Question Fonctionnement Climatisation : Pression / température HP et BP selon température extérieure

laibiby
Membre inscrit
laibiby
5 messages
Bonjour,

Je suis nouveau dans le métier, je sais que normalement et théoriquement la pression/t° BP correcte est de 5° ou 8.2 bars à T° ambiante intérieur 23° (entrée d'air UI), et en HP de 45° ou 26.4 bars à T° extérieur de 30° (entrée d'air UE).
Ma question est celle-ci, car on me le demande tout le temps, comment savoir ou calculer cette bonne pression ou température HP / BP (avec manifold bien sûr) si la température extérieure et intérieure est différente de cette base théorique (23° intérieur et 30° extérieur) ?
16 mars 2017 à 06:50
Réponse 1 du forum climatisation

Pression / température HP et BP selon température extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ne pas aller trop vite. Quel gaz ? On va partir avec du R410A.
En mode froid et en règle générale.
La pression BP est liée avec la température de la pièce à traiter, s'il fait 40°C cette pression sera logiquement plus haute, avec une température de 20°C cette pression est environ de 8 bars avec une température d’évaporation à 0°C.
La HP varie en fonction de température extérieure les constructeurs donnent des tolérances de fonctionnement en fonction des régions, pays, etc. avec ce gaz les performances sont très bien.
En fait vous êtes un peu perdu pour répondre à un technicien ou un client, déjà, avec ce gaz on ne sait pas (point barre), s'il y a un problème quelconque on retire le gaz, on le pèse suivant les préconisations constructeur c'est comme ça et pas autrement surtout en système INVERTER.
Pour d'autres infos pas de soucis.
16 mars 2017 à 19:08
Réponse 2 du forum climatisation

Pression / température HP et BP selon température extérieure

laibiby
Membre inscrit
laibiby
5 messages
Oui c'est ça, j'ai du mal à expliquer cela, oui donc si par exemple la température intérieure est de 40° on aura combien en BP ?
Merci.
16 mars 2017 à 19:50
Réponse 3 du forum climatisation

Pression / température HP et BP selon température extérieure

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il ne faut pas focaliser sur une pression, on peut très bien travailler en haute température mais très bien fonctionner.
Le seul souci est la durée de vie du matériel !!!
17 mars 2017 à 19:18
Réponse 4 du forum climatisation

Pression / température HP et BP selon température extérieure

laibiby
Membre inscrit
laibiby
5 messages
D'accord c'est ce qu'on m'a dit aussi. loveliness
18 mars 2017 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 5. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 7. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 9. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 10. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
>>> Résultats suivants pour : Pression / température HP et BP selon température extérieure >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationremplacement climatiseurinstallation climatiseurbistre tubage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite