Delta température thermostat PAC YT52CRA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8235
Question Forum Climatisation : Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
J'ai acheté une maison dotée d'une clim gainable à l'étage.
La télécommande murale PAC YT52CRA est réglée en mode chauffage au minimum possible, 17°c.
Elle est placée dans le couloir qui est lui aussi chauffé. Cependant, le thermostat semble détecter une température bien plus basse que la température réelle.
De ce fait, il faut beaucoup trop chaud, jusqu'à 27°c dans les chambres.
J'ai démonté le boitier pour activer l'affichage de la température détectée.
Elle affiche 17°c. Mais avec un thermomètre placé à côté du boitier, la température est de 22°c.
On observe une différence systématique de 4 à 5°c entre la température réelle et la température détectée par le boitier.
J'ai essayé de modifier la limite de température, mais on ne peut pas descendre en dessous de 17°c.
J'ai vu sur d'autres postes que les boitiers pouvait avoir un réglage du delta de température.
Je ne trouve pas comment faire sur mon modèle.
Est-ce que c'est faisable ? Y a-t-il un moyen de rétalonner le capteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
J'ai acheté une maison dotée d'une clim gainable à l'étage.
La télécommande murale PAC YT52CRA est réglée en mode chauffage au minimum possible, 17°c.
Elle est placée dans le couloir qui est lui aussi chauffé. Cependant, le thermostat semble détecter une température bien plus basse que la température réelle.
De ce fait, il faut beaucoup trop chaud, jusqu'à 27°c dans les chambres.
J'ai démonté le boitier pour activer l'affichage de la température détectée.
Elle affiche 17°c. Mais avec un thermomètre placé à côté du boitier, la température est de 22°c.
On observe une différence systématique de 4 à 5°c entre la température réelle et la température détectée par le boitier.
J'ai essayé de modifier la limite de température, mais on ne peut pas descendre en dessous de 17°c.
J'ai vu sur d'autres postes que les boitiers pouvait avoir un réglage du delta de température.
Je ne trouve pas comment faire sur mon modèle.
Est-ce que c'est faisable ? Y a-t-il un moyen de rétalonner le capteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
08 décembre 2022 à 15:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.
Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.
J'imagine que le fil de la TC monte dans les combles vers l'UI du gainable?... Si oui, est-ce que la gaine électrique n’amènerait pas un petit flux d'air froid sur la sonde?... Si vous avez une VMC, elle va faciliter l'arrivée d'air depuis les combles. Le fait de juste boucher la gaine avec de l'ouate résoudrait le problème.
Sinon il y a un moyen du style McGyver pour modifier la sonde, en variant sa valeur avec une résistance.
08 décembre 2022 à 18:45
Réponse 2 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Merci Dom-Aom pour votre réponse.
La gaine de la télécommande est dans le mur, je ne pense pas que cela ait d'impact sur la température détectée par la sonde.
La VMC n'est pas dans le couloir, et au contraire il y a une sortie de chauffage à deux mètres de la télécommande.
Je ne suis pas très douée en bricolage, j'aurai aimé une solution un peu moins Mac Gyver
mais je note au cas où il n'y aurait pas d'autre solution...
La gaine de la télécommande est dans le mur, je ne pense pas que cela ait d'impact sur la température détectée par la sonde.
La VMC n'est pas dans le couloir, et au contraire il y a une sortie de chauffage à deux mètres de la télécommande.
Je ne suis pas très douée en bricolage, j'aurai aimé une solution un peu moins Mac Gyver

09 décembre 2022 à 23:45
Réponse 3 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il faut déporter la sonde de prise de température qui doit se trouver dans les combles sur la télécommande simplement.
Pour cela rien de compliquer aller sur le tuto d'un de mes fournisseurs et vous y arriverez très facilement :
Déport de sonde télécommande PAC-YT52 Mitsubishi Electric
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2022 à 08:34
Réponse 4 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Oui merci c'est bien ça.
J'ai farfouillé hier soir sur le forum, quelqu'un avait le même problème sur un autre modèle.
J'ai trouvé la procédure sur le manuel d'installation de ma télécommande :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_version_fran_aise_PAC_YT52_CRA_WT06592X01#page-16-17
La température détectée est passée de 17 à 26°c, on peut enfin régler le chauffage !
Merci pour votre aide :)
Oui merci c'est bien ça.
J'ai farfouillé hier soir sur le forum, quelqu'un avait le même problème sur un autre modèle.
J'ai trouvé la procédure sur le manuel d'installation de ma télécommande :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Manuel_installation_version_fran_aise_PAC_YT52_CRA_WT06592X01#page-16-17
La température détectée est passée de 17 à 26°c, on peut enfin régler le chauffage !
Merci pour votre aide :)
10 décembre 2022 à 09:51
Réponse 5 du forum dépannage climatisation climatiseurs
Delta température thermostat PAC YT52CRA
Bonjour.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
Si la reprise d'air n'est pas gainée, cela veut dire que vous reprenez l'air des combles qui actuellement est frais le fait d'avoir modifier par réglage le point de reprise température, sera pareil lors du mode froid.
11 décembre 2022 à 17:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
- 4. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
- N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
- 5. Lien entre COP et charge de la PAC
- N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
- 6. Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie
- N°7296 : Bonjour à tous. Je suis équipé d'un gainable avec PAC Daikin et un régulateur Delta Dore 8000. Ce régulateur est censé prendre en compte l'inertie du chauffage afin d'économiser l'énergie. Qui pourrait me renseigner sur...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. PAC Airwell avis manque de gaz ?
- N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
- 9. PAC air/eau SANYO DC Inverter R410A - Thermostat HS ?
- N°3553 : Bonjour, Premièrement, je suis novice en la matière donc pardonnez mes confusions... J'ai un problème (très curieux) au niveau de mon régulateur de ma pompe à chaleur air/eau Sanyo DC Inverter R410A En effet, après 5...
- 10. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite