie "fault output". C'est normalement une résistance de 4.7 kohms, elle sert à remonter la sortie vers un niveau haut quand le transistor de sortie est off (en l'absence de défaut). Si l'IPM détecte un problème (surchauffe, par ex), il ne peut plus en informer le microP pour qu'il stoppe tout. Mais bon, je ne suis pas convaincu que ce soit la cause du dernier claquage. En l'absence de R160, on ne sait pas trop le niveau présent sur la ligne FO. Avec un peu de chance, le microP a une résistance interne en entrée qui fait le boulot à sa place...
04 décembre 2020 à 12:26
Réponse 77 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
04 décembre 2020 à 12:47
Réponse 78 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour et tout d'abord meilleurs vœux, en espérant que cette année ne soit pas pire que la précédente. 
Après avoir racheté le "bon" IGBT de chez RS w et bien étalé la pâte thermique dessus + patin en caoutchouc + re couche de pâte, tout fonctionne pour cette PAC, et je vous remercie mille fois pour votre aide précieuse !
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, une UE a décidé de se mettre en carafe en ce début d'année !
Il s'agit d'une SAP KMRV74EHF, toujours de la marque Sanyo évidemment.
Je l'ai allumé, elle a fonctionné 2 minutes, puis plus rien, plus de lumière rouge.
Elle n'a plus d'alim du tout. J'ai donc démonté la carte de puissance, qui avait le fusible grillé.
Remplacement de ce fusible, et rebelote, fusible grillé.
Que puis-je faire ou vérifier ? Est-ce que ça peut venir de la carte et/ou du moteur qui a grillé ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Patrick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Après avoir racheté le "bon" IGBT de chez RS w et bien étalé la pâte thermique dessus + patin en caoutchouc + re couche de pâte, tout fonctionne pour cette PAC, et je vous remercie mille fois pour votre aide précieuse !
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, une UE a décidé de se mettre en carafe en ce début d'année !
Il s'agit d'une SAP KMRV74EHF, toujours de la marque Sanyo évidemment.
Je l'ai allumé, elle a fonctionné 2 minutes, puis plus rien, plus de lumière rouge.
Elle n'a plus d'alim du tout. J'ai donc démonté la carte de puissance, qui avait le fusible grillé.
Remplacement de ce fusible, et rebelote, fusible grillé.
Que puis-je faire ou vérifier ? Est-ce que ça peut venir de la carte et/ou du moteur qui a grillé ?
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Patrick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



18 janvier 2021 à 17:48
Réponse 79 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Ce n'est pas une UE mais une UI!
"Que puis-je faire"... Ben déjà nous mettre des photos recto verso avec suffisamment de pixels, faut pas être radin comme ça! Vous êtes sur ce forum le 1er à avoir un problème d'UI Sanyo, donc je n'ai aucune photo dans mes archives. Inutile de refaire celles de la petite carte, la panne a très peu de chances d'être dessus.
Vous pouvez tenter de remettre un fusible avec le moteur déconnecté, un claquage du moteur est possible si c'est un haute tension DC, mais je ne peux pas l'affirmer vu que je ne vois pas les composants de la carte.
Ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec l'UI sous tension, risque élevé de le tuer.
Ce n'est pas une UE mais une UI!
"Que puis-je faire"... Ben déjà nous mettre des photos recto verso avec suffisamment de pixels, faut pas être radin comme ça! Vous êtes sur ce forum le 1er à avoir un problème d'UI Sanyo, donc je n'ai aucune photo dans mes archives. Inutile de refaire celles de la petite carte, la panne a très peu de chances d'être dessus.
Vous pouvez tenter de remettre un fusible avec le moteur déconnecté, un claquage du moteur est possible si c'est un haute tension DC, mais je ne peux pas l'affirmer vu que je ne vois pas les composants de la carte.
Ne jamais brancher ou débrancher le moteur avec l'UI sous tension, risque élevé de le tuer.
19 janvier 2021 à 07:59
Réponse 80 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bonjour.
Oui c'est bien l'UI désolé ! Pour la radinerie je vous rassure ma vie est consacrée aux dons, je me disais juste qu'une photo de 20 méga pixels sur un forum mettrait environ 1h28 à charger.
Oui c'est bien l'UI désolé ! Pour la radinerie je vous rassure ma vie est consacrée aux dons, je me disais juste qu'une photo de 20 méga pixels sur un forum mettrait environ 1h28 à charger.
19 janvier 2021 à 09:16
Réponse 81 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Je vous envoie donc 2 belles photos en espérant qu'elles soient assez claires pour votre analyse.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
19 janvier 2021 à 12:28
Réponse 82 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Belles photos en effet, surtout que Patrice me les a envoyées dans leur taille originale. Avant d'aller plus loin, faites le test sans le moteur, il y a de grandes chances que la manip soit conclusive. En effet, la HT va directement sur le moteur, comme souvent.
19 janvier 2021 à 14:02
Réponse 83 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Merci beaucoup et merci à Patrice pour les photos.
19 janvier 2021 à 18:11
Réponse 84 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Question : comment tester la carte "sans le moteur". Quels connecteurs je ne dois pas brancher ? Merci.
20 janvier 2021 à 15:47
Réponse 85 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Je pensais que c'était évident : connecteur bleu marqué DCM (moteur courant continu).
20 janvier 2021 à 19:07
Réponse 86 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Bon essai effectué.
L'unité s'allume normalement avec lumière rouge fixe sans brancher le moteur !
Conclusion moteur cuit ? Si oui est-ce que vous savez si cela se démonte et se change assez simplement ?
Merci, bonne journée.
L'unité s'allume normalement avec lumière rouge fixe sans brancher le moteur !
Conclusion moteur cuit ? Si oui est-ce que vous savez si cela se démonte et se change assez simplement ?
Merci, bonne journée.
21 janvier 2021 à 13:47
Réponse 87 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Moteur cuit? Eh ui!
Pour le démontage, d'une manière générale (je ne connais pas votre UI) il faut enlever la carte, puis des caches plastiques/supports/brides. Et aussi désolidariser la turbine du moteur . Pour ce faire, il manque en général une ou deux ailettes à la turbine pour donner accès à une vis qui traverse l'axe (femelle) de la turbine pour pointer sur l'axe (mâle) du moteur. Si problème, photo(s).
Pour le démontage, d'une manière générale (je ne connais pas votre UI) il faut enlever la carte, puis des caches plastiques/supports/brides. Et aussi désolidariser la turbine du moteur . Pour ce faire, il manque en général une ou deux ailettes à la turbine pour donner accès à une vis qui traverse l'axe (femelle) de la turbine pour pointer sur l'axe (mâle) du moteur. Si problème, photo(s).
21 janvier 2021 à 17:30
Réponse 88 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Merci beaucoup j'envoie des photos demain.
Je vais regarder pour trouver un moteur ou une unité tout court.
Je vais regarder pour trouver un moteur ou une unité tout court.
21 janvier 2021 à 18:51
Réponse 89 Forum Dépannage Climatisation
Problème pompe à chaleur Sanyo
Changer l'UI va vous quadrupler le budget, car intervention d'un pro obligatoire (récup de gaz, etc...).
22 janvier 2021 à 10:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Problème réglage écoclim pompe à chaleur Sanyo
- N°2668 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur Sanyo avec système gainable dans les combles. J'ai également des télécommandes écoclim dans les 3 chambres et le cellier. Pour le séjour, c'est le terminal principal qui...
- 5. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
- N°4993 : Bonjour, Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge. J'ai lu quelques tuto sur le sujet...
- 6. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
- N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
- 7. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
- N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
- 8. Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net
- N°5810 : Bonjour Je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Sanyo que je connais peu. Le démarrage du groupe extérieur commence puis s’arrête au bout de 20 secondes. Il n'y a aucun message d'erreur sur le boitier de commande...
- 9. Problèmes pompe à chaleur Sanyo
- N°3839 : Bonjour. J'ai un problème depuis décembre 2013 j'ai la platine principale Sanyo 6231924597 qui claque tous les ans. Ma pompe à chaleur Sanyo air/air sap cmrv 3144 eh. Cela fait 4 ans de suite que la carte grille, et le...
- 10. Panne PAC Sanyo
- N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite