Question Forum Dépannage Climatisation : Problème PAC Saunier
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Saunier qui ne marche pas bien 5 ans après son installation.
Le groupe est un Sanyo spwc256veh de 8 kW.
Après vérification de pleins de choses : sondes OK, carte UI change et OK, réseau eau OK, on a des doutes sur la carte UE.
Les symptômes : elle chauffe au-delà de 12 degrés extérieur mais en dessous elle commence à démarrer et s'arrête avec le psitt de l'inversion de la vanne 4 voies et puis elle fait ça en boucle.
Comme si quelque chose l'empêche de monter en fréquence.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas ?
Si quelqu’un a déjà eu ces symptômes n'hésitez pas.
Je vous remercie d avance.
À bientôt.
Cédric
J'ai une pompe à chaleur Saunier qui ne marche pas bien 5 ans après son installation.
Le groupe est un Sanyo spwc256veh de 8 kW.
Après vérification de pleins de choses : sondes OK, carte UI change et OK, réseau eau OK, on a des doutes sur la carte UE.
Les symptômes : elle chauffe au-delà de 12 degrés extérieur mais en dessous elle commence à démarrer et s'arrête avec le psitt de l'inversion de la vanne 4 voies et puis elle fait ça en boucle.
Comme si quelque chose l'empêche de monter en fréquence.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas ?
Si quelqu’un a déjà eu ces symptômes n'hésitez pas.
Je vous remercie d avance.
À bientôt.
Cédric
28 septembre 2019 à 13:21
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
28 septembre 2019 à 14:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Merci de votre retour.
La charge initiale a été mis à 1,6 kg à la MES. (R410A)
Sur la doc, Saunier préconise 2 kg.
L'installateur a, a priori, retiré un peu en fonction de la longueur des tuyaux (11m).
Depuis 5 ans elle tourne sans problème avec cette charge.
On l'a vérifié dernièrement en la pesant, il y a toujours 1,6 kg.
Est-il possible qu'avec l'usure de l'ensemble le système demande plus de gaz ?
La surchauffe et le sous refroidissement ont été jugés bon lorsque la PAC fonctionne au-dessus de 12 degrés extérieur.
C'est pour ça que le dépanneur suspectait la carte extérieure mais je voudrais être sûr car elle coûte très chère.
Merci.
Merci de votre retour.
La charge initiale a été mis à 1,6 kg à la MES. (R410A)
Sur la doc, Saunier préconise 2 kg.
L'installateur a, a priori, retiré un peu en fonction de la longueur des tuyaux (11m).
Depuis 5 ans elle tourne sans problème avec cette charge.
On l'a vérifié dernièrement en la pesant, il y a toujours 1,6 kg.
Est-il possible qu'avec l'usure de l'ensemble le système demande plus de gaz ?
La surchauffe et le sous refroidissement ont été jugés bon lorsque la PAC fonctionne au-dessus de 12 degrés extérieur.
C'est pour ça que le dépanneur suspectait la carte extérieure mais je voudrais être sûr car elle coûte très chère.
Merci.
28 septembre 2019 à 16:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Quelqu’un peut me dire si mes mesures de la carte hic sont correctes ?
Merci beaucoup.
Quelqu’un peut me dire si mes mesures de la carte hic sont correctes ?
Merci beaucoup.
30 septembre 2019 à 00:50
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour,
Pour mesurer la résistance d'une sonde, par exemple, il faut d'abord la déconnecter.
Cordialement.
Citation :Oui la présence de condensateurs ou d'autres résistances peut poser problème.
J'ai une doc avec des valeurs de résistance à vérifier sur la carte HIC (hic+\hic-\UVW) mais je trouve des valeurs bizarres et qui évoluent pendant la mesure. Est-ce dû aux condensateurs je ne sais pas
Pour mesurer la résistance d'une sonde, par exemple, il faut d'abord la déconnecter.
Cordialement.
30 septembre 2019 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonjour.
Merci de votre réponse.
En réalité j'ai complètement déconnecté la carte.
Du coup je ne sais pas comment faire pour prendre des mesures fiables en valeurs ohmiques.
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Merci.
Merci de votre réponse.
En réalité j'ai complètement déconnecté la carte.
Du coup je ne sais pas comment faire pour prendre des mesures fiables en valeurs ohmiques.
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Merci.
30 septembre 2019 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Carte UE Sanyo C256VEH
Bonjour,
Je pose une nouvelle question en lien avec un problème de PAC air eau.
J'aimerai vérifier la résistance de la carte HIC de l'UE comme préconisé ma doc.
Résistance entre HIC+/HIC-
HIC+ / U
Puis V et W et idem avec Hic-.
1er question : le + (rouge) du multimètre à mettre sur hic+ ou sur uvw ?
idem pour hic- ?
J'ai débranché la carte et je suis censé trouver des valeurs mais quand je mesure les valeurs ne sont pas stables.
Ça commence à une valeur puis ça évolue, est-ce normal ? Du coup je n'arrive pas à avoir la bonne valeur.
Je précise que je ne suis pas sûre qu'elle soit HS car la PAC fonctionne de temps en temps lorsque la température extérieure est au dessus de 10, petit bémol elle active l'appoint électrique via un Crouzet présent dans l'UI.
Puis démarre et s'arrête lorsque la température est en dessous.
Pas de code alarme malheureusement.
Merci pour vos retours.
CEDU13
Bonjour,
Je pose une nouvelle question en lien avec un problème de PAC air eau.
J'aimerai vérifier la résistance de la carte HIC de l'UE comme préconisé ma doc.
Résistance entre HIC+/HIC-
HIC+ / U
Puis V et W et idem avec Hic-.
1er question : le + (rouge) du multimètre à mettre sur hic+ ou sur uvw ?
idem pour hic- ?
J'ai débranché la carte et je suis censé trouver des valeurs mais quand je mesure les valeurs ne sont pas stables.
Ça commence à une valeur puis ça évolue, est-ce normal ? Du coup je n'arrive pas à avoir la bonne valeur.
Je précise que je ne suis pas sûre qu'elle soit HS car la PAC fonctionne de temps en temps lorsque la température extérieure est au dessus de 10, petit bémol elle active l'appoint électrique via un Crouzet présent dans l'UI.
Puis démarre et s'arrête lorsque la température est en dessous.
Pas de code alarme malheureusement.
Merci pour vos retours.
CEDU13
03 octobre 2019 à 22:35
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème PAC Saunier
Bonsoir,
Personne n'a une idée ?
Merci.
Personne n'a une idée ?
Merci.
04 octobre 2019 à 22:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC Sanyo Saunier Duval
- N°6080 : Bonjour, Voici mon problème sur pompe à chaleur air eau 8 kW inverter de 6 ans. Le groupe intérieur est de marque Saunier Duval mais ressemble beaucoup à du Mecatherm. Le groupe extérieur est du Sanyo au R410A. L'ensemble...
- 2. Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
- N°5843 : Bonjour. Voici mon problème sur ma pompe à chaleur Saunier Duval 8 kW inverter de 5 ans. Lorsque je mets sous tension le groupe intérieur et extérieur, le groupe extérieur Sanyo démarre seul sans consigne au thermostat....
- 3. Réinitialisation paramètres réglages usine PAC Saunier Duval
- N°9325 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur de la marque Saunier Duval. Sur la télécommande qui se trouve dans mon salon, il est affiché "maintenance connecter service après-vente". J'ai pensé qu'il fallait...
- 4. Panne carte clim Saunier Duval
- N°4655 : Bonjour. Je possède 2 inverter (N1 et N2) chacun relié à 3 splits de type 15-035 NHWI. L'un des 2 (le N1) est tombé en panne : pas de compresseur. J'ai permuté les cartes électroniques de commande et le N1 refonctionne...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 7. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 8. 2 unités sur 3 fonctionnent sur pompe à chaleur Hitachi
- N°2452 : Bonjour, J'ai 2 unités sur 3 qui fonctionnent sur ma pompe à chaleur Hitachi. UE RAM 130 HQ UI RAK 35 QH 8 Sur UE j'ai 2 moteurs donc circuit bien distinct, le circuit du bas, moteur bas de L'UE et commandant les pièces du...
- 9. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 10. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite