Question Forum Dépannage Climatisation : Problème démarrage clim Mitsubishi bi-split

gastoune
Membre inscrit
gastoune
28 messages
Bonjour.

Je dispose d'une climatisation Mitsubishi avec un module bi-split référence MXZ-2D33VA à l'extérieur et 2 modules intérieurs MSZ-SF15VA-e1.
J'ai des problèmes de démarrage qui se produisent quel que soit le module intérieur que je sollicite.
Au début, les 2 LED vertes s'allument fixement pendant quelques minutes, puis une seule clignote.
Si je regarde le module extérieur, il ne se passe rien, le ventilateur est à l'arrêt.

Lorsque cette climatisation fonctionne normalement, au démarrage, les 2 voyants s'allument sur le module intérieur et quelques minutes après, le ventilateur du module extérieur s'active et la climatisation démarre, les 2 voyants sur le module intérieur restent allumés en continu.
À noter que si je démarre la climatisation via le wifi avec l'application Melcloud, j'obtiens le code E6 (problème de communication/électrique) au bout de quelques minutes, suite au problème de démarrage.
Suite à cette information, j'ai vérifié et resserré toutes les connexions électriques des modules intérieurs et extérieurs, mais cela n'a rien changé.
Ce problème se produit à chaque démarrage de la climatisation.
En revanche, si je fais plusieurs arrêts/marches du disjoncteur d'alimentation de la climatisation, je peux retrouver un fonctionnement normal, mais cela ne dure pas, au bout de quelques jours, le problème réapparaît.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine du problème ?
Je vous remercie par avance.
15 septembre 2024 à 12:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Problème démarrage clim Mitsubishi bi-split

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
15 septembre 2024 à 13:37
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Problème démarrage clim Mitsubishi bi-split

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
En revanche, si je fais plusieurs arrêts/marches du disjoncteur d'alimentation de la climatisation,...

Couper et remettre le courant souvent risque d'endommager les cartes électroniques.
Avez vous essayé de déconnecter votre système Melcloud et travailler seulement avec les commande IR ?
15 septembre 2024 à 19:10
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Problème démarrage clim Mitsubishi bi-split

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je verrais bien (chez vous aussi) un problème d'alimentation basse tension dans l'UE qui ne démarre pas, souvent à cause d'un condensateur chimique qui faiblit.

Coupez la clim un temps assez long, genre 12H, idéalement 3 jours. Avec une telle durée sans travailler, le condo peut se "régénérer" en partie, un peu comme une personne qui part en vacances, et la période de fonctionnement qui suit s'allonger notablement. Mais bon, il faudra au final le changer.

Quel âge a l'installation?

15 septembre 2024 à 20:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 2. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
    N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
  • 3. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 6. Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi
    N°2969 : Bonjour à tous, Je vous explique ma question. J'ai acheté une maison équipée d'une climatisation de marque Mitsubishi (je n'ai pas la référence sur moi) avec 2 splits, 1 dans le salon l'autre dans une chambre. Ayant...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Démarrage et arrêt constant split MSZ-AP15VG Mitsubishi
    N°9139 : Bonsoir. J'ai installé il y a très peu de temps une Unité Extérieure et 4 Splits réversibles MSZ-AP15VG. Je n'ai pas de soucis au niveau climatisation chaude, je n'ai pas encore essayé le froid. Cependant, les 4 splits...
  • 9. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
    N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
  • 10. Panne Mitsubishi electric MXZ-2D40VA bi-split
    N°6538 : Bonjour. J'ai depuis 20125, une PAC Mitsubishi MXZ-2D40VA avec une UI MSZ-SF15VA et une MSZ-EF35VES. Lorsque j'essaie de les mettre en route, l'aube de l'UI tourne pendant environ 30s puis s'arrête et la LED de gauche clignote...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage clim Mitsubishi bi-split >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurdepannage electronique climatisation 026depannage climatisation reversibleclimatisation ecologie



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite