FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4880

Question Forum Climatisation : Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir,

Récemment un dysfonctionnement du ventilateur de mon UI est apparu (bruit type klok klok klok...)
Après inspection j’ai constaté que le moteur du ventilo UI faisait ce bruit, j’ai changé ses roulements, malheureusement le bruit persistait.
J’ai remarqué que le moteur souffre en démarrage et en position "low".
Le test de la capacité m’a donné 1,7uf or que la valeur d’origine est de 2uf. Vite je l’ai changé par une autre de valeur 2,4uf.
Le moteur ventilo a bien marché sans souffrance en démarrage mais n’a duré que 4 à 5 jours et rebelote.
Le bruit vient de l’intérieur du bobinage du moteur ceci en vitesse lente et rapide il disparait en vitesse moyenne.
C’est un split système de 24BTU.
Svp, d’où vient cette panne mystérieuse.
Cordialement.
24 juillet 2018 à 20:04
Réponse 1 du forum climatisation

Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
25 juillet 2018 à 17:31
Réponse 2 du forum climatisation

Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir,
Ci-joint la photo et les références du moteur ventilo UI.
Les mesures ohms :
Bleu-Marron : 151 Ohms
Bleu-Rouge : 362 Ohms
Bleu-Noir : 208 Ohms

Marron-Rouge : 211 Ohms
Marron Noir : 58 Ohms

Rouge raccordé au commun
Marron au High
Noir middle
Blanc low
Bleu ; neutre
Capacité mesure 2,3uf

Y'a du 230V à chaque vitesse liée au commun ou au Neutre.

J’ai libéré le moteur, puis allumé en position low, il a bien démarré. Quand j'ai essayé de le freiner à la main de sa tige, il a commencé à produire du bruit et sa vitesse devenue très lente on dirait qu'il est freiné magnétiquement.
Y a t-il une solution ou le moteur est HS.
Sinon en achetant un autre que dois-je respecter comme liaison (vitesse).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20180726 212839

26 juillet 2018 à 22:50
Réponse 3 du forum climatisation

Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Additivement ; Mesure Ohm :
blanc-bleu 240 Ohm
blanc-noir 28 Ohm
blanc-marron 87 Ohm
blanc-rouge 125 Ohm.
26 juillet 2018 à 22:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
    N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 4. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
    N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
  • 5. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 6. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
  • 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement anormal ventilateur UI 24BTU >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite