Bonjour à tous.
Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y a pas de pompe de relevage sur ce gainable, l’évacuation des condensats ce fait par gravitation.
Je n'ai trouvé aucune solution sur internet donc je fait appelle à vous.
Voici les références du groupe extérieur azqs125B7V1B et le groupe intérieure Abq125ab1
Merci.
Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y a pas de pompe de relevage sur ce gainable, l’évacuation des condensats ce fait par gravitation.
Je n'ai trouvé aucune solution sur internet donc je fait appelle à vous.
Voici les références du groupe extérieur azqs125B7V1B et le groupe intérieure Abq125ab1
Merci.
08 août 2018 à 19:30
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Invité

Erreur A3 gainable Daikin
Invité

Le flotteur de niveau d'eau est-il installé ?
08 août 2018 à 19:48
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Non, je sais pas il n'y avait rien avec le gainable, où doit-ton brancher ce flotteur ?
Merci.
Merci.
08 août 2018 à 21:10
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
Tout les gainables ont une pompe de relevage incorporé.
Prenez votre manuel d'installation pour inhiber la pompe.
Cordialement.
09 août 2018 à 07:24
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour..
J'ai beau regarder mon manuel d'installation, il n'y a aucune partie qui parle de pompe de relevage ou de flotteur.
J'ai beau regarder mon manuel d'installation, il n'y a aucune partie qui parle de pompe de relevage ou de flotteur.
09 août 2018 à 18:49
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonsoir.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
Merci de vérifier les références exactes de votre unité intérieure.
En effet elle ne correspond à aucun modèle de chez Daikin.
Cordialement.
09 août 2018 à 20:13
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour.
Oui effectivement la référence était pas bonne, voici la bonne ABQ125AV1, j'ai démonté le bac à condensat sous le gainable il n'y a aucune pompe ni flotteur.
Oui effectivement la référence était pas bonne, voici la bonne ABQ125AV1, j'ai démonté le bac à condensat sous le gainable il n'y a aucune pompe ni flotteur.
10 août 2018 à 12:15
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour,
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
Avez-vous respecté la notice sur le dénivelé de la clim, car si vous l'avez mis de niveau le problème est là.
Cordialement
10 août 2018 à 17:56
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour, oui le dénivelé est respecté.
13 août 2018 à 07:11
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour. Effectivement en regardant la doc de votre UI il n'y a pas de pompe , c'est un bac situé à l’intérieur en dessous de la batterie évaporateur. Donc normalement il ne devrait pas y avoir ce défaut car aussi sur le schéma électrique il n'y a pas de flotteur de sécurité haut .
Avez vous essayé de couper le courant et de le remettre afin de voir si ce défaut disparaît?
A moins que Daikin utilise une carte ayant la pompe dessus mais non branché dans ce cas il doit y avoir un shunt à installé. Pouvez vous nous envoyer une belle photos de la carte et du schéma. Car je n'ai peut ètre pas le bon ?
Avez vous essayé de couper le courant et de le remettre afin de voir si ce défaut disparaît?
A moins que Daikin utilise une carte ayant la pompe dessus mais non branché dans ce cas il doit y avoir un shunt à installé. Pouvez vous nous envoyer une belle photos de la carte et du schéma. Car je n'ai peut ètre pas le bon ?
13 août 2018 à 15:42
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour.
Franchement je ne vois rien qui correspond à un flotteur pouvant donner cette alarme A3 ?
Il faudrait voir quelle commande vous avez. Il y a peut être un code à rentrer ?
Franchement je ne vois rien qui correspond à un flotteur pouvant donner cette alarme A3 ?
Il faudrait voir quelle commande vous avez. Il y a peut être un code à rentrer ?
14 août 2018 à 17:14
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Pour la commande c'est une filaire ACRWA
14 août 2018 à 17:52
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour,
Pour le code a rentrer aucune idée.
Pour le code a rentrer aucune idée.
14 août 2018 à 17:53
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour. Réf inconnue ? mêmes pas trouvée sur internet êtes vous certain de cette réf ?
Normalement c'est une BRC.D... quelque chose ?
Normalement c'est une BRC.D... quelque chose ?
14 août 2018 à 20:21
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Erreur A3 gainable Daikin
Bonjour. OK, je crois savoir qu'avec cette commande on ne peut accéder à aucun réglage usine pour modification par code. si le code apparaît toujours, essayer d'appuyer 5 s environ sur le bouton M/A afin de faire peut être disparaître ce code défaut.
Si le problème revient là, il va falloir voir directement avec Daikin ou une station agréée.
Sinon on peut éventuellement la remplacer par une BRC1E52, A ou 53 A. Ou l’accès aux codes est "normal"
Si le problème revient là, il va falloir voir directement avec Daikin ou une station agréée.
Sinon on peut éventuellement la remplacer par une BRC1E52, A ou 53 A. Ou l’accès aux codes est "normal"
15 août 2018 à 14:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 2. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 3. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 4. Erreur U4 climatiseur gainable Daikin
- N°8051 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin depuis 4 ans qui présente une erreur U4 sur la télécommande. Cette erreur u4 est due à un défaut de communication entre l'UE et l'UI d’après l'autodiagnostic. Le...
- 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 6. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 8. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
- 9. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 10. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...