Question Forum Climatisation : Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes

popometeo
Membre inscrit
popometeo
2 messages
Bonjour,

Nous venons de faire installer un bi-split Mitsubishi dans notre maison.
Nous avons deux pompes de relevage qui évacuent les condensats dans les combles
Dès le début du fonctionnement les pompes s'activaient toutes les 30 secondes environ.
L'installateur est venu ajouter des clapets anti-retour. Le problème persiste sur une des pompes.
Sur la seconde le déclenchement est de l'ordre de toutes les 1 à 2 minutes.
Nous aimerions savoir quelle est la fréquence de déclenchement normale à laquelle on peut s'attendre même si bien sûr cela dépend du taux d'humidité ?
Cela nous gêne car même si le moteur a été déporté dans les combles nous entendons des vibrations dans notre chambre, impossible de dormir...
Existe-t-il des modèles de pompes plus silencieuses ?
Je vous remercie par avance.
25 juillet 2018 à 10:33
Réponse 1 du forum climatisation

Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
25 juillet 2018 à 17:54
Réponse 2 du forum climatisation

Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes

popometeo
Membre inscrit
popometeo
2 messages
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Nous ne mettons jamais la climatisation à une température inférieure à 24°C mais vu les chaleurs actuelles dans le sud-ouest on est autour de 7 degrés inférieurs à la température extérieure. Nous avons tout de même des démarrages de la pompe très longtemps après avoir arrêté la climatisation (8 heures après par exemple) mais cela reste ponctuel.
Nous allons essayer de voir avec l'installateur si nous pouvons passer sur une pompe péristaltique même si nous devons payer un peu plus cher car les vibrations de la pompe sont vraiment gênantes. Si ce sont bien
les pompes qui fonctionnent avec un écart de température, il nous avait juste dit avoir arrêté d'en mettre car de l'eau condensée coulait des unités intérieures mais j'imagine que cela provenait soit d'un mauvais réglage soit d'une mauvaise installation...
Merci encore de vos conseils.
26 juillet 2018 à 12:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 2. Bruit pompe de relevage clim Daikin
    N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
    N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
  • 6. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 7. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 8. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 9. Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
    N°3933 : Bonjour à tous, Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage. L'évacuation des condensats se...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement pompe de relevage toutes les 20 secondes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer une climatisation reversibleinstaller un climatiseurfuite compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite