Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
7363
Question Dépannage Climatisation : Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour à tous.
A chaque coupure de courant je galère à remettre en marche ma pompe à chaleur.
La chaudière pompe à chaleur hydroclim est couplée à un compresseur Mitsubishi.
Au démarrage la chaudière émet un cliquetis et n’affiche pas le démarrage du compresseur.
Je dois couper et remette le jus x fois pour finir pour qu’elle redémarre.
Rien de logique dans la façon de rallumer, elle redémarre par hasard.
Est-ce possible que le condensateur du compresseur soit HS et que ce problème reflète cette panne ?
Merci.
A chaque coupure de courant je galère à remettre en marche ma pompe à chaleur.
La chaudière pompe à chaleur hydroclim est couplée à un compresseur Mitsubishi.
Au démarrage la chaudière émet un cliquetis et n’affiche pas le démarrage du compresseur.
Je dois couper et remette le jus x fois pour finir pour qu’elle redémarre.
Rien de logique dans la façon de rallumer, elle redémarre par hasard.
Est-ce possible que le condensateur du compresseur soit HS et que ce problème reflète cette panne ?
Merci.
05 novembre 2021 à 19:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour.
Généralement cela ne vient pas du groupe extérieur mais du module hydroclim fabriqué par Ajtech qui est en cause.
Ce module a équipé les Mitsubishi Electric et Daikin avec beaucoup de problèmes.
Certaines fois le dépannage est ardu.
Cordialement.
maclimatisation.com
Généralement cela ne vient pas du groupe extérieur mais du module hydroclim fabriqué par Ajtech qui est en cause.
Ce module a équipé les Mitsubishi Electric et Daikin avec beaucoup de problèmes.
Certaines fois le dépannage est ardu.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2021 à 19:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Merci de votre réponse.
La pompe à chaleur fonctionne normalement en saison de chauffe mais dès que je dois couper le courant c’est la grosse galère pour redémarrer.
Le module hydroclim se déclenche mais cliquette sans afficher le traditionnel message "compresseur on"
Et puis à force de couper et de rallumer ça redémarre mais là depuis la coupure de ce matin, impossible à redémarrer.
Une idée ??
La pompe à chaleur fonctionne normalement en saison de chauffe mais dès que je dois couper le courant c’est la grosse galère pour redémarrer.
Le module hydroclim se déclenche mais cliquette sans afficher le traditionnel message "compresseur on"
Et puis à force de couper et de rallumer ça redémarre mais là depuis la coupure de ce matin, impossible à redémarrer.
Une idée ??
05 novembre 2021 à 19:48
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour.
Pourquoi vous coupez le courant ? quelle idée.
Je crois qu'à force d'essayer n'importe quoi, vous êtes parti dans des méthodes qui ne vont pas arranger les choses.
De plus AAC vient de vous apporter un élément de réponse, cherchez de ce côté.
Pourquoi vous coupez le courant ? quelle idée.
Je crois qu'à force d'essayer n'importe quoi, vous êtes parti dans des méthodes qui ne vont pas arranger les choses.
De plus AAC vient de vous apporter un élément de réponse, cherchez de ce côté.
06 novembre 2021 à 00:06
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour.
Je suis désolé mais je ne vois pas de piste dans la réponse d’AAC ???
Je suis désolé mais je ne vois pas de piste dans la réponse d’AAC ???
06 novembre 2021 à 07:13
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour.
Il faut savoir lire.
Je vous dis que cela vient de votre module hydroclim et non du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut savoir lire.
Je vous dis que cela vient de votre module hydroclim et non du groupe extérieur.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 09:17
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
J’ai bien compris mais que dois-je vérifier sur le bloc hydroclim ?
06 novembre 2021 à 09:52
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Il faut déjà vérifier que la commande est alimentée et qu'elle envoie les ordres. Là on va toucher plus dans l'électrique et l'électronique.
Car il est possible qu'avec vos multiples coupures vous ayez peut-être grillé la platine électronique.
Si c'est le cas il n'y a plus de pièces pour ces modèles.
En effet j'ai eu le cas dernièrement pour une Hydro 7 d'Ajtech monté sur une Mitsubishi Electric. Ces machines ont généralement plus de dix ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Car il est possible qu'avec vos multiples coupures vous ayez peut-être grillé la platine électronique.
Si c'est le cas il n'y a plus de pièces pour ces modèles.
En effet j'ai eu le cas dernièrement pour une Hydro 7 d'Ajtech monté sur une Mitsubishi Electric. Ces machines ont généralement plus de dix ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2021 à 11:28
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Compresseur PAC Mitsubishi ne déclenche pas ?
Bonjour.
Réponse 1 de AAC.
Réponse 1 de AAC.
06 novembre 2021 à 13:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
- N°4281 : Bonjour à tous, Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN. Après de multiples travaux, nous avons mis...
- 3. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 5. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 8. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite