Bonjour.
Sur ma clim FUJI RSW 97R +ROW-97 R le groupe extérieur fonctionne en permanence, split à l'arrêt.
Autrement fonctionnement OK en froid ou chauffage. Quel peut être le problème ?
Merci.
Sur ma clim FUJI RSW 97R +ROW-97 R le groupe extérieur fonctionne en permanence, split à l'arrêt.
Autrement fonctionnement OK en froid ou chauffage. Quel peut être le problème ?
Merci.
22 février 2014 à 18:48
Problème clim groupe extérieur réponse 1
Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Bonjour.
Qu'est-ce qui fonctionne en permanence? Le ventilateur seul ou le ventilateur ET le compresseur? Si les 2 à la fois, alors les tuyaux doivent être soit très froids soit très chauds. Je soupçonne que ce soit le ventilateur seul, dans ce cas le diag dépend de la techno du ventilateur. On avisera suivant votre réponse.
Cordialement, Dom.
Qu'est-ce qui fonctionne en permanence? Le ventilateur seul ou le ventilateur ET le compresseur? Si les 2 à la fois, alors les tuyaux doivent être soit très froids soit très chauds. Je soupçonne que ce soit le ventilateur seul, dans ce cas le diag dépend de la techno du ventilateur. On avisera suivant votre réponse.
Cordialement, Dom.
23 février 2014 à 10:16
Problème clim groupe extérieur réponse 2
Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Merci pour votre réponse, je vais voir demain la clim de mon voisin, il est absent ce jour.
Je pense que c'est l'ensemble compresseur + ventilateur mais je vais démonter pour voir de + près.
Je pense que c'est l'ensemble compresseur + ventilateur mais je vais démonter pour voir de + près.
23 février 2014 à 12:05
Problème clim groupe extérieur réponse 3
Invité

Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Invité

Bonjour et bonne journée à tous.
Si c'est une clim tout ou rien il faut vérifier le contacteur de puissance.
Il arrive que celui-ci après quelques années reste collé en position marche.
Votre clim c'est une toute ou rien ou une inverter ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Si c'est une clim tout ou rien il faut vérifier le contacteur de puissance.
Il arrive que celui-ci après quelques années reste collé en position marche.
Votre clim c'est une toute ou rien ou une inverter ?
Cordialement.
Adelclimatisation
23 février 2014 à 17:10
Problème clim groupe extérieur réponse 4
Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Couper le courant sur la clim, puis le réenclencher, si l'UE démarre de suite je verrais bien l'idée de notre invité.
Contacteur ou relais d'enclenchement du comp.
Contacteur ou relais d'enclenchement du comp.

23 février 2014 à 19:08
Problème clim groupe extérieur réponse 5
Invité

Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Invité

Re
J'ai eu le cas jeudi dernier sur une clim local info. Après avoir fini mes travaux, je remets le jus, le compresseur démarre alors qu'aucune demande n'a été faite.
Après vérification c'était bien le contacteur. J'ai pu le décoller en tapotant dessus.
Si c'est le cas allez voir un fournisseur et donnez lui les caractéristiques de votre contacteur, il vous en fournira un en remplacement et le tour sera joué. Mais bon cela dépend de quel technologie de clim, avez-vous TOR ou inverter ?
Cordialement.
Adelclimatisation
J'ai eu le cas jeudi dernier sur une clim local info. Après avoir fini mes travaux, je remets le jus, le compresseur démarre alors qu'aucune demande n'a été faite.
Après vérification c'était bien le contacteur. J'ai pu le décoller en tapotant dessus.
Si c'est le cas allez voir un fournisseur et donnez lui les caractéristiques de votre contacteur, il vous en fournira un en remplacement et le tour sera joué. Mais bon cela dépend de quel technologie de clim, avez-vous TOR ou inverter ?
Cordialement.
Adelclimatisation
23 février 2014 à 20:09
Problème clim groupe extérieur réponse 6
Problème fonctionnement clim RSW 97R +ROW-97 R
Merci à tous.
Je me suis rendu ce matin chez mes voisins cette fois avec ma mallette d'outils, dans l'unité intérieure sous la carte il y a une petite platine avec un relais de puissance j'ai tapoté dessus et tout est revenu en ordre.
Les contacts étaient collés, je vais remplacer ce relais.
Modèle 12 volts.
A+
Je me suis rendu ce matin chez mes voisins cette fois avec ma mallette d'outils, dans l'unité intérieure sous la carte il y a une petite platine avec un relais de puissance j'ai tapoté dessus et tout est revenu en ordre.
Les contacts étaient collés, je vais remplacer ce relais.
Modèle 12 volts.
A+
24 février 2014 à 12:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 6. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 7. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
- N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
- 8. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 9. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 10. Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4
- N°3571 : Bonjour, Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus. Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) : J'ai le DJ général EDF qui saute. J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite