Bonjour,

Voici mon problème sur pompe à chaleur air eau 8 kW inverter de 6 ans.
Le groupe intérieur est de marque Saunier Duval mais ressemble beaucoup à du Mecatherm.
Le groupe extérieur est du Sanyo au R410A. L'ensemble est connecté à un réseau de radiateur.
La PAC a fonctionné 5 ans sans problème. Depuis l'hiver dernier dès que la température extérieure est vers les 8 degrés, le groupe extérieur s'arrête et démarre sans cesse avec le bruit de l'inversion de la vanne 4 voie. Du coup ça ne chauffe plus. Dès que la température remonte vers 10 degrés la PAC réchauffe.
Les valeurs ohmiques des sondes ont été vérifiées bonnes. La sonde extérieure aussi. Le gaz est au même niveau qu'à l'installation.
J'avais tout débranché pour vérifier si des cosses étaient desserrées cela a permis de refonctionner 2 mois mais sans trop savoir pourquoi puis il y a 3 semaines à nouveau le même problème.
Avez-vous une idée de ce que je pourrai vérifier d'autre ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne journée à tous.
Cedu13
10 mars 2020 à 21:01
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Comment pouvez-vous savoir si la quantité de fluide est la même qu'au démarrage ?
Il faut pour cela ravaler le fluide pour le peser.

Faites appel à un pro qui vous dire d'où vient votre problème ; car suivant les manipulations que vous allez faire vous risquez d'empirer le fonctionnement pouvant amener jusqu'à la casse compresseur.
Au prix du matériel cela serait bête.
Cordialement.
11 mars 2020 à 13:46
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Concernant la charge un frigoriste la vérifier en la pesant.
Ça fait 2 techniciens qui passent voir mais sans succès. Du coup j’essaie de me débrouiller.
Si des gens ont vu ce cas dans le passé ça m'aiderait.
Merci.
P. S. : AAC vous êtes du 13 ?
11 mars 2020 à 15:12
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Si tout est OK suite aux vérifications citėes.
Je verrais bien un problème de carte de régulation (?) ou encore de connectiques.
Machine hors tension, attendre quelques minutes, déconnectez un x un tous les connecteurs que vous pouvez voir plusieurs fois puis tout remettre en service.
Je pense à la carte car il n'est pas normal que la V4V de mette constamment en service, donc trois choses soit la sonde de dégivrage décalée ou sonde extérieure, soit manque de gaz, ou carte.
11 mars 2020 à 16:01
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Merci du retour PL,
Les sondes je les avais vérifiées cet été, les valeurs ohmiques sont OK.
Ensuite c'est vrai que j'ai débranché toutes les connexions de la carte et ça a refonctionné 3 mois.
Je vais essayer de refaire une déconnexion des connectiques.
Mais je m'explique pas pourquoi ça fonctionne au delà d'environ 10 degrés !
11 mars 2020 à 17:05
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous un tableau de valeurs des sondes ? Chaque constructeur a les siennes propres.
Ou alors ce serait une panne intempestive de la carte ? Il va falloir peut peut-être la démonter et bien regarder si il n'y a pas un composant dessoudé ?
12 mars 2020 à 08:22
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour, oui j'ai les valeurs des sondes sur le carnet de maintenance.
Si c'est un composant dessoudé, cela peut-il occasionner un problème en fonction de la température ?
Merci.
12 mars 2020 à 13:01
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour.
Lorsque vous dites que la PAC avait refonctionné 2 mois sans problème, même par température inférieures à 10c ? Je ne pense pas que ce soit liée à un capteur quelconque (sondes, transducteur etc.), qui transmettrait de fausses valeurs, ni à une soudure, ni non plus à un manque de charge.

En effet avec les capteurs défaillants ou une soudure défaillante, la problématique ne disparaîtra pas en fonction des conditions climatiques. Peu importe les conditions extérieures. Le dysfonctionnement sera toujours présent.

Cela aurait pu résulter du manque de charge (manque de charge que je qualifie de vicieux) c'est à dire : tant que les besoins calorifiques ne nécessitent pas une certaine montée en puissance, donc un régime compresseur plus élevé, la charge restante permet la prise en charge des besoins.
Dès lors que le compresseur est plus sollicité (en dessous de 10c dans votre cas), du coup le manque de charge donnerait en effet le même résultat.
Cette piste aurait dû être définitivement écartée, dès lors que la PAC avait pu retrouver 100% de ses capacités suite à votre intervention.
Le fait, que cela se reproduise systématiquement et uniquement en dessous de 10c extérieur, cela permet d'en déduire que : le problème n'arrive que lorsque le compresseur est sollicité à des régimes plus élevés.
Donc, il ne peut s'agir de capteur, mauvaises info etc., en tout cas ce n'est pas un problème de régulation.
Ce n'est pas lié à la partie"intelligence" prise de décision système, mais plutôt à la partie mécanique "les organes d'exécution".
Un détendeur qui s'ouvre mal, un ventilo qui ne tourne pas à la bonne vitesse, un échangeur à plaque sale, un débit d'eau inadéquat etc. etc.
En tout cas toutes les causes mécaniques qui causeraient une chute de puissance frigorifique au moment même où en on a plus besoin.
Pour savoir d'où cela provient, nous avons besoin d'un relevé complet de fonctionnement.
A partir de ce relevé nous pourrions vous orienter vers la cause. Avez-vous de quoi faire quelques mesures : thermomètre, multimètre ?
Savez-vous naviguer dans les menus de votre module intérieur ?
Cordialement.
12 mars 2020 à 15:24
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonsoir,
Merci pour toutes ces explications et de votre temps. C'est très sympa à vous.
Oui j'ai accès au menu de la télécommande où je peux voir les températures, réglage etc.
Je peux faire des mesures avec multimètre et thermomètre sans problème.
Pour le débit d'eau, je suis en vitesse 3. J'ai un doute sur ça car j'avais eu quelques problèmes avec une alarme "arrêt manque eau".
Après rinçage du circuit les messages avaient disparus sans que l'eau soit très sale pourtant.
En tout cas je suis prêt à faire toutes les mesures possibles.
Merci encore de votre aide.
12 mars 2020 à 22:13
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval


Invité
invité
Bonsoir.
Auriez-vous la doc d'accès aux différents paramètres ? Sinon donnez-nous les références de l'ensemble.
Je n'ai pas de doc spécifique à cette marque, du coup je ne saurais vous dire quel paramètre vérifier.
Le défaut manque de débit d'eau n'est pas forcément synonyme d'encrassement ou de boue dans le circuit.
Cela peut-être aussi dû aux radiateurs s'ils sont équipés de têtes thermostatiques.
Lorsque les radiateurs ferment leur vanne au fur et à mesure que leurs consignes respectives sont atteintes, le débit diminue forcément au niveau de la PAC.
C'est pourquoi à défaut d'une soupape ou vanne différentielle, à défaut de v3v, il faut toujours garder au moins un ou quelques radiateurs en configuration tête manuelle est ou être à fond.
Cordialement.
13 mars 2020 à 23:42
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour,
Pour les radiateurs il y a des têtes thermostatiques mais j'ai enlevé la tête et vérifié que la tige ne soit pas coincée.
Je joins la doc que j'ai qui est assez complète. Ce sont les modèles 8 kW avec résistance appoint mais débranchée car l'appoint s'active tout le temps.
Ce matin il fait 10 degrés et les radiateurs sont tièdes.
Merci.
Cordialement.
PAC Sanyo Saunier Duval
14 mars 2020 à 09:13
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonsoir,
J'ai posté le manuel de ma PAC, si l'invité peut regarder et me conseiller.
Merci.
17 mars 2020 à 20:07
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour à tous.
Évolution du phénomène :
Hier 15 degrés dehors, la PAC démarre le compresseur se lance avec le ventilo, il monte en fréquence je l'entends tourner très vite puis il pschitt arrêt compresseur et ventile.
Puis 1 ou 2 minutes après, j'entends un bruit de clac clac clac puis ça redémarre et à nouveau la même chose sans code erreur.
Voilà j'ai vu des gens qui ont des symptômes similaires sur le forum mais sans retour de solution à la fin du post. C'est dommage.
Merci.
Cedu13
19 mars 2020 à 13:23
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Problème PAC Sanyo Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour,
Oui souvent les gens demandent de l'aide mais pas de retour ce qui serait justement leur part de contribution !
Pour ma part je ne peux pas vous aider mais peut-être que des pros le feront.
À bientôt.
29 mars 2020 à 15:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo
    N°5843 : Bonjour. Voici mon problème sur ma pompe à chaleur Saunier Duval 8 kW inverter de 5 ans. Lorsque je mets sous tension le groupe intérieur et extérieur, le groupe extérieur Sanyo démarre seul sans consigne au thermostat....
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 5. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 6. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
    N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
  • 7. Panne carte clim Saunier Duval
    N°4655 : Bonjour. Je possède 2 inverter (N1 et N2) chacun relié à 3 splits de type 15-035 NHWI. L'un des 2 (le N1) est tombé en panne : pas de compresseur. J'ai permuté les cartes électroniques de commande et le N1 refonctionne...
  • 8. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 10. Panne ventilateur sur PAC Sanyo CR484GVH56C
    N°5335 : Bonjour. Je voudrais dépanner la PAC d'un ami suite au refus de l'installateur d'intervenir sur celle-ci (ça ne l'intéresse pas, PAC de 10 ans) et les cartes ne se font plus !! Un deuxième technicien a localisé la panne, il...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC Sanyo Saunier Duval >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite