Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3494
Question forum dépannage : Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Je viens d'acheter en Espagne une climatisation Fujitsu et à la mise en service le groupe ne démarre pas ni en froid ni en chaud.
Le vide a été fait, la pression me semble bonne (31 au mano) les liaisons L, N + terre et 1, 2, 3 + terre sont bonnes.
Lors de la mise en fonctionnement avec la télécommande le voyant vert du split s'allume, le ventilateur se met en marche mais le groupe ne démarre pas.
J'ai contacté le SAV Fujitsu en Espagne mais ne comprenant pas l'espagnol ni eux le français c'est très dur.
Une conversation avec un technicien a essayé de me faire comprendre de débrancher le fil N°3 pour le rebrancher ????
Un conseil me serait très utile.
P. S. : j'ai déjà installé 4 clim Fujitsu qui fonctionnent parfaitement dont certaines depuis 10 ans.
Je viens d'acheter en Espagne une climatisation Fujitsu et à la mise en service le groupe ne démarre pas ni en froid ni en chaud.
Le vide a été fait, la pression me semble bonne (31 au mano) les liaisons L, N + terre et 1, 2, 3 + terre sont bonnes.
Lors de la mise en fonctionnement avec la télécommande le voyant vert du split s'allume, le ventilateur se met en marche mais le groupe ne démarre pas.
J'ai contacté le SAV Fujitsu en Espagne mais ne comprenant pas l'espagnol ni eux le français c'est très dur.
Une conversation avec un technicien a essayé de me faire comprendre de débrancher le fil N°3 pour le rebrancher ????
Un conseil me serait très utile.
P. S. : j'ai déjà installé 4 clim Fujitsu qui fonctionnent parfaitement dont certaines depuis 10 ans.
23 août 2016 à 09:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 480 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 480 membres sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
23 août 2016 à 09:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

Bonjour,
Vous dites que la pression vous semble bonne... 31 au mano.
Si ce sont des bars que vous exprimez hé bien non y a rien de bon là-dedans.
Si c'est 31c c'est pareil, rien de bon non plus.
Les 31 si ce sont des bars, n'auriez-vous pas omis de tirer au vide ? N'auriez-vous pas laissé de l'azote ou de l'air dans le circuit ?
Pour avoir 31 bars, soit on les a grâce à la compression, donc compresseur fonctionne (mais vous dites qu'il ne démarre pas) soit c'est la pression d'azote que vous lisez.
Mettez le mano sur la valve bp à l'extérieur et sur la valve hp qui se trouve à l'intérieur du groupe.
Il faut garder les vannes du mano fermées.
Ne faites pas de demande puis laissez vivre une bonne vingtaine de minutes.
Vous regardez la pression du fluide et plus précisément la température qu'indique ce fluide.
Vous comparez avec la température extérieure.
Si la température du fluide est égale à celle extérieure (par exemple le fluide est à 25c et la température extérieure est à 25c également) alors pas de problème d'azote ni d'air. Le problème est autre. Vannes de service pas ouvertes par ex.
Si comme je le soupçonne vous avez de l'air ou de l'azote, la température indiquée par le fluide sera largement supérieure à celle extérieure.
Par exemple Tº extérieure à 25c, le gaz indique une température de 27c 30c voire plus.
Dans ce cas il faut retirer le gaz, faire le nécessaire pour retrouver un circuit sain et recharger en fluide neuf.
Y a-t-il eu une épreuve d'azote suivie de tirage au vide avant la mise en service ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Vous dites que la pression vous semble bonne... 31 au mano.
Si ce sont des bars que vous exprimez hé bien non y a rien de bon là-dedans.
Si c'est 31c c'est pareil, rien de bon non plus.
Les 31 si ce sont des bars, n'auriez-vous pas omis de tirer au vide ? N'auriez-vous pas laissé de l'azote ou de l'air dans le circuit ?
Pour avoir 31 bars, soit on les a grâce à la compression, donc compresseur fonctionne (mais vous dites qu'il ne démarre pas) soit c'est la pression d'azote que vous lisez.
Mettez le mano sur la valve bp à l'extérieur et sur la valve hp qui se trouve à l'intérieur du groupe.
Il faut garder les vannes du mano fermées.
Ne faites pas de demande puis laissez vivre une bonne vingtaine de minutes.
Vous regardez la pression du fluide et plus précisément la température qu'indique ce fluide.
Vous comparez avec la température extérieure.
Si la température du fluide est égale à celle extérieure (par exemple le fluide est à 25c et la température extérieure est à 25c également) alors pas de problème d'azote ni d'air. Le problème est autre. Vannes de service pas ouvertes par ex.
Si comme je le soupçonne vous avez de l'air ou de l'azote, la température indiquée par le fluide sera largement supérieure à celle extérieure.
Par exemple Tº extérieure à 25c, le gaz indique une température de 27c 30c voire plus.
Dans ce cas il faut retirer le gaz, faire le nécessaire pour retrouver un circuit sain et recharger en fluide neuf.
Y a-t-il eu une épreuve d'azote suivie de tirage au vide avant la mise en service ?

Cordialement.
Adelclimatisation
23 août 2016 à 11:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
31 quoi, °C ou bars ? C'est bien du R410A ?
Car comme Adel, à l’arrêt 31°C ou 31 bars là rien n'est bon.
Attendons quelques éléments supplémentaires.
31 quoi, °C ou bars ? C'est bien du R410A ?
Car comme Adel, à l’arrêt 31°C ou 31 bars là rien n'est bon.
Attendons quelques éléments supplémentaires.
23 août 2016 à 17:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

Merci de votre aide.
Il s'agit de degré centigrade (°c) et la mesure du R410A.
Par contre lors de la mise sous vide le mano de la pompe indiquait moins de 0 et 6 heures après ce mano n'avait absolument pas bougé et c'est uniquement à ce moment que j'ai ouvert les robinets des vannes et fait les essais qui se sont relevés infructueux.
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur a esquissé 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas à la mise en marche avec la télécommande.
L'alimentation électrique se fait sur l'unité extérieure et repart ensuite vers le split grâce au fil 1 et 2 et terre du 2° connecteur comportant une liaison 4 fils vers le split.
Il s'agit de degré centigrade (°c) et la mesure du R410A.
Par contre lors de la mise sous vide le mano de la pompe indiquait moins de 0 et 6 heures après ce mano n'avait absolument pas bougé et c'est uniquement à ce moment que j'ai ouvert les robinets des vannes et fait les essais qui se sont relevés infructueux.
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur a esquissé 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas à la mise en marche avec la télécommande.
L'alimentation électrique se fait sur l'unité extérieure et repart ensuite vers le split grâce au fil 1 et 2 et terre du 2° connecteur comportant une liaison 4 fils vers le split.
24 août 2016 à 06:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

En complément.
Je suis dans la région de Béziers et la mesure s'est faite avec une température extérieure supérieure à 30° et l'unité extérieure est en plein soleil l'après midi et pareil à la photo de PL je n'ai pas de prise HP accessible.
Je ferais cet après-midi des mesures sur une autre clim identique mais qui fonctionne normalement.
Encore merci.
Je suis dans la région de Béziers et la mesure s'est faite avec une température extérieure supérieure à 30° et l'unité extérieure est en plein soleil l'après midi et pareil à la photo de PL je n'ai pas de prise HP accessible.
Je ferais cet après-midi des mesures sur une autre clim identique mais qui fonctionne normalement.
Encore merci.
24 août 2016 à 07:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

Pas facile de mesurer des °C au mano, mais bon je ne suis pas spécialiste....

24 août 2016 à 08:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Ok pour les 31c. Vu qu’il n’y avait pas de précision on ne pouvait que se poser des questions et faire des suppositions à tort ou à raison d’ailleurs.
Puisque ce sont des degrés avec clim à l’arrêt, c'est donc la relation pression/température du fluide que vous lisez (j’ai supposé à tort que c'était en fonctionnement).
Si la température extérieure était du même ordre (31c) cela nous rassure sur l’absence d’éventuels incondensables.
Vous dites que le mano indiquait moins de 0 bar, était-il à moins 1 bar ? Une fois atteint les -1 bar combien de temps avez-vous laissé tourner la pompe ?
Un mano traditionnel ne réagit pas rapidement aux micro-fuites, des fois un minimum de 12h est nécessaire pour détecter une micro-fuite de 0, 01 bar, là où il faut 10 minutes à un mano électronique pour détecter la même fuite.
Ce qui est illogique, c'est que le compresseur tente de démarrer sans avoir fait de demande et si j’ai bien compris immédiatement après mise sous tension.
Est-ce une TOR ?
Si c’est une inverter, n’avez-vous pas inversé la phase et le neutre ? Bien que cela n’a pas d’incidence sur la majorité des appareils, il existe néanmoins un tas de clim et PAC qui ne fonctionneraient pas en cas d’inversion de neutre et phase.
Cela dépend de la technologie embarquée, mais en principe un défaut devrait apparaître.
Il y a quasiment toujours une valve cachée à l’intérieur du groupe. Elle sert pour la hp en mode clim et pour la bp en mode chaud.
Si votre compresseur a une sonde sur la cloche ou sur le carter, chauffez la manuellement puis tentez un démarrage.
Dites-nous ce que ça donne et tout ce que vous avez pu remarquer.
Si vous êtes outillé, mettez le mano, la pince ampèremétrique que vous scruterez religieusement dès que le compresseur tente de démarrer.
Cordialement.
Adelclimatisation
Ok pour les 31c. Vu qu’il n’y avait pas de précision on ne pouvait que se poser des questions et faire des suppositions à tort ou à raison d’ailleurs.
Puisque ce sont des degrés avec clim à l’arrêt, c'est donc la relation pression/température du fluide que vous lisez (j’ai supposé à tort que c'était en fonctionnement).
Si la température extérieure était du même ordre (31c) cela nous rassure sur l’absence d’éventuels incondensables.
Vous dites que le mano indiquait moins de 0 bar, était-il à moins 1 bar ? Une fois atteint les -1 bar combien de temps avez-vous laissé tourner la pompe ?
Un mano traditionnel ne réagit pas rapidement aux micro-fuites, des fois un minimum de 12h est nécessaire pour détecter une micro-fuite de 0, 01 bar, là où il faut 10 minutes à un mano électronique pour détecter la même fuite.
Ce qui est illogique, c'est que le compresseur tente de démarrer sans avoir fait de demande et si j’ai bien compris immédiatement après mise sous tension.
Est-ce une TOR ?
Si c’est une inverter, n’avez-vous pas inversé la phase et le neutre ? Bien que cela n’a pas d’incidence sur la majorité des appareils, il existe néanmoins un tas de clim et PAC qui ne fonctionneraient pas en cas d’inversion de neutre et phase.
Cela dépend de la technologie embarquée, mais en principe un défaut devrait apparaître.
Il y a quasiment toujours une valve cachée à l’intérieur du groupe. Elle sert pour la hp en mode clim et pour la bp en mode chaud.
Si votre compresseur a une sonde sur la cloche ou sur le carter, chauffez la manuellement puis tentez un démarrage.
Dites-nous ce que ça donne et tout ce que vous avez pu remarquer.
Si vous êtes outillé, mettez le mano, la pince ampèremétrique que vous scruterez religieusement dès que le compresseur tente de démarrer.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 août 2016 à 12:35
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Sur la prise existante sur les vannes de service est une prise BP en fonctionnement froid et devient une HP en fonctionnement chaud. Normalement il n'y a pas de prise HP dans L'UE.
Pour la lecture en fonctionnement ou chaud ou froid, l'aiguille se cale sur une lecture en bar qui est liée avec une lecture correspondante en °C.
Il faut simplement regarder le long de cette aiguille ses correspondances qui sont lues sur chaque ligne une pour la pression en bar une pour le type de gaz et °C.
Vérifiez le câblage entre les unités ainsi que l'alimentation électrique.
Pour le reste il semble que la mise sous vide et ouverture vannes soient respectés.
êtes-vous certain de cette manipe ? ou constatation ?
Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
De plus à l’étranger.
Sur la prise existante sur les vannes de service est une prise BP en fonctionnement froid et devient une HP en fonctionnement chaud. Normalement il n'y a pas de prise HP dans L'UE.
Pour la lecture en fonctionnement ou chaud ou froid, l'aiguille se cale sur une lecture en bar qui est liée avec une lecture correspondante en °C.
Il faut simplement regarder le long de cette aiguille ses correspondances qui sont lues sur chaque ligne une pour la pression en bar une pour le type de gaz et °C.
Vérifiez le câblage entre les unités ainsi que l'alimentation électrique.
Pour le reste il semble que la mise sous vide et ouverture vannes soient respectés.
Citation :Ça par contre c'est inquiétant
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur à esquisser 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas a la mise en marche avec la télécommande.

Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
De plus à l’étranger.
24 août 2016 à 15:30
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Invité

Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Invité

Merci à vous tous.
Adelclimatisation : je suis sûr de mon montage électrique, j'ai vérifié 10 fois les branchements car moi aussi au début je pensais à ce genre de problème.
PL : moi aussi ça m'a inquiété car sur aucune clim m'avait fait ce genre de démarrage à la mise sous tension, et donc pour en être sûr j'ai fait reconnecter le disjoncteur par une personne en restant à côté de UE.
Lors de ma tentative de conversation avec un technicien de Eurofred Barcelone (car Eurofred Montpellier refuse de m'aider) celui-ci me parlait du fil N°3 mais je n'ai pas compris la suite.
Comment puis-je essayer de démarrer UE depuis celle-ci ?
Si j'arrive à déceler la panne ils feront l'échange de la pièce par la poste mais je ne suis par sûr qu'ils échangent les 2.
Ce week-end je ferais d'autres manip (le matin car ça cogne dur ces derniers temps).
Pour terminer ce message : aucun clignotement de LED sur UI pendant le fonctionnement de celle-ci signalant un défaut quelconque.
En PJ une vue des branchements de l'UE.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma branchement électrique climatisation
Adelclimatisation : je suis sûr de mon montage électrique, j'ai vérifié 10 fois les branchements car moi aussi au début je pensais à ce genre de problème.
PL : moi aussi ça m'a inquiété car sur aucune clim m'avait fait ce genre de démarrage à la mise sous tension, et donc pour en être sûr j'ai fait reconnecter le disjoncteur par une personne en restant à côté de UE.
Lors de ma tentative de conversation avec un technicien de Eurofred Barcelone (car Eurofred Montpellier refuse de m'aider) celui-ci me parlait du fil N°3 mais je n'ai pas compris la suite.
Comment puis-je essayer de démarrer UE depuis celle-ci ?
Si j'arrive à déceler la panne ils feront l'échange de la pièce par la poste mais je ne suis par sûr qu'ils échangent les 2.
Ce week-end je ferais d'autres manip (le matin car ça cogne dur ces derniers temps).
Pour terminer ce message : aucun clignotement de LED sur UI pendant le fonctionnement de celle-ci signalant un défaut quelconque.
En PJ une vue des branchements de l'UE.
Bonne journée à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma branchement électrique climatisation
25 août 2016 à 08:02
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC
Bonjour.
Sans entrer dans une configuration de vente/achat.
Avez-vous acheté ce matériel en France ou sur place ?
Car en France ce serait la garantie Montpellier et dans le pays ailleurs ???
Et comme je l'ai dit les achats sur internet, aie
c'est bien quand cela marche mais quand cela ne marche pas, encore pire.

Sans entrer dans une configuration de vente/achat.
Avez-vous acheté ce matériel en France ou sur place ?
Car en France ce serait la garantie Montpellier et dans le pays ailleurs ???
Et comme je l'ai dit les achats sur internet, aie




26 août 2016 à 15:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu
- N°4854 : Bonjour à tous et toutes, Depuis le passage en clim de mon climatiseur réversible gainé Atlantic Fujitsu ARY18RL(H) ce dernier se déclenche de façon aléatoire tous les jours à 18° soit la température la plus basse, sauf...
- 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 6. Climatisation Firstline FCS12000CH problème télécommande de mise en marche
- N°1729 : Bonjour, je possède une climatisation FIRSTLINE FCS12000CH installée en 2005. Lors de la demande de mise en marche à l'aide de la télécommande, les leds jaune (marche) et rouge (veille) situés en bas à droite de l'unité...
- 7. Mise en marche purge split marque Alpina
- N°68 : Bonjour, je viens d'acheter en grande surface un split Inverter de marque Alpina. Le vendeur m'a expliqué que l'appareil extérieur était "préchargé" et qu'il me suffirait donc d'effectuer une purge du circuit après l'avoir...
- 8. Fujitsu inverter AOY9LFBC mise en service et bruit compresseur
- N°2854 : Bonjour, J'ai un bruit de compresseur sur un mono-split Fujitsu, un bruit gênant qui dépasse largement le bruit de ventilateur et qui augmente quand le compresseur travaille avec plus de puissance. C'est un appareil neuf mais...
- 9. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 10. Problème régulation gainable Fujitsu
- N°2147 : Bonjour. Je possède un gainable Fujitsu Atlantic unité intérieure ARY 30 LUAN. A partir de la télécommande murale seule la fonction marche/arrêt fonctionne soit en manuel ou en programmation horaire. La programmation...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite