Bonjour à tous.

Sur mon habitation livrée en 2016, le chauffage est ainsi dimensionné.

Une PAC air-air extérieure Mitsubishi SUZ-KA71 de 10,2 kW, une unité extérieure réversible inverter Mitsubishi type PUHZ-P100VHA-R410a, une unité intérieure gainable Mitsubishi PEAD-RP71JAQ, une télécommande câblée Mitsubishi PAR31MAA et un plenum de reprise et de soufflage en 6 voies (toutes utilisées).
La régulation se fait pièce par pièce, avec 4 zones thermostat Siemens et un gestionnaire Ecoclim Plus.
(Je ne suis pas sûr de cette ligne, ayant pour ma part des thermostats Airzone datant de 2016 sans fil.)
Le salon est équipé du thermostat central, qui est le maître de l'installation. Le couloir est équipé du Mitsubishi PAR31MAA.

Comme indiqué dans le titre, le défaut est donc qu'une des chambres ne chauffe pas si elle est sollicitée.
J'ai l'impression que la zone du thermostat est écrasée par un autre thermostat.

Question :
Puis-je appuyer le switch SW1 de l'unité dans les combles pour redresser le thermostat sans modifier le paramétrage des autres pièces ?

Merci pour votre soutien.
26 octobre 2023 à 20:17
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Volet chambre gainable Airzone se ferme quand il doit s'ouvrir

idle
Membre inscrit
idle
2 messages
Bonjour.

Suite à résolution :
Dans mon cas, L'AIRZONE, ne pilote plus un volet chambre il est toujours ouvert.
Action
Dépose du thermostat blueface du salon
Dépose des thermostats chambres
Depuis les combles
Relever l'@ ou vont les conduits des volets pour mon cas 1,2,5,6 chambres, 3,4 salon
Réinstaller le blueface (4 fils)
Poser le diagnostic en sollicitant du chauffage
Le défaut est bien confirmé, une chambre n'est pas pilotée.
Action
Croisement des sorties pilotage voies 5,6, le défaut reste sur le volet, donc dépose du servomoteur, ouverture du capot, déplacement du moteur pour amener la position volet sur l'autre butee. Remontage.
Comme entre temps, j'ai perdu les paramètres du th blueface,..... reparametrage total AIRZONE.
Appuis long carte mère du SW1.
suivre le process affiche
Langue
@ système 3
@ zone 3
Esclave oui, le 4
Principal 3
Temps consigne , mettre des butées
Proportionnel tout ou rien
Étape chauffage air
Étapes froid air
Autoriser je ne sais plus
Fonction plein
Q adapt standard
Ambiance activer
Offset +2 ( on avait froid l' info lue)
Ensuite, re appui court sur SW1 et réaffectation des th + leur nom.
Et voilou, prêt pour les frimas hivernaux.

31 octobre 2023 à 08:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
    N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
  • 2. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
    N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
  • 3. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 5. Conseils dépannage gainable Daikin
    N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
  • 6. Conseils puissance climatiseur gainable
    N°9439 : Bonjour. Ayant une surface de 35 m3, soit 3 chambres en tout à l'étage, d'une taille sensiblement identique, je souhaiterai savoir si une puissance de 3.5kW est suffisante , ou si il ne faudrait pas d'avantage de...
  • 7. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 8. Recherche de panne fusible F1U qui grille
    N°6992 : Bonjour. Je suis l'heureux propriétaire (enfin pas aujourd'hui !) d'une pompe à chaleur gainable Daikin. UE : RZQ100B9V3B1 année 2006 UI : FBQ100B8V3B année 2006 Boitier de commande : BRC1D52 Il y a quelques semaines...
  • 9. Conseils future installation clim gainable
    N°4659 : Bonjour, J'ai une Maison RT2012 et à l'étage, l'été il y fait horriblement chaud... Je prévois donc d'installer une clim Gainable. Après m'être renseigné sur une foire (= pris pour un pigeon) où j'ai entendu tout et...
  • 10. Avis installation split dans chambre ou non ?
    N°6131 : Bonjour, Désolé d'ouvrir un fil dédié mais j'ai relu vos différentes interventions pour tenter de nous aider au maximum pour dépenser de la façon la plus judicieuse notre argent ; si tant est qu'in fine on puisse mais...
>>> Résultats suivants pour : Volet chambre gainable Airzone se ferme quand il doit s'ouvrir >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fuite compresseur clim mitsubishiplafonnier cuisineremplacement climatiseurpanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite