Bonjour,
Installation :
Unité Intérieure Gainable FBQ60C8VEB
Groupe RXS60F4V1B
Télécommande Filaire BRC1E52A7
Étage soufflage dans 4 chambres repris au milieu surface totale 70 m².
En 2013 j'ai voulu tout faire moi-même mais ce n'était pas une bonne idée.
Achat du matériel en 2013, installation début 2014, ça n'a pas marché > fuite de gaz.
En 2014 séparation avec ma femme.... tout reste en stand By.
2019 réparation de la fuite... rechargement du gaz, en mode froid ça marche nickel.
Pas du tout essayé en mode chauffage....
Été 2020 remise en route... ça ne marche plus.
Beaucoup moins de débit, ça refroidit beaucoup moins.
Le groupe se coupe avant l'atteinte de la consigne.
Les deux voyants verts des cartes électroniques du gainable clignotent mais aucun défaut sur la télécommande.
J'essaye de poster des photos.
Merci par avance de votre aide.
Installation :
Unité Intérieure Gainable FBQ60C8VEB
Groupe RXS60F4V1B
Télécommande Filaire BRC1E52A7
Étage soufflage dans 4 chambres repris au milieu surface totale 70 m².
En 2013 j'ai voulu tout faire moi-même mais ce n'était pas une bonne idée.
Achat du matériel en 2013, installation début 2014, ça n'a pas marché > fuite de gaz.
En 2014 séparation avec ma femme.... tout reste en stand By.
2019 réparation de la fuite... rechargement du gaz, en mode froid ça marche nickel.
Pas du tout essayé en mode chauffage....
Été 2020 remise en route... ça ne marche plus.
Beaucoup moins de débit, ça refroidit beaucoup moins.
Le groupe se coupe avant l'atteinte de la consigne.
Les deux voyants verts des cartes électroniques du gainable clignotent mais aucun défaut sur la télécommande.
J'essaye de poster des photos.
Merci par avance de votre aide.
30 juillet 2020 à 18:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
Bonjour,
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
Sans affichage de code défaut ça va être compliqué. Avez-vous laissé l'appareil en fonctionnement suffisamment longtemps ?
Explication : en principe chez quelques constructeurs comme Daikin, la machine va effectuer une quinzaine de démarrages successifs, et ensuite un code panne devrait apparaître, la led verte de la commande va clignoter et un code devrait apparaître en bas de la commande. Il faut être patient.
30 juillet 2020 à 22:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
OK merci, je verrai demain et vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
30 juillet 2020 à 22:18
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
Bonjour,
Elle a tourné 5 heures hier sans qu'un défaut apparaisse, je vais la laisser tourner toute la journée pour voir.
Bonne journée.
Elle a tourné 5 heures hier sans qu'un défaut apparaisse, je vais la laisser tourner toute la journée pour voir.
Bonne journée.
31 juillet 2020 à 07:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème Daikin FB60QC8VEB gainable et Groupe RXS60F4V1B
Bonsoir.
9h de "fonctionnement" plus tard.
Toujours pas de défaut, et très peu de froid....
Bonne soirée.
9h de "fonctionnement" plus tard.
Toujours pas de défaut, et très peu de froid....
Bonne soirée.
31 juillet 2020 à 19:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 3. Gainable Daikin FBA50A9 avec groupe extérieur RXM50R5V1B
- N°8166 : Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une bonne journée Bonjour et merci pour votre aide je vais tenter d'être complet et pas trop long ! :smile: Je suis équipé avec deux gainables Daikin La première est une...
- 4. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
- N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
- 5. Gainable Daikin panne groupe extérieur onduleur en prévention ?
- N°8382 : Bonjour, Nous nous sommes fait poser une climatisation gainable le 7 octobre 2021 et, malheureusement, vendredi 27 janvier 2023 elle ne fonctionne plus :cry: Heureusement, elle est encore sous garantie. Voici les données...
- 6. Erreur A3 gainable Daikin
- N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
- 7. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 8. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
- N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
- 9. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 10. Clim gainable Daikin compresseur ne tourne jamais au ralenti
- N°7413 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation de maison j'ai fait installer une clim gainable Daikin Skype air advance 10kW. Depuis sa mise en route en mode chauffage je remarque qu'elle démarre, le compresseur tourne à fond puis...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite