Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4612
Question forum dépannage climatisation : Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Bonjour.
En quelques mots, depuis son installation, je rencontre des difficultés avec mon installation. (bruits, confort de chauffe)
En effet, le compresseur de l'unité extérieure "hurle", transmission de vibration dans la maison, surtout avant qu'elle ne s'arrête, on pouvait penser à la phase de dégivrage, mais le changement due l'UE na rien changé, peut être moins de bruit.
Mais surtout, un différentiel de température, entre 3 et 5 degrés... entre 17 et 22 °c, avec thermomètre mini-maxi.
De ce fait, l'UE ne peut faire jouer son principe inverter, elle ne peut fonctionner qu'en tout ou rien.Sur les conseils de la hotline, de la marque, le split étant placé dans une niche, ce qui peut leurrer la sonde de température, la valeur montante stagnant dans cette niche.
Aussi, le technicien a déplacé la sonde en l'extériorisant, mais cela ne change pas grand chose à l'affaire.
L'inconfort est important, un léger mieux,bien qu'ayant conscience des bruits liés à ce principe de chauffage toujours 3 °C d'écart)
Mieux, j'ai constaté que ce split à l'arrêt,les 2 autres avec 3 degrés d'écart à la consigne étaient à l'arrêt.J'ai forcé le 1er,grâce à ma télécommande, instantanément, les 2 autres ont démarré.
Personne, hotline, techniciens ou moi-même ne savons ce qui se passe et que faire
Une seconde installation de la même marque, avec console, rien a redire confort, bruit..
Merci.
En quelques mots, depuis son installation, je rencontre des difficultés avec mon installation. (bruits, confort de chauffe)
En effet, le compresseur de l'unité extérieure "hurle", transmission de vibration dans la maison, surtout avant qu'elle ne s'arrête, on pouvait penser à la phase de dégivrage, mais le changement due l'UE na rien changé, peut être moins de bruit.
Mais surtout, un différentiel de température, entre 3 et 5 degrés... entre 17 et 22 °c, avec thermomètre mini-maxi.
De ce fait, l'UE ne peut faire jouer son principe inverter, elle ne peut fonctionner qu'en tout ou rien.Sur les conseils de la hotline, de la marque, le split étant placé dans une niche, ce qui peut leurrer la sonde de température, la valeur montante stagnant dans cette niche.
Aussi, le technicien a déplacé la sonde en l'extériorisant, mais cela ne change pas grand chose à l'affaire.
L'inconfort est important, un léger mieux,bien qu'ayant conscience des bruits liés à ce principe de chauffage toujours 3 °C d'écart)
Mieux, j'ai constaté que ce split à l'arrêt,les 2 autres avec 3 degrés d'écart à la consigne étaient à l'arrêt.J'ai forcé le 1er,grâce à ma télécommande, instantanément, les 2 autres ont démarré.
Personne, hotline, techniciens ou moi-même ne savons ce qui se passe et que faire
Une seconde installation de la même marque, avec console, rien a redire confort, bruit..
Merci.
07 mars 2018 à 01:25
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Bonjour jcdg2, pourriez-vous préciser la marque et références de votre climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
07 mars 2018 à 12:01
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Bonjour.
Bon et bien en attente de la marque et des références complètes....
Qui a fait cette installation, un électricien ? un pote ? un copain ? un plombier bref un gars de métier peut-être ?
De plus apparemment vous avez deux installations différentes ?
Que constatez-vous en différences flagrantes ?
Bon et bien en attente de la marque et des références complètes....
Qui a fait cette installation, un électricien ? un pote ? un copain ? un plombier bref un gars de métier peut-être ?
Citation :C'est ou l'un ou l'autre, mais impossible de passer de l'un à l'autre.
De ce fait, l'UE ne peut faire jouer son principe inverter, elle ne peut fonctionner qu'en tout ou rien
Citation :Un truc à ne pas faire surtout si on veut montrer qu'on n'y connait rien.
Aussi, le technicien a déplacé la sonde en l'extériorisant
De plus apparemment vous avez deux installations différentes ?
Que constatez-vous en différences flagrantes ?
07 mars 2018 à 20:53
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Re. Une étude a-t-elle été effectuée ? Un bilan thermique ?
07 mars 2018 à 20:54
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Merci à ceux qui me répondent.
Mais je ne sais pas comment entrer en contact avec eux, afin de préciser ma demande en relation avec ces réponses.
Mais je ne sais pas comment entrer en contact avec eux, afin de préciser ma demande en relation avec ces réponses.
07 mars 2018 à 21:01
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Anomalie fonctionnement PAC 3 splits
Bonsoir,
Pourriez-vous comme déjà demandé préciser la marque et références de votre climatisation.
D'autre part il n'y a pas possibilité de rentrer en contact avec les membres du forum, pour préciser votre demande faites-le en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Pourriez-vous comme déjà demandé préciser la marque et références de votre climatisation.
D'autre part il n'y a pas possibilité de rentrer en contact avec les membres du forum, pour préciser votre demande faites-le en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
07 mars 2018 à 21:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 3. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Fonctionnement bizarre PAC Carrera
- N°5207 : Bonjour. Il y a quelques années une PAC (5.1kW) air/air a été installée chez un locataire et a un fonctionnement bizarre. Le locataire m'a appelé car le code erreur PC était affiché mais apparemment elle fonctionnait...
- 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
- N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite