Problème groupe extérieur Hitachi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7002
Question Dépannage Climatisation : Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
J'ai une unité extérieure Hitachi 52qh5 avec 2 unités intérieures, en mode chauffage, une des unités souffle de l'air (frais) quand je la met en marche seule, sur l'unité extérieure la led 301 clignote une fois et le led 304 : 2 fois, il y a du 35 v au départ des unités intérieures.
Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci.
16 avril 2021 à 08:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Ces clignotements indiquent un problème de communication entre l'UE et l'UI 2 (sachant qu'il y a 1, 2 et 3). Ce qui est étrange c'est que vous arriviez à déclencher l'UE. En effet normalement une UI en mode chaud ne commence à souffler que lorsqu'elle a reçu du fluide chaud. Vous êtes bien en mode chaud sur cette UI? Confirmez aussi que l'UE démarre quand cette seule UI est mise en marche.
Ces clignotements indiquent un problème de communication entre l'UE et l'UI 2 (sachant qu'il y a 1, 2 et 3). Ce qui est étrange c'est que vous arriviez à déclencher l'UE. En effet normalement une UI en mode chaud ne commence à souffler que lorsqu'elle a reçu du fluide chaud. Vous êtes bien en mode chaud sur cette UI? Confirmez aussi que l'UE démarre quand cette seule UI est mise en marche.
16 avril 2021 à 12:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Le problème, c'est que un jour, ça fonctionne, un jour ça ne fonctionne pas et dans ce cas c’est jamais les mêmes symptômes, 304 qui clignote 1 fois ou 2 fois,l'unité intérieure qui souffle de l'air froid alors que l'UE ne démarre pas, j'ai même eu le clignotement de la programmation alors que que je n'avais rien programmé et ça toujours en demande chaud ???
Sur une de mes commandes d'un autre groupe, je n’arrive plus a changer le mode de fonctionnement(chauffage, froid etc j'ai fait un reset pourtant, pouvez-vous me dire pourquoi ?
Merci pour votre aide.
24 avril 2021 à 09:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème groupe extérieur Hitachi
Bonjour.
Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour votre 2ème question, je crois comprendre que c'est un problème circonscrit à la télécommande elle-même. Dans ce cas il arrive que qu'une piste de cuivre ou un pont carbone se coupe, ou que le patin conducteur de la touche se salisse ou se graisse, car l'élastomère des touches exsude parfois du gras (très courant sur les TC de TV). Sur la photo (TC de TV) on voit les emplacements des contacts, et les "ponts" dont je parle qui agissent comme des connexions métalliques reliant des pistes de cuivre.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 avril 2021 à 12:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 2. Plans cartes groupe extérieur Hitachi RAM72 QH5
- N°3192 : Bonjour, J'ai lu dans un message de Dom Aom. J'ai consulté les 45 Mo du manuel de cette clim RAM72 (merci Hitachi !), et il est très ressemblant à celui dont il y a un lien en réponse 3 de la question 1745 (RAM90). Les 2...
- 3. Problème ventilation groupe extérieur clim Hitachi RAS-HVRNE
- N°3030 : Bonjour, Mon groupe extérieur est une Hitachi RAS-HVRNE et un groupe de soufflage intérieur. Ma maison est gainée et donc je souffle dans chaque pièce. Le tout fonctionne très bien. Je me pose toutefois la question à...
- 4. Panne clim Hitachi led du groupe extérieur clignote sans interruption
- N°2631 : Bonjour, Nous avons une clim Hitachi, au départ de voyant avec l'horloge clignoter 4 fois orange, donc nous avons regardé la led LED 301 du groupe extérieur celle-ci clignote sans interruption puis nous avons redémarré le...
- 5. Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675
- N°5177 : Bonjour à tous. J'ai un moteur de ventilation de groupe extérieur Hitachi RAC 50NH5 qui a rendu l’âme. Ce moteur a pour référence : RRMB 3675 ARW33C8P60HT (lu sur le moteur). A ma grande surprise, en "fouillant" sur le...
- 6. Problème groupe extérieur clim Hitachi
- N°8847 : Bonjour à tous. Je vous explique en quelques lignes mon problème depuis quelques semaines : Pour info, il s'agit d'une clim Hitachi 3,5k rac35web de 2016. Elle a commencé à clignoter 4 fois au niveau du split il y a un peu...
- 7. Problème avec groupe extérieur Hitachi RAM-130QH5
- N°3538 : Bonjour. J'ai une installation avec 1 groupe extérieur RAM-130QH5 et 5 splits à l’intérieur : - 3 RAK-18NH6A dans les chambre. - 1RAK-35NH6A + 1 RAK-50NH6A dans la pièces principale de vie (250 à 300m3). Il n'y a plus...
- 8. Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²
- N°2120 : Bonjour, Actuellement en rénovation se pose la question du chauffage. Je compte installer une console Hitachi pour une surface d'environ 70m². Est-ce que la console RAF50PXA associée au groupe RAC35FXA serait suffisant, ou...
- 9. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 10. Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi
- N°5001 : Bonjour, J'ai acheté une cassette de clim Hitachi RAI 35 NH5A et je n'ai pas fait attention en achetant le groupe extérieur HITACHI qu'ils ne seraient pas compatibles la cassette étant en 2 fils et le groupe en 3. J'ai...
- 11. Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois
- N°3131 : Bonjour, Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W) Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne. Le défaut sur la console indique défaut groupe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite