Bonjour à tous.

Sur une Hitachi RAM71QH5, le compresseur ne démarre plus.
Il y a bien 230V à l'entrée du pont de diodes de l'inverter, mais rien en sortie (voir schéma).
Je voulais le remplacer, mais la référence de ce pont de diodes (D15VBA60) semble compliquée à trouver (obsolète ?).
Est-ce que vous connaissez des équivalents (15A 600V) ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
power ram71

15 février 2021 à 20:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonsoir.

Désolé de poser une question qui peut friser l'insulte, mais je me lance :
- Vous avez mesuré 230 AC en volts AC
- Etes-vous repassé en volts DC pour la sortie du pont?
Car un voltmètre réglé en AC incorpore une diode d'entrée qui va tout bloquer si vous mettez ses fils dans le mauvais sens. Et dans le bon sens, la valeur lue sera 2 fois trop forte.

Sinon, courant coupé, mesurez chaque diode du pont en mode "test de diode". Vous devez lire environ 600 dans un sens et rien dans l'autre.

Si le pont s'avère HS, une photo ne serait pas inutile.
15 février 2021 à 23:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Dom,
Merci pour la remarque, c'est vrai que je n'ai pas pensé à demander comment la mesure avait été faite (resté en AC ou passé sur DC).
Je vais revoir avec la personne au téléphone (dépannage à distance...) ou bien trouver un créneau pour aller voir sur place.

Il y a un code défaut sur la LD301 (3 ou 4 clignotements apparemment) et le compresseur ne tourne pas du tout.
J'ai trouvé le service manual Hitachi pour orienter le diagnostic.
D'ailleurs en passant, c'est le meilleur manuel que j'ai pu trouver jusqu'à présent (j'en ai téléchargé de plusieurs marques pour tenter de comprendre les stratégies de régulation, la hotgas, etc. vis à vis de ma clim LG), très complet sur le dépannage avec les schémas détaillés, etc.

Je vous tiens au courant !
16 février 2021 à 13:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Mouais, si les LD clignotent, c'est que l'alim tourne, donc que la HT est présente, donc je devais être dans le vrai avec mon insulte! :-)

3 ou 4 clignotements, c'est un défaut pas sympa mettant en jeu la rotation du compresseur. Et pas facile de savoir si c'est le compresseur, la carte ou l'IPM qui est en cause...
16 février 2021 à 13:24
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Ah OK, je pensais pas que si LD allumée -> HT inverter bonne, vu que sur le schéma que j'ai mis au début du post, la sortie du pont de diodes D15VBA60 semblait n'aller que vers la carte de puissance inverter ("System Power Module").
Je pensais que l'alim pour les cartes de contrôle (et donc les leds) était gérée par l'autre pont de diodes après le fusible de 5A, vers ce qu'Hitachi appelle le "Power Supply Circuit" (voir image).

Donc pas besoin de tester D15VBA60 ?
Une idée de ce qui serait facilement vérifiable pour mettre hors de cause certaines parties ?

hitachi pwb

16 février 2021 à 20:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Vous avez raison, sur cette machine, le gros pont de diodes est après un embranchement qui mène aux alims BT. La plupart du temps, l'alim BT utilise la HT de puissance comme source d'énergie.

Il n'en demeure pas moins que pour avoir le secteur en entrée d'un pont et rien en sortie, il faudrait que les diodes soient vaporisées, ce qui n'arrive jamais ; éventuellement elles se mettent en court-jus, mais dans ce cas vous n'avez plus le secteur en entrée. Donc pour moi, grosse probabilité d'une erreur de mesure.

Les défauts avec 3 ou 4 clignotements ne m'ont jamais inspiré, je ne peux pas vraiment vous aider sur ce coup. Hitachi aurait pu faire des efforts pour orienter le diag...
16 février 2021 à 23:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Le pont de diodes est bien OK et après démontage / nettoyage / remontage de la carte System Power Module pour vérifier l'inverter, tout remarche correctement.
LD301 est éteinte, LD303 est on et LD304 clignote bizarrement, mais ça ne ressemble pas à un code défaut.
A confirmer que ça tourne toujours pendant quelques jours.
18 février 2021 à 08:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

sld
Membre inscrit
sld
1 message
Bonjour lagass.
Pourriez-vous me faire parvenir sur le forum, le service manuel de la RAM71QH5 que vous avez trouvé ?
Merci d’avance.
21 juillet 2021 à 23:10
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Pont de diodes Hitachi RAM71QH5

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Tapez "hitachi RAM71QH5" dans un moteur, il est dispo chez manualslib.
22 juillet 2021 à 00:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Dépannage clim Hitachi problème surtension
    N°3825 : Bonjour, Je fais appel à vos connaissances espérant "si possible" pouvoir dépanner ma clim Hitachi. Modèle : Groupe Ext : RAC-60WPA, unité int : RAC-60PPA Suite à une surtension (environ 300V) le climatiseur ne démarre...
  • 6. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 8. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 9. PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10
    N°4372 : Bonjour, J'ai ma pompe à chaleur Hitachi qui fait sauter les plombs depuis quelques jours. J'ai trouvé un lézard carbonisé sous les condensateurs de l'ISPM. Même après un nettoyage les plombs sautent toujours... J'ai...
  • 10. Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5
    N°4958 : Bonjour, Je possède une clim réversible Hitachi RAM90QH5 avec 5 splits intérieurs. Je rencontre le problème suivant, lors de la mise en route d'un des splits, ou de plusieurs, ceux-ci semblent fonctionner comme...
>>> Résultats suivants pour : Pont de diodes Hitachi RAM71QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite