Problème givre climatisation : Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre

Mike01
Membre inscrit
Mike01
2 messages
Bonjour,

J'ai un climatiseur mural de marque GREE de 3200W, 24000 BTU/H. Il fonctionne en climatisation.
La conduite vapeur à l'entrée du condenseur givre beaucoup. Que faire ?
Quelles sont les causes de cela ? Les risques ? Merci d'avance.
31 mai 2013 à 13:59
Conseil 1 givre climatisation

Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Donc vous voulez dire le gros tube, ligne gaz ?
Je verrais bien un tube plié ou pincé, on appelle cela une "double détente". Ceci va entraîner si c'est le cas, un très mauvais fonctionnement du système frigorifique aussi bien en chaud comme en froid, et donc risque de casse du compresseur, pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère, évidement ! sad
Cela peut être aussi un manque de gaz, ou encore une fuite rapide.
Avez-vous effectué l'installation et la mise en service vous même ? Si oui ! lol tirage au vide, ouverture des vannes de service, puis éventuellement complément de charge de fluide. Et comme dans ce cas non habilité donc impossibilité d'avoir du gaz, obligé de passer par une société détenant son attestation de capacité et pour le technicien son attestation d'aptitude. smile ENVIRONNEMENT OBLIGE : GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT, NORMES UE etc. sweat sweat
31 mai 2013 à 15:43
Conseil 2 givre climatisation

Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre

Mike01
Membre inscrit
Mike01
2 messages
Merci pour votre réponse.

Ce n'est pas moi qui est fait l'installation, je ne suis encore qu'un apprenti...
Je suis entrain d'effectuer la recherche des fuites.
En fait ma ligne gaz, à plusieurs spires (tube plié plusieurs fois), donc il pourrait y avoir "double détente".
Mais c'est quoi exactement une "double détente" ?
Je sais que généralement quand il y a détente il y a baisse de température, est-ce que cela peut expliquer le givre ?
Merci pour tout.
03 juin 2013 à 12:33
Conseil 3 givre climatisation

Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Holala, plusieurs spires ? Vous voulez dire pliages ou comme je le comprends tubes torsadés ?
Mais bon il ne faut pas tergiverser, récupération du gaz dans l'installation boite de récupération avec pesage de la récupération, bien regarder si le poids correspond aux préconisations constructeur, remplacement des tuyauteries avec repose correcte des tubes, sans torsades ou pliages, test azote, pour fuites éventuelles et assèchement du circuit, tirage au vide puis remise en service avec quantité de gaz neuf suivant préconisations constructeur.
Et au final une mise en service clean et tout le monde est content travail bien fait installation marche pour 20 ans, sweat sweat smile
On apprend cela à l’école détente / chute de pression / échange statique / givre prise de pression basse. dizzy
05 juin 2013 à 17:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 5. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
    N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
  • 6. Unité extérieure climatiseur Airwell SX12 givre en permanence
    N°2262 : Bonjour. L'unité extérieure de mon climatiseur de marque Airwell (SX12) givre en permanence. Cela s'est déjà produit et une sonde a été changée il y a 2 ans. Serait-ce le même problème ou bien ce type de matériel...
  • 7. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 8. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
    N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
  • 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 10. Conseils installation unité extérieure climatiseur
    N°4416 : Bonjour. La question pour moi est de savoir si l’unité extérieure d’un climatiseur peut-être installée au dessus du niveau de l’unité intérieure (disons 1,5 m au dessus)... les condensats étant naturellement...
>>> Résultats suivants pour : Conduite vapeur de l'unité extérieure climatiseur mural givre >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisation ecologieinstaller une climatisation reversibleclimatisationdepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite