Questions Climatisation : Température évaporation et condensation R134a R407c R22

laibiby
Membre inscrit
laibiby
5 messages
Bonjour.

Je souhaiterais avoir des avis aux pros du métier.
Je sais que pour le R410 A que la T° évaporation est de 5° ou 8.2 bars et T° condensation est de 45° ou 26.4 bars mais qu'en est-il des gaz comme R134 A qu'on trouve pas mal sur des Ballons thermodynamiques et sur le R407 C.

Et aussi est-ce que quelqu'un connait une astuce sure pour brancher ou débrancher les flexibles du manifold sans raccord rapide et pour ne pas trop perdre le gaz sur des appareils où l'on ne peut pas faire de pump down.

Merci d'avance.
16 mars 2017 à 07:02
Réponse 1 informations climatisation

Température évaporation et condensation R134a R407c R22

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour.
Vous trouverez votre bonheur en suivant ce lien ici :
https://chaudfroidclim.wordpress.com/2011/11/23/diagramme-enthalpique/
16 mars 2017 à 11:43
Réponse 2 informations climatisation

Température évaporation et condensation R134a R407c R22

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Là xavierb c'est carrément la révision des cours.
laibiby téléchargez dans votre tél la réglette des fluides Danfoss il y a tout.
Et si vous évaporez à 5°C tout le temps certainement un souci de fonctionnement, la base est 0°C.
16 mars 2017 à 19:14
Réponse 3 informations climatisation

Température évaporation et condensation R134a R407c R22

laibiby
Membre inscrit
laibiby
5 messages
Merci pour la précision. biggrin
16 mars 2017 à 19:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 2. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 3. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 4. Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?
    N°3291 : Bonjour. J'aimerai avoir un renseignement ! J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro. Mais au moment où je refermais la...
  • 5. PAC Airwell avis manque de gaz ?
    N°4642 : Bonjour. Je possède une PAC et le technicien me dit qu'il y a un léger manque de gaz je voudrais vérifier la véracité de ses mesures : Le sous-refroidissement est un peu bas mais admissible (4C). L'écart de température...
  • 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 7. Fonctionnement main EEV sur multisplit
    N°6559 : Bonjour à tous, Ma clim possède un détendeur électronique principal (Main EEV) en plus d'un détendeur par split. En mode froid, cette main EEV est ouverte à fond en permanence, donc la détente se fait forcément par les...
  • 8. Climatiseur n'atteint pas ses performances après intervention
    N°2825 : Bonjour, Nous avons un climatiseur Samsung 18000BTU tourne avec R22, cet hiver nous avons procédé au changement de son endroit, cette opération était réalisée par un technicien au froid. Mais cet été, nous avons...
  • 9. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Température évaporation et condensation R134a R407c R22 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationbricovideo astuces de bricolage en videoraccorder climatisationbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite